建筑室外消防给水管网的设计要求: 是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求: (1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难...查看详情
能否不设消防水池?...查看详情
该怎么破?...查看详情
求助设计大神...查看详情
图纸简介: 该图纸为某厂厂区室外消防管网布置总平面图。室内消防环状管网与消火栓在放线时,应根据现场实际情况确定。 投稿网友: feiruofei 上传时间: 2014-05-21...查看详情
项目是煤气炉项目,做消防时,遇到这样的问题: 室内室外共用消防管网,单独设置消防水池(最高点未设置高位水箱),这时就有两种情况: 1、若平时管网应该保持一定的压力,若为常高压时,是不是浪费?若为临时高压,这个应该怎么保持? 2、水泵不开,管网平时无压力,这样的话,是不是应该消火栓箱和水泵连锁,发生火灾时,自动启动或人工一键启动?但是这样是不是时间上有延迟?另外,管网平时不用,会不会出现管内气体的累...查看详情
图纸简介: 本工程涉及室外消火栓,消防水池以及泵房设备的设计。 投稿网友: juanmao5201314 上传时间: 2013-08-17 图纸省份: 新疆...查看详情
偏远山区的一个厂区,周边无市政水源,厂区最大建筑消防水量为内10L/S+外15L/S,或仅外20L/S,消防设计这样考虑行不行:只设室内外消防水池+室内消火栓泵,不设室外消火栓管网(所有建筑均在消防水池保护范围内)。说白了也就是只有消防水池而无室外消火栓管网是否能满足消防要求。...查看详情
就是说怎么知道室外消防不需要计入水池容积呢?...查看详情
各位同行,厂区或者小区的室外埋地消防管网采用何种管材比较好,本人一直使用的是球墨铸铁管,虽然施工比较烦,做得不好会漏水,但是相对来说防腐是没啥问题,漏水的话可以经过试压来维修,一次性投资稍大,最近好多甲方要求用PE管材,但消防部门不知是否认可,一直没敢使用。本人在江苏地区,希望各位同仁踊跃发言,取长补短。...查看详情
建筑小区室外管网安装室外消火栓,要求压力范围是多少? 从哪个设计规范或者图集能找到依据? 谢谢。...查看详情
消防水箱补水管接的是室外生活用水管网还是消防管网?...查看详情
一个小区,消防水池储存了室内外消防用水量,而且所有建筑均在水池的150米的保护半径内。室外消火栓布置在给水管网上,这时的给水管网流量:生活给水流量+室外消火栓用水量,这样计算对吗?...查看详情
现有一个新建厂区,目前要做的是一栋多层厂房,二期规划是一栋高层研发楼之类的,还未最终确定。我现在做室外消防水池和室外消防管网时只按多层厂房考虑,管网也只布置一期部分,出图也只出一期部分,可以吗?...查看详情
厂区内有一座建筑物需要设室外消火栓系统,不需做室内消防,我想从市政配水管网引出一条管道,做厂区室外消火栓供水管网,同时此管道接入建筑物内供给室内生活用水,这样可以吗? 本帖最后由 cj20090618 于 2012-2-22 09:50 编辑 ]...查看详情
请教一个问题我在做小高层室外消防管网时关于阀门设置的问题,是否参照在高规中关于阀门设置有要求(见下图);但实际设计图中好多没有按照此图设计;请大家指点,谢谢! 本帖最后由 wangweivcc8 于 2012-2-7 16:41 编辑 ] 4451326...查看详情
某坡地建筑室外消防给水管网设置探讨...查看详情
室外消防管网与室内消火栓能用同一个管网吗?...查看详情
我是一个新手,现在还想不明白,为什么室外消防给水管网要布置成环状?这样布置有什么作用呢?还有,如果我环网有4个室外消火栓,那么那个检修闸阀门该如何布置,如何将环状管道分为若干独立段,分段的原则是怎么样?...查看详情
一办公楼 消防软管卷盘从室外管道接出 在入口处需要设置水表吗 这个用水量是不是计入办公楼的用水量呢 一开始办公楼的给水管和消防软管卷盘都没有设置水表 但是审图说是要设置上 那么软管卷盘也要设置吗 因为卷盘的入口比较分散 每一入口都要设置水表吗 谢谢了...查看详情