本专题为土木在线给排水如何设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与给排水如何设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
BIM技术是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具,它改变了设计成果交付内容,提高了设计效率。BIM三维设计的发展是一项巨大的突破,实现了更全面、更高效设计与制图的目标。它具有可视化,协调性,优化性,模拟性和可出图性五大特点,通过建筑模型的建立,可以反映建筑物所具有的真实信息。 目前BIM软件种类繁多,核心建模软件主要有以下几种:①民用建筑设计常用的Autodesk Revit;②工厂设计和基础...查看详情
请问给排水设计工作三年,该怎么提高?...查看详情
求给排水设计手册城镇排水第三版资料,可有下载地址?...查看详情
求给排水设计手册第三版...查看详情
张子武工程重大安全事故罪一审刑事判决书 乌海市乌达区人民法院 判决书 案号:(2016)内0304刑初193号 2014年10月7日19时01分,位于乌海市乌达工业园区的内蒙古东源科技有限公司正在建设的回用水厂房二楼发生爆炸事故,造成3人死亡(其中2人当场死亡,1人3日后因医治无效死亡),2人重伤,4人轻伤,回用水厂房及厂房内的部分设备被损毁,直接经济损失约743.6万元。那么造成这场事...查看详情
三、车库气体灭火系统设计优化 车库内变电站等区域通常设置七氟丙烷气体灭火系统,根据《气体灭火系统设计规范》第3.2.7条:“防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上”。此条款考虑到七氟丙烷密度比空气大,泄压口设于高位可减少灭火剂通过泄压口流失。 由于变电站净高要求超过车库层高,通常采用抬高顶板的做法。如车库本身层高较低或设置泄压口的部位顶部有梁等障碍物时,需复核...查看详情
随着客户对于车库经济性、车库品质等方面要求的不断提高,车库给排水设计面临的挑战越来越多,也存在诸多可优化项,以下结合安全、经济、实用等方面考虑,从消防泵房及水池、车库消火栓系统、车库气体灭火系统、车库集水坑等方面 提出若干设计优化措施,与诸位同行探讨。 一、消防泵房、水池设计优化 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014及《建筑设计防火规范》GB50016-2014的实施...查看详情
近年来高层建筑给排水技术不断发展,相较于以往的技术,又有了哪些提高,哪些变化,哪些优势呢?下面来为大家盘点一下最新的建筑给排水处理技术。 0 1 超高层屋面雨水排放 对于300m以下高度的超高层建筑,通常采用不分区的雨水排水系统,有很多成功的案例。但在使用中也存在一些问题,如经常溢流对建筑周边地面的影响、大暴雨时接雨水出户管的检查井井盖被顶起等。 分析原因,主要是屋面溢...查看详情
设计内容有:建筑功能:办公 高度类别:超高层建筑 消防设计:室外消火栓系统,喷淋系统 排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统 生活供水设计:生活给水系统 供水方式:分区供水 生产供水设计:热水系统 图纸深度:施工图 还找到了一份好用的给排水消防计算书 论坛只能上传500m的文件,这个文件实在太大,上传不了。欢迎大家扫码添加我领取资料 资料内容如下:...查看详情
抗震设计在建筑机电工程中的重要性越来越突出。而我国有41%的国土、一半以上的城市位于地震基本烈度7度或7度以上地区,6度及6度以上地区占国土面积的95%。本文对给排水抗震设计进行了梳理,并可以直接用于抗震设计专篇。 抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。抗震需进行二次深化设计。 1.抗震措施 1.1悬吊管道中重力大于1.8kN的设备; 1.2管径大于等于DN6...查看详情
相关课程推荐: 地库给排水快速入门(非人防)(点击蓝色文字免费试听) (一)概述在沿海发达地区,随着国民经济的蓬勃发展和人民生活水平的不断提高,家庭汽车保有量迅速增加,一些居住区1:1的车位配置标准已显不足。再加上人们对居住环境的要求越来越高,小桥流水、鸟语花香逐渐成为小区园林建设的基本元素。这些都使得建造大型、特大型地下(或半地下)停车库成为未来小区建设的必然趋势。 笔者结合珠海华发新城三期...查看详情
1、雨水口的泄水能力与道路的坡度、雨水口的型式、箅前水深等因素有关。根据对不同型式的雨水口、不同算数、不同算形的室内1:1的水工模型的水力实验(道路纵坡3%~3.5%、横坡1.5%、箅前水深40mm ),各类雨水口的设计泄水能力如下表: 2、串联雨水口连接管管径,宜根据下表选用: 注:上表只适用于同型雨水口串联,如为不同型雨水口串联,由计算确定。 3、连接管串联雨水口个数不宜超过3个,连接...查看详情
建筑节能设计图纸审查要点总结,供参考。...查看详情
作者 宋有龙、马慧俊横店影视城百老舞汇剧院为国内大型水舞秀表演建筑,本文介绍了水舞秀的给排水设计特点和要点。根据工程概况,结合演出特点确定水池水温和循环周期,分析比较了不同循环方式和过滤介质,考虑观众厅的空气质量选择最佳消毒设施和药剂,供同类工程参考。 #1 工程概况 本项目水舞秀将展示高空跳水、花样游泳、空中飞人、水上杂艺、灯光喷泉、雨帘水雾等常规节目,同时需要不断推陈出新,要求舞台具...查看详情
建筑给排水设计与施工中常见质量问题及防治 1、管道试压和冲洗问题 (1)混淆强度试验和严密性试验。 强度试验压力高于工作压力,时间短;严密性试验压力等于工作压力,时间长,不能互相代替。 (2)试压放水替代管道冲洗。 应使用自来水或经过泵加压的水来冲洗管道,否则管内渣滓杂物不能冲走,水质将被污染且阀门的严密性也会受影响。 (3)试压时管内有空...查看详情
强条汇总...查看详情
超高层建筑,通常采用不分区的雨水排水系统,有很多成功的案例。但在使用中也存在一些问题,一起来看看给排水工程在设计中的常见质量通病。 1、管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面5cm,底部应与楼板底部相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜选用阻燃密实材料填实,...查看详情
我国 城市化 进程逐步加快,给排水系统的建设对于一个城市而言 举足轻重 。 给排水是用于水供给、废水排放和水质改善的工程,分为给水工程和排水工程。随着我国城市化进程的加快,市场对给排水工程师的需求也水涨船高。 漫长的发展历史 在我国,给排水专业自建国之初就建立了,最早被称为房屋卫生技术设备,而后,经过几十年的发展,到改革开放初期, 我国的给排水技术已经取得...查看详情
雨水消能池 1、概述 超高层建筑塔楼屋面雨水排水以采用半有压流雨水排水系统为主。当超高层外墙采用幕墙时,会受条件限制无法设置溢流口。或溢流口设置高度相对天沟面较高、或不设溢流口时,系统内极易出现满管流(或分段的满管水塞流)现象,当建筑高度大于150m时,塔楼雨水出户管宜采用消能检查井,一个消能检查井宜承接一根半有压流雨水排水管。工程中往往受条件限制,多根雨...查看详情
超高层住宅喷淋系统设计 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 8.3.3-4:建筑高度大于100m的住宅建筑应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。 条文说明:对于建筑高度大于 100m 的住宅建筑,需要在住宅建筑的公共部位、套内各房间设置自动喷水灭火系统。 2、《自动喷水灭火系统设计规范》GB500...查看详情