距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线新风风机盘管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与新风风机盘管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请教一下各位,一个600多平的前厅可否同时使用风机盘管和全空气系统,同一个区域合用不同的空调系统会有什么影响。...查看详情
请教各位,规范要求,新风和风机盘管分别送入室内,为了美观,你会把新风接到风机盘管出风管上吗?...查看详情
1. 确定夏季室内、外空气的状态参数(tN、φN、iN、tW、tWS、iW); 2. 分别计算各个房间的室内显热负荷(Qx)和湿负荷(W)并汇总; 3. 根据室内外空气状态之间的关系(iN、iW、dN、dW),依据设计选用原则确定 新风机组和风机盘管分别负担的显热负荷,在某可按照各承担50%的水平选取。 4.风机盘管干工况运行,则新风系统必须承担室内产生的全部湿(潜热)负荷;在新风除湿的同时...查看详情
风机盘管机组新风供给方式...查看详情
负荷处理特点 处理状态 设备 室内显热负荷 室内潜热负荷 室内冷负荷 新风显热负荷 新风潜热负荷 新风冷负荷 备注 三版表3.4-3 新风处理到室内等焓线 新风机组 部分 — — 全部 部分 全部 新风冷水温度12.5~14.5℃ 图 1 风机盘管 部分 全部 全部 — 部分 — FCU 湿工况(风机盘管承担的部分室内显热负荷和新风机组承担的部分新风潜热负荷等量抵消) 新风处理到小于室内等焓线 ...查看详情
大家好,平常大家做风机盘管+新风系统,新风的水管是和风机盘管的水管串接在一起,还是在机房内的分集水器处就分开了?...查看详情
1。室外计算参数 夏季空调室外计算干球温度: 34.6°C 冬季空调室外计算温度: -3.5°C 夏季空调室外计算湿球温度: 28.1°C 冬季空调室外相对湿度: 75% 夏季通风室外计算干球温度: 31.3°C 冬季通风室外计算温度: 3.1°C 夏季室外平均风速: 2.8m/s 冬季室外平均风速: 2.4m/s 夏季空调室外大气压力: 1005.3 hPa 冬季空调室外大气压力: 1026.1...查看详情
5775144 5775144...查看详情
现在不建议把新风风管接入风机盘管回风箱,我想问一下像我这样做是否可以@ding@ 5773118...查看详情
在设计风机盘管加新风系统时,新风机风量应如何取值,要不要乘以同时使用系数?因为新风支管一般设手动调节阀,所以即使风机盘管关闭时,新风量依然不减;另外一些公共区域如走道、前室等也需要连续供应新风,那新风量不但不能乘以同时使用系数,其取值还要超出总人数所需新风量?...查看详情
最近在看书,发现书上说只要新风处理到等湿点以下,风机盘管就只负担室内的显热负荷,是干工况,但我觉得这根本就不对啊 比如室内设计点是24°C 95%,我送1m3/h相对湿度0%的新风量到室内,室内的湿负荷假定为5kg/h,那怎么可能风机盘管是干工况呢? 实际情况中很明显不可能的事情啊,困扰已久,特来求教...查看详情
最近接手一个600平米的2层办公楼,打算用风机盘管供暖和供冷,不知道是否必须设置新风系统,劳驾给我给点意见? 是必须加新风系统吗?...查看详情
本帖最后由 zi_luo_lan 于 2015-11-17 10:19 编辑 为什么不能把Ws直接处理到L,而是Ws到L1再到L,冬天加热为什么不可以Wd直接到3点,而是Wd到2点再到3点?请各位大师详细讲一下夏季和冬季空气处理的步骤。谢谢 5397851...查看详情
问: 风机盘管加集中新风系统,采用普通的两管制系统,是否也能适应各空调区域在同一时间内分别供冷或供热? 张锡虎(北京市建筑设计研究院有限公司 教授级高级工程师): 答:在工程设计实践中,有一些并不存在交替频繁出现或同时出现供冷和供暖工况的建筑,只是为了追求空调系统配置的“豪华档次”,建设单位也指定配置四管制水系统,显然这是不合理的。据调查,在北京地区建成的少量可以同时为空气处理设备分别提供冷媒或热...查看详情
谢谢各位前辈解答。...查看详情
我正在做课程设计,用假定流速法来确定最不利管路的管径,可是由于新风量相对偏小,管径的当量算出来远小于最小的规格要求,怎么办...查看详情
最近在做一个项目,空调系统形式为风机盘管加新风系统,医院建筑。我选用的新风机机外余压220Pa,然后风管最不利环路大概85m长,主管风速控制在4~6m/s,审图的说新风机的机外余压不够,按常规的风管水力计算算出来的阻力都远比220Pa小。请问各位大侠,我选用的新风机组机外全压够吗?...查看详情
北方地区,新风加风机盘管系统。新风盘管由于进风温度为室外温度,导致盘管很容易冻裂。谁有特好成功经验希望分享,谢谢...查看详情
图纸简介: 该项目为26层建筑,1-6层为商场,7-26层位高档写字楼,采用直燃机组为建筑提供冷热源,运行压力1.2MPa,建筑面积55000平米,采用美国弗德里希末端产品,运行良好。空调系统:均为风机盘管加新风系统 .空调系统对需进行加湿的场所设置湿膜加湿器对空气进行加湿处理 .自控系统 : 空调机组及风机盘管均配置自动控制系统 ,利用设于室内或风管内的温湿度传感器对室内空气温湿度进行检测,...查看详情
图纸简介: 本设计为山东省某办公楼的中央空调系统,图纸包括:一层-四层空调水、风管平面图,水路原理图,水力计算、设备选型表。 投稿网友: weifanghuyunpeng 上传时间: 2014-08-29...查看详情