建筑给排水施工图审查要点.pdf...查看详情
超高层建筑给排水及消防安装施工技术 一、我国目前建筑行业给排水施工的存在的问题 (一)建筑给排水施工中的安全管理问题 建筑给排水施工中安全管理存在如下问题:(1)施工期间到各施工单位没有到或很少到施工现场检查指导,造成很多违章作业;(2)监督检查各施工单位安全管理机构不能正常开展工作,施工前安全教育以及施工中各项安全措施并没有具体落实;(3)各施工单位开挖管沟断路时,没有提前上报总承包单位,所以承...查看详情
关于发布国家标准 《建筑给水排水有采暖工程施工质量验收规范》的通知 建标62号 根据建设部《关于印发<一九九五至一九九六年工程建设国家标准制定修订计划>的通知》(建标4号)的要求,辽宁省建设厅会同有关部门共同修订了《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为GB50242-2002,自2002年4月1日起施行。其中,为...查看详情
3835061...查看详情
给排水、机电安装、建筑施工、安全管理、监理等作业指导书180本。个人收集的。...查看详情
在网上看好多会员交流收入有多少。于是也想和大家交流一下做一套建筑给排水施工图需要多长时间。由于不同的建筑配水的工作量相差巨大,因此以相同的工作内容来进行评价较为保适,以下是我们单位曾经设计过的一幢建筑物,请大家谈一谈做一套这样的建筑给排水施工图需要多长时间,计算工日方法: 1、以每天正常工作时间8h计来计算需要多少工日; 2、不少单位使用给排水软件计算及绘图,最好也能说明一下使用的是什么软件,同时...查看详情
建筑给排水施工图设计课件.ppt...查看详情
建筑给排水施工的质量控制...查看详情
1.前言 随着新材料技术的不断进步,“以塑代钢”替代技术已成为我国建筑给排水工程应用材料的发展趋势。建筑给排水工程用了近一个世纪笨重的排水铸铁管逐渐被淘汰,取而代之的新材料UPVC排水管,它具有重量轻、输送流体阻力小、耐腐蚀性能强、不易堵塞、不生锈、安装劳动强度小、经济效益十分显著的特点,是目前国内大力发展和应用的新型化学建材。但是在推广应用过程中常出现不少问题。设计人员可根据产品的特点,调整设计...查看详情
建筑给排水及采暖系统施工验收规范...查看详情
某建材市场给排水,建筑,钢结构全套施工图及效果图!含标题栏与图号及所有图纸相关,决不删除半点有用文字与图...查看详情
http://www.laiwuyou.com/photo/up/1256781712.jpg 【作 者】吴耀伟主编 【形态项】 340 ; 26cm 【出版项】 哈尔滨工业大学出版社 , 2001 【ISBN号】 7-5603-1618-2 / TU8 【原书定价】 26.00 【主题词】供热系统(学科: 工程施工 学科: 高等教育)通风(学科: 工程施工 学科: 高等教育)建筑(学科: 给水工...查看详情
满坛子搜了都是dwg的,也可能没有搜到。 那位兄弟给个连接或发布下,多谢了! 主编单位: 中国建筑设计研究院机电院;中国建筑标准设计研究院 3560425 简 介: 本图集是根据国家现行设计深度规定和制图标准,选择民用建筑工程实例绘制了一套完整的给排水专业施工图。图集采用图文并茂地编制方式,用于直观地指导设计人员绘制一般民用建筑工程施工图。另外,将工程实例中的说明、图例、表格等制成光盘,设计人员可...查看详情
依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内、外采暖与卫生设备管道安装工程。 2、施工准备 2.1 材料、设备要求 2.1.1 暖卫设备、钢材、管材、管件及附属制品等,在进场后使用前应认真检查,必须符合国家或部颁标准有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。 2....查看详情
看到大家都在苦苦追寻《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002.pdf 正好我收集了,今天给大家传一下...查看详情
建筑给水排水施工图识读技法.rar...查看详情
附录A 建筑给水排水及采暖工程分部、分项工程划分 建筑给水排水及采暖工程的分部、子分部和分项工程可按附表A划分。 附表A 建筑给水、排水及采暖工程分部、分项工程划分表 分部 工程 序号 子分部 工程 分项工程 建 筑 给 水 、 排 水 及 采 暖 工 程 1 室内给 水系统 给水管道及配件安装、室内消火栓系统安装、 给水设备安装、管道防腐、绝热 2 室内排 水系统 排水管道及配件安装、 雨水管道...查看详情
13.3.12 单斗式提升机安装应符合下列规定: 1 导轨的间距偏差不大于2mm。 2 垂直式导轨的垂直度偏差不大于1‰;倾斜式导轨的倾斜度偏差不大于2‰。 3 料斗的吊点与料斗垂心在同一垂线上,重合度偏差不大于10mm。 4 行程开关位置应准确,料斗运行平稳,翻转灵活。 检验方法:吊线坠、拉线及尺量检查。 13.3.13 安装锅炉送、引风机,转动应灵活无卡碰等现象;送、引风机的传动部位,应设置安...查看详情
13 供热锅炉及辅助设备安装 13.1 一般规定 13.1.1 本章适用于建筑供热和生活热水供应的额定工作压力不大于1.25MPa、热水温度不超过130℃的整装蒸汽和热水锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收。 13.1.2 适用于本章的整装锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收,除应按本规范规定执行外,尚应符合现行国家有关规范、规程和标准的规定。 13.1.3 管道、设备和容器的保温,应在防腐和...查看详情
11 室外供热管网安装 11.1 一般规定 11.1.1 本章适用于厂区及民用建筑群(住宅小区)的饱和蒸汽压力不大于0.7MPa、热水温度不超过130℃的室外供热管网安装工程的质量检验与验收。 11.1.2 供热管网的管材应按设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: 1 管径小于或等于40mm时,应使用焊接钢管。 2 管径为50~200mm时,应使用焊接钢管或无缝钢管。 3 管径大于200mm时...查看详情