距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线室外消防管网设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室外消防管网设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
各位帮个忙啊?我的室外消防供水管的扬程为106米,我在选管材的时候选用PE1.25MPa的还是选用1.6MPa的呢?试验压力和工作压力有什么区别啊?而且试验压力如何计算?可不可以按照给水的标准来计算,就是1.5p,且不小于0.8MPa。...查看详情
我公司在建一高层住宅,设计图纸中室外给排水总图中,绿化喷洒系统的水源是从室外消防栓管网中间开口接出的.请问这样做符合消防设计及施工验收规范吗?因为我曾经做的一个工程原先也存在同样的设计,后来消防局提出不能从室外消防栓管网连接其它用水(包括生活和绿化用水),我想这是保证消防管网的供水安全可靠性,,应该是对的.请教各位行家,是这样的吗?如果真的不允许接绿化用水,我好向设计院提出作出修改.谢谢!...查看详情
我现在做的一个厂区市政只有一路进水,故本人结合规范,做了如下一个方案,请教各位高手不知是否可行 本帖最后由 zhaoweiguang2011 于 2010-5-5 16:18 编辑 ] 3844389...查看详情
请教各位大侠!室外消火栓能否接在室内消火栓的室外消防管网上?一般情况下室外消火栓都是接在室外给水管上的啊! 这次小弟遇到个问题,甲方想省管道想把室外消火栓接在室内消火栓的室外消防管网上,我的回答是不行!但我不知道到底可不可以! 请高手指点!!!!...查看详情
自带消防泵房和消防水池的场站内的临时高压消防给水系统,平时室外消防管网内是否有水?东北地区。...查看详情
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定: 1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。 水泵接合器算不算一路进水管? 或者是指水泵必须是一用一备?备用水泵算一路进水管?...查看详情
本人在多层办公楼工地现场,看到某设计院设计的供本建筑室内消防初期用水的屋面消防水箱和室外消防管道接在一起(室外消防管上接有室外消火栓),本来是用来满足多层建筑用的,怎么现在和室外消防管道相接了,难道室外也需提供初期消防用水量?请大家看看设计院做法对吗? 本帖最后由 lingchen323 于 2009-9-14 16:49 编辑 ]...查看详情
市政有两路水源,且室外消防用水量》20L/S,则根据规范要求室外消防管网应为环状网。请问,能否是室外消防管网(枝状)与两路市政给水管形成大的环状网?...查看详情
《建规》8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定: 1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状; 本菜鸟的疑问: 1.这里所说的室外消防给水管道的范围是包括室外消火栓、室内消火栓、喷淋系统的室外给水管道吧? 2.这里的“室外消防用水量”指室内外各系统的室外给水管道设计用水量吗?那么各消防用水系统的室外给水管道成环与否是否都按照小于等于15L/s可...查看详情
室外消防管网,在试压的过程中,多次在转弯处发生爆裂,(说明:室外消防管网还没有回填土,管道没有支撑点),试问有什么办法刻意解决弯头处的支撑力以及试压中不在爆裂?...查看详情
现在做了一个全部多层(5层带阁楼)的住宅小区,是农村的安居工程,由于当地居民乱接市政给水管网问题严重, 致使现在的新建小区室外管网水压很小,0.2MPa左右;现在需要设计加压设备,小区内采用消防与生活给水合用管网。 请问:1.如果市政管网能保证室外消防用水量和生活用水量,单纯水压不足,能否采用无负压供给生活和消防用水; 2.如果水量和水压都不能满足需要,是否需要设置消防和生活合用水池,并且设置变频...查看详情
最近有个工程设计pe管道用室外管网的,这样可以吗,上面有道路通过的?...查看详情
请问:一个办公楼消火栓系统和喷淋系统可以从室外一套消防管网上接吗? 室内两套系统分开,报警阀单独设,报警阀以后独立分开设。 这样可以吗?...查看详情
现在设计一个学校大部分为5层楼,只有一栋高层,室内都有室内消火栓,高层楼有自喷,这样室外给水管网可否合用一道管网?!因为5层楼的生活压力要求0.35MPA,也够大的,应该够室内消火栓用的了.(假如不考虑水量) 考虑水量的话,因为该学校打井取地下水,水量不够;应该建生活水池和消防水池,这样一来好象只有一种可行性了,就是生活一道,室内外消防一道,因为假如室外消防及生活一道,规范上有规定消防水池不能和生...查看详情
小区室外给水管网与消防管网分开好还是合用好?...查看详情
三层别墅小区18栋,室外消防管网直接与市政管网连接供消防车取水。小区生活供水采用无负压变频供水方式,另外还有绿化用水。 请问:室外消防、给水两个系统管网可否合用。。。 西北设计院给出德图纸是分开设置,经过询问设计院,回答是技术无法合用,必须分开。 通过咨询其他设计院人士回答是可以合用。 另外消防管网直接与市政管道连接属于低压消防系统还是临时高压系统??室外消火栓仅供消防车取水用。设计院设计师说这是...查看详情
各位高手: 消防室外管网是否一定要安装明杆闸阀....查看详情
各位兄弟姐妹,实在着急啊!我这里是二层仿古建筑,大概一万多平米,想建消防环网,和生活给水共用,即入商铺时留DN20的接头和水表,能行吗?如果行,依据是甚么啊?这类管道采用甚么材质最好呢?...查看详情
多层小区(水压水量足够)室外消防管网上可接室内消防引入管吗?急!...查看详情
规范中,给水管网是否满足室外消防水量怎样来衡量? 是否是室外消防水量+建筑设计秒流量的和,与市政管网接口大小来核算?...查看详情