构件配筋结果更新时间:2024-11-30 21:58:38

本专题为土木在线构件配筋结果设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与构件配筋结果设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 混凝土结构图片1

    PKPM软件中Satwe会生成一张,包含梁配筋面积 当进入——梁平法施工图——步骤中,其中有个选项是——计算配筋—— 会生成一张,向高手请教一下哪个更接近真实值, 貌似也非和上生成的配筋面积完全相同, 搞不懂 4412089 4412090 4412091...查看详情

    用户:marvile 浏览量:5117 时间:2011-11-02
  • 比如现在的剪力墙的以及构造措施中讲了 约束边缘构件的端柱至少是8C16,也就是As为1609.我就想为什么不能是其他直径的钢筋,我认为小直径的钢筋与混凝土的接触面积更大,两者的协调性更好,希望各位能给小弟结解释一下。 本帖最后由 dayangzhou18 于 2011-10-31 10:50 编辑 ]...查看详情

    用户:dayangzhou18 浏览量:950 时间:2011-10-31
  • JGJ3-2010新高规第7.2.16条,表7.2.16中,其他部位的构造边缘构件只写拉筋,这是否就是表达其他部位构造边缘构件配箍筋可为最外是箍筋套,里面全为单肢箍呢,但表下的小注中“其他部位的转角处宜采用箍筋”,是否又要求除暗柱外,转角柱和翼缘柱宜采用大箍套小箍的形式,这些还不算什么,令我最不明白的条文说明,“构造边缘构件可配置箍筋与拉筋相结合的横向钢筋”,真是不知采用哪个好,各位同行请指教...查看详情

    用户:liqing51001 浏览量:4228 时间:2011-10-28
  • 为什么偏心受拉构件实际配筋面积小于及结算的配筋面积?我自己的理解是因为计算的时候没有考虑混凝土对抗拉的贡献,不知道这样想是不是对的。...查看详情

    用户:haoyan00 浏览量:1712 时间:2011-10-03
  • 抗规规定的暗柱箍筋配筋范围为bw,且不小于400mm,混规规定加了条不小于lc/2,这个到底要不要考虑lc/2?各位大侠是怎么理解的?...查看详情

    用户:雪山飞狐666 浏览量:1511 时间:2011-09-13
  • PKPM   PKPM

    在对剪力墙的YJZ、YYZ、YAZ、YDZ配筋中,看到其纵筋取值以及箍筋的取值只是配筋率、配箍率等构造形式的限制,而没有提到钢筋级别选择的问题! 如:一个200x400的YAZ,三级剪力墙,规范中提到配筋值取0.010Ac与6根14(一级钢)中较大值。初步计算200x400x0.01=800平方毫米,其面积小于6根14(9.23),所以最终配筋选择6根14,此时我想问的问题是:如果我选择6根14(...查看详情

    用户:nstopwuyp 浏览量:1878 时间:2011-09-07
  • 朱丙寅《建筑结构设计问答及分析》中中有这么一句“梁刚度放大系数影响的只是梁的内力(即效应计算),不影响构件的配筋计算(即抗力计算)”,这么理解?...查看详情

    用户:renqiangzaixian 浏览量:5887 时间:2011-08-04
  • PKPM   PKPM

    pkpm计算的剪力墙约束边缘构件端柱的配筋面积过大,求解决方法?...查看详情

    用户:追梦不止 浏览量:31735 时间:2011-07-08
  • 非抗震地区构造边缘构件 其计算值大于构造配筋(计算配筋率超筋为2.2%,因为非抗震地区无轴压比无要求,所以轴压比较大,最大为0.85) 这种情况能按构造配吗?...查看详情

    用户:nbmwh 浏览量:1190 时间:2011-06-24
  • 如题:梁刚度放大系数影响的只是内力,不影响构件的配筋计算?求教何解...查看详情

    用户:sinrry 浏览量:17461 时间:2011-06-22
  • 原来发表一个,有网友建议增加适应墙厚较大配置多层箍筋的情况,因此作了修改,也改正了原来的一些错误。请网友多提意见。...查看详情

    用户:yaokd 浏览量:12203 时间:2011-05-18
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    请高手指点,这个图的暗柱怎样配筋,最好写详细点我是新手,非常感谢了。我用的配筋率为0.3%,间距是200. 4308423...查看详情

    用户:xwxueying29 浏览量:5305 时间:2011-05-07
  • 我是在校大学生,对于课本的学习一直有几点不明确的。其中就是关于混凝土构件节点的配筋问题。是不是节点的配筋都是按照构造进行配筋的,比如梁和柱的连接。还有牛腿住的配筋也令我很郁闷。大家有没有什么心得或者什么建议。谢谢啦@yiwen@...查看详情

    用户:sunbloodsnower 浏览量:1517 时间:2011-05-03
  • 钢筋混凝土构件的配筋手算方法总结...查看详情

    用户:结构小虫 浏览量:6891 时间:2011-04-17
  • PKPM   PKPM

    我建了一个18层剪力墙模型,八度,二级抗震。下面的约束边缘构件受抗震影响配筋面积会大我可以理解。但是到了上层构造部分,边缘构件的配筋率是0.8%或0.85%,而新版抗震规范中构造边缘构件,八度二级的最小配筋率是0.6%。同时规范规定GJZ出墙肢250,pkpm中却是出墙肢300。即便是顶层也是这样。我用的是最新版的pkpm,刚刚才发行的。 请问这是怎么回事呢,是软件问题还是我系数没有调整?...查看详情

    用户:mofancy 浏览量:3210 时间:2011-04-15
  • PKPM   PKPM

    请教各位,增加阵型的个数,对构件配筋有什么影响,是增大配筋量还是影响不大?我图都发出去审了,才发现计算书里面有效质量89.9%,不到90%,有点担心。...查看详情

    用户:findstone 浏览量:1598 时间:2011-03-21
  • 边缘构件配筋简图和剪力墙边缘构件输出文件中的配筋信息有何区别?边缘构件如计算大于构造配筋时,应按哪里的计算结果进行校核...查看详情

    用户:baggiosyz 浏览量:9003 时间:2011-03-16
  • 请问大家,剪力墙配筋是如何配的呢,如何根据PKPM中剪力墙的计算文件来进行配筋呢。例如暗柱,角柱,这些边缘构件的钢筋如何配呢,本人已经好好看过N遍sat 了,但还是不会,不太懂,有时候还有那个竖向分布钢筋和水平分布钢筋如何选取呢...查看详情

    用户:gaoaiye 浏览量:5821 时间:2011-03-05
  • 我计算的一个非抗震地区的框支剪力墙上部剪力墙非加强部分为的构造暗柱,200X400的构造边缘构件。 pkpm的计算配筋为0,构造配筋为452mm2,配筋率为0.57% 疑问一:他这个构造配筋是怎么算出来的,就算按六度区查出来按三级抗震,纵向配筋也只是0.005AC=0.005x200x400=400mm2; 疑问二:在pkpm进行剪力墙配筋时,他对这个构造按柱配的是8根12,面积都有905了。可是...查看详情

    用户:mumaren333 浏览量:28244 时间:2010-12-29
  • 做了一个工程,有些两桩承台,只配了底部纵向受拉钢筋,没有按桩基2008版规范配置分布钢筋,现场已经施工完毕了,审图的提出来了,可是现场已经没有回改的余地了。查了下基底反力,素混凝土满足受剪承载力。但是新的桩基规范两桩承台要按深受弯构件配置水平钢筋和竖向钢筋,那就有配置的道理。现在没有水平和竖向钢筋是否有大的问题,心里纠结。请各位指导下...查看详情

    用户:shijingtang 浏览量:21347 时间:2010-12-25