本专题为土木在线保护原则设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与保护原则设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
(1)设备不允许无保护运行。一切新设备均应按照DL400-91《继电保护和安全自动装置技术规程》的规定,配置足够的保护及自动装置。设备送电前,保护及自动装置应齐全,图纸、整定值应正确,传动良好,压板在规定位置。 (2)倒闸操作中或设备停电后,如无特殊要求,一般不必操作保护或断开压板。但在下列情况要特别注意,必须采取措施: 1)倒闸操作将影响某些保护的工作条件,可能引起误动作,则应提前停用。例如电压...查看详情
电动机综合保护整定原则 1、差动电流速断保护 按躲过电动机空载投入时最大暂态电流引起的不平衡电流最大外部以及短路时的不平衡电流整定整定 一般取: Idz=KIe/n 式中:Idz:差电流速断的动作电流 Ie:电动机的额定电流 K:一般取6~12 2、纵差保护 1) 纵差保护最小动作电流的整定 最小动作电流应大于电动机启动过程中时的不平衡电流 Idz.min=KKΔmIe/n 式中: Ie:电动机的...查看详情
问题如下: 1、哪些盘需要设计浪涌保护器? 2、浪涌保护器设计大小?(如何计算) 以上,烦请各路高手不吝赐教!...查看详情
下面将我们局收到的 几个 广东电网继电保护规定和整定原则的文件挂上来,希望大家看后多给点心得体会啊!...查看详情
1 相间距离保护整定原则 1.1 相间距离I段整定原则 1.1.1 普通线路相间距离I段整定原则: 按躲保护所在线路末端母线相间故障整定: ZdzI≤Kk*Zl Tdz I=0″ 其中:Kk——可靠系数,取0.8; Zl——保护所在线路正序阻抗; Tdz I——相间距离I段动作时间; ZdzI——相间距离I段定值。 1.1.2 终端线路相间距离I段整定原则: 1)按保护所在线路末端相间故障有足够灵...查看详情
请问: 1、对于110kV和35kV新投产线路用本开关或旁路开关或上一级开关向线路做冲击试验时,冲击各开关的保护该如何投入,后备保护时限该如何修改? 2、中小型发电机开机试验时(即在并网之前),发电机保护及强行励磁该如何投入?并网后,什么时候可以做发电机和变压器的带负荷试验?...查看详情