来源:电气设计圈 版权归原作者所有,侵权请联系删除 照明系统主要包含: 照明设计,光源、灯具的选择与布置,开关、插座的选择与布置等。 照明配电线路设计,照明配电线路的保护及敷设等。 6199555 一、照明配电系统设计的基本原则 照明负荷应根据其中断供电可能造成的影响及损失,合理地确定负荷等级,并应根据照明的类别,结合电力供电方式统一考虑,正确选择照明配电系统的方案。 2. 正常照...查看详情
现在都采用集中电源A型照明配电箱输出36V给普通应急照明灯具,那配电室和电井等需要220V的应急照明配电从哪里接?...查看详情
非电专业的,问题有点幼稚,请大家指教下! 1. 应急照明本身就是消防用电设备,需要由电网引入建筑物利用消防用电线路进行负载,按照一、二、三级的消防负荷确定供电方式。 在火灾时保证线路切换不就能保证正常负载吗,为什么仍然需要有自备电源或者集中电源供电呢? 作用是所有的电路供应出现问题以后,再切换到蓄电池供电? 2.自带电源非集中控制的配电柜? 规范解读上说,发生火灾以后由配电柜切入应急供电,由蓄电池...查看详情
变电站的应急照明和建筑防火设计规范不一致,是不是应该按火力发电厂和变电站的规定 来设计,建筑图审给应急照明提了强条。...查看详情
◆应急转换时间人员密集场所的应急转换时间不应大于1.5s,其它场所的应急转换时间不应大于5s。◆蓄电池组初装容量100m及以下建筑的初始放电时间不小于90min;100m以上建筑的初始放电时间不小于180min;避难层的初始放电时间不小于540min。◆供电 设计大于2000m2的防火分区单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置; 小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路;应急照...查看详情
关于民用建筑应急照明如何设计的问题:一直以来,新建建筑项目中应急照明一直是选择一部分普通灯做为应急照明灯,或由Eps供电,或由蓄电池附件供电,然后很不付责任地加上句话:应急照明应有不燃保护罩且满足...查看详情
应急照明设计的误区和应对方案研究 感谢作者的无私奉献...查看详情
请问壁挂双头应急照明灯设计规范是什么?隔多远应该设置一个?或者什么地方有特别.......查看详情
分享一份大型商业设计施工图,包含智能应急照明系统,电气火灾漏电监控系统图...查看详情
关于地下车库 消防应急照明回路 设计 吊杠日光灯1.2m长,这种灯具必须是消防备案的吗?必须加防火玻璃罩吗?必须送检吗?...查看详情
开心老爸(张盈宇)撰写,希望能帮助大家! 作者简介:张盈宇(1976—),男,注册电气工程师,高级工程师,1994年至今一直从事电气设计工作,曾负责或参与南京禄口机场、苏州乐园、南通体育会展中心、上海永达大厦、乌兰察布维多利广场等项目设计。论文摘要:应急照明是火灾危险情况下为保证人员安全疏散设置的重要照明,意义重大,但实际应用却存在诸多问题,导致应急照明达不到应有的作用,本文从电源、灯具、接线方式...查看详情
本帖最后由 疯儿 于 2015-9-1 23:57 编辑 请教个问题哈 13版火规4.9条:消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计。有消防控制室的必须按这个型式设计应急照明了?原来在应急照明箱设模块强启应急照明的做法过时了? 听丁总讲座中提到有消防控制室的建筑就得按4.9条按这种型式设计应急照明了,但规范未见相关条文,实际该怎么做呢?...查看详情
1 引言 随着我国经济建设快速发展,各种建筑越来越多。应急照明给建筑物以生命力,它是建筑物保障体系的重要组成部分,因此,人们越来越注重应急照明的设置,其安全性已成为关注的焦点,特别是发生火灾、电源故障、断电或其他灾害的紧急情况时,应急照明可以保证人员疏散、保障人身安全,利于消防人员进行灭火和抢救。所以,应急照明的设计在建筑电气设计中占据着非常重要的位置。在设计中,我们要正确理解应急照明的概念,遵循...查看详情
1 前言 应急照明的设计是建筑电气设计中必不可缺少的一部分,内容涉及照明设计和电气防火设计两大内容,在电气设计中有着特殊的地位,本文是笔者对于几部常用规范相关部分的归纳。 2 应急照明概述 应急照明是现代建筑的重要组成部分。当发生火灾、地震、防空等紧急情况下或是正常照明因故障、检修、紧急事情或人为断电而熄灭后,提供使用的照明称为应急照明,应急照明的设置是保障人身安全、减少财产损失的重要安全措施,对...查看详情
1 前言 本文所述工程是具有商业性质的地下建筑,地下三层;主要功能:设有酒吧、商店、阅览室、茶室、餐厅及饮食包房等;在此仅对地下室公共区域的应急照明做一个论述;主要从照明电源的选择、光源的选择及照度计算方法入手,并重点解析了照明灯具的计算过程,使设计更加清晰、合理化。 2 照明供电电源选择 目前,应急照明常用的供电方式主要有:独立于正常电源的柴油发电机组、供电网络中独立于正常电源的专用馈电回路、蓄...查看详情
目前,国内尚未制定出应急照明设计规范,高层建筑应急照明设计依据是《高层民用建筑设计防火规范》中的有关章节。高层建筑一般属二类建筑以上,要求标准较高,规定设应急照明的部位比较明确,一旦发生火灾或故障时,可以实现人员的安全疏散,减少事故发生。多层建筑应急照明设计依据是《建筑设计防火规范》中的有关章节,条款规定比较原则,不够全面,存有不完善之处。 应急照明是为保障建筑物内人员的生命安全及消防和救援...查看详情
(1) 疏散照明。 疏散照明包括疏散指示照明,即标志出口位置的“出口标示灯”和引导指向出口的“指向标示灯”及用于满足疏散通道照明要求的“疏散照明灯”。通常安全出口标志灯和疏散指示灯采用自带蓄电池的应急照明灯具。正常时,蓄电池处于充电状态。当正常电源断电后,灯具本身进行电源切换,由蓄电池供电,此种灯通常采用三线制配电(或按照产品样本选型,目前已有二线制应急灯)。 按照设计经验,走廊的疏散灯可以隔灯布...查看详情
1 火灾应急照明 火灾应急照明顾名思义是当火灾时用于疏散逃生具备的应急照明。火灾应急照明包括两部分:备用照明和疏散照明。备用照明定义是为供工作人员在火灾发生时需要继续工作场所的照明。这些工作场所主要是些消防工作区域,例如:消防控制室、电话总机房、配电房、发电站、水泵房、风机房等。这些区域规划新的《民规》规定备用照明最少持续供电时间要大于或等于180min,照度不低于正常的照明照度。还有在建筑高度超...查看详情
当建筑物发生火灾、电源故障断电或其它灾害时,为保障人员的生命安全及消防救援工作的顺利进行,应急照明的设置是十分必要的。近年来,随着我国经济的腾飞,现代建筑也得到了迅速发展。各类大型、超大型建筑越来越多,功能越来越复杂,对应急照明的要求也越来越高。在设计中对应急照明的合理配置和可靠使用显得更加重要。—个完善的火灾应急照明设计,应在电源设置、系统组织、灯具控制方式、安全保护措施等,每个环节都严格执行相...查看详情