  • 在石油化工区的含油污水罐区做个项目,按规范户外的一定区域也划为了气体防爆2区,我现在要在这个区域敷设电缆,可以用梯架式的户外电缆桥架吗?...查看详情

    用户:lgj849 浏览量:5212 时间:2007-08-16
  • 柴油罐区,我看柴油其爆炸性分组为:IIA T3 将其划为2区。 但有人提出柴油为丙类工艺介质,无需防爆处理,否则柴油发电机组也要防爆了。 请高手指点...查看详情

    用户:jin-s-n 浏览量:820 时间:2007-08-01
  • 最近在国标图集04DX101-1上查到电缆在爆炸危险环境内桥架敷设应采用铠装电缆,大家对此有何认为?有经常做爆炸危险环境这块的高手么?给指点一下....查看详情

    用户:keynes806@co163 浏览量:1593 时间:2007-07-23
  • 爆炸危险环境的配线和电气设备安装通用图的相关知识...查看详情

    用户:hjg1977 浏览量:946 时间:2007-07-09
  • 大家好!我从事炼油化工厂供配电设计工作。由于连华厂存在易燃易爆物质,我们在选择设备时需要根据爆炸危险区域划分图来确定,所有设备,包括非电气设备(如仪表设备,容器等静设备)的选择都要根据这张图。但是我不理解这张图为什么要求电气专业来绘制?!首先:绘制这张图必须要有物质释放源的等级(共3级),来确定区域等级;其次:要知道释放源的位置;第三:要知道组成释放源的各成分的级别组别(级别:IIA~IIC;组别...查看详情

    用户:lidonghai830214 浏览量:1802 时间:2007-07-02
  • 爆炸和火灾危险环境电气线路和电气设备安装...查看详情

    用户:lzfflx 浏览量:1887 时间:2007-05-06
  • 我记得好像哪本规范里说通过爆炸危险场所的配电制式不能为TN-C制,只可以是TN-C-S制或TN-S制。哪位老大知道这是什么规范?急!...查看详情

    用户:wyhao123 浏览量:1650 时间:2007-04-02
  • 最近做一个食堂,里边有一个存放液化汽罐的仓库,20平,结构做了防暴墙,我们还用做防暴吗,属于几区呀,用做防静电接地吗...查看详情

    用户:chenxiaosan 浏览量:925 时间:2007-03-30
  • 做一二段式煤气发生站,对其爆炸危险区域划分很头疼,我传上我的理解,请大家指正,还有谁做过啊,请给个工程让我参考一下...查看详情

    用户:cmg_saint 浏览量:1456 时间:2007-03-07
  • 现有一化工厂内部的汽油泵组,室外露天布置,压力级别较低:仅为1.0MPa,但流量较大:97L/s。 划分爆炸危险分区: (一) 遵照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058-92中:第2.3.3条 对于易燃物质重于空气、通风良好且为第二级释放源的主要生产装置区,其爆炸危险区域的范围划分,宜符合下列规定: 一、在爆炸危险区域内,地坪下的坑、沟划为1区; 二、以释放源为中心,半径为15m...查看详情

    用户:镜头雷达 浏览量:3063 时间:2006-11-15
  • 爆炸性危险环境中的工业电视系统安装...查看详情

    用户:yindongx 浏览量:1437 时间:2006-11-01
  • 如题。谁有啊!发jijian128◎sina.com谢了!...查看详情

    用户:z0101z 浏览量:1069 时间:2006-10-23
  • GB50257-96 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范...查看详情

    用户:zzj-zhijun 浏览量:1299 时间:2006-10-13
  • 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范第2.2.1条说: 一、0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境 二、1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境 三、2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境 ,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境 现在有个化工类厂房,里面工艺设备和管道都是封闭的,正常情况下算1区还是2区?...查看详情

    用户:lanqiulangzi 浏览量:1062 时间:2006-09-07
  • http://co.163.com/forum/content/219_442202_1.htm 两个版一起讨论吧....查看详情

    用户:tcchezhong 浏览量:811 时间:2006-08-24
  • TT系统的中性点也是直接接地,不过是设备需要另外接地 TN系统的中性点直接接地有什么安全隐患吗?...查看详情

    用户:gygygao 浏览量:2221 时间:2006-08-23
  • 电气资料库图片1

    电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 1683555...查看详情

    用户:glian.c 浏览量:4556 时间:2006-07-18
  • 现在一个燃气锅炉房,旁边有一控制室摆了配电屏,控制室没有对锅炉房内开门,但是开了一扇固定窗作为观察用,审图的认为开窗不妥,可我认为开固定窗可燃气体不会侵入到控制室内,应该可以把控制室算非爆炸危险区域。 我认为防爆应该是防止爆炸的可能,而不是在爆炸后还能抵御爆炸的危害。只要固定窗密封的好,控制室是不会有爆炸气体进入的,而万一锅炉房爆炸了,冲击波击碎玻璃窗进入控制室那也没什么啊(实体墙就一定档的住吗)...查看详情

    用户:hitwb 浏览量:3674 时间:2006-06-07
  • 一危险品仓库,里面放了丁醇、甲醇、异丙醇、乙基溶纤剂、二丁脂、二丙酮醇,火灾探测器选用感烟探测器还是感温探测器还是都用?气体探测器需要吗?火灾设计规范上7.1.1.5条说“对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,应选择可燃气体探测器”,这么看来要设可燃气体探测器了。但是我看气体探测器只有一氧化碳、煤气、天然器等有限几个品种,丁醇、甲醇散发的气体如何探测? 另 7.2.3 符合下列条件之一的...查看详情

    用户:cfxqm 浏览量:1887 时间:2006-01-19
  • 有几个壁厚8mm的化工储罐,位于室外爆炸危险区附加二区,内装乙二醇之类液体,上面没有呼吸阀。设计利用储罐罐壁作为防雷装置。 后来,甲方为了不上市室外喷水降温系统,在储罐上搭了个金属罩棚遮挡阳光,没想到却惹来了麻烦。参加验收的专家认为这是二区的建筑物,属于二类防雷建筑,因为罩棚屋面钢板不够厚,还必须另加避雷带。甲方不服,因为不加罩棚已经满足了防雷要求,加了个罩棚应该是更安全了,不知道为什么反倒通不过...查看详情

    用户:sjm1972 浏览量:1645 时间:2005-11-11