阐述地下室底板大体积混凝土由于温度应力和干缩应力的作用下,使结构出现裂缝,原因分析,预防措施来确保结构安全度及使用功能。 温度应力、干缩应力、贯穿性裂缝、非贯穿性裂缝。 1裂缝的特征 该裂缝称为内约束裂缝,有走向规则不定,但结构属于梁板体系或较长的结构,裂缝多平行于短边,大体积或大面积结构裂缝常纵横交错。属于收缩性贯穿裂缝,裂缝宽度随着温度变化而变化。另一种属于物体表面与外界气候的温差,引起构件...查看详情
预应力混凝土连续箱梁底板崩裂破坏的机理及其对策...查看详情
像我底层墙柱是C40,地下室底板混凝土强度等级有没有限制,因为我们地下室底板浇筑时一般在墙体那上翻点,也就是墙体最底下有一截是跟底板强度走了,底板强度取太小是不是影响墙体承载力...查看详情
4952061 4952062 4952062...查看详情
请问:粘土铺盖与混凝土底板间的止水应如何设置?...查看详情
钢柱脚的底板距离混凝土边最小尺寸是多少?有没什么规定?...查看详情
主楼为两栋30层纯剪力墙 地下室是大底板 非主楼部位的地下室是混凝土柱子 相当于地下室是框剪结构 这样的话 把地上 和地下一起组装后 结构形式填框剪还是纯剪啊...查看详情
现在的建筑工程地下室越来越多,虽然地下室底板的防水问题已引起了各方的重视。但是在实际实施过程中出现的问题,我认为大家有必要进行探讨。 现在很多设计人员都会在防水混凝土基础底板下再设计一道防水层,BAC自粘防水卷材在最近的设计中就使用比较多。 有些设计人员会在防水层上设计一道50厚的C30细石混凝土保护层;这道保护层在平面是很好施工的,在立面处却很难施工;一般的设计图纸对于立面处防水层的保护层做...查看详情
500的底板,手工加大至600,地基反力能少一些吗。对其它构件有没有印象。比如底板,加劲板,螺栓,等等。...查看详情
论文简介:地下室底板混凝土浇筑施工质量控制_詹雪辉 投稿网友:xiuzhifu820 上传时间: 2013-07-21...查看详情
论文简介:大型居住小区地下室底板混凝土的施工质量控制 投稿网友:xiuzhifu820 上传时间: 2013-07-21...查看详情
本人是结构设计的,一个单层门刚厂房,结构地坪,独立承台桩基础,原设计+-0.000以下砼标号为C40。 现施工单位提出来,大面积的结构地坪用C40容易开裂,建议降低砼标号,本人想承台和地梁保持C40,把底板改为C30,是否可行呢? 是不是在梁板交接处有一道施工缝了。先浇承台和地梁,再浇上面的底板。这样的话,地梁的上排钢筋和箍筋露在外面,等承台和地梁砼达到一定强度留施工缝再浇板砼。这样可以吗,请各位...查看详情
随着我国城市化进程的加快,建设规模越来越大,在地下室施工过程中,一个相当普遍的问题就是结构产生裂缝,影响了建筑物的使用功能和寿命。我们应采取有效的措施减少裂缝的发生,将有害裂缝控制在允许范围内。...查看详情
一、概况 该工程底板砼强度等级C40,抗渗等级S6,厚度1400mm,属大体积砼,底板被后浇带分隔为两部分。采用42.5级中抗硫水泥。 二、施工准备 1、原材料: 砂:中洗砂,含泥量不得超过3%,级配良好,云母含量不得大于2%,硫化物及硫酸盐含量不大于1%。 石子:卵石,颗径控制在5-31.5mm之间,含泥量不得超过1%,级配良好,硫化物及硫酸盐含量不大于1%。 水泥:采用祁连山牌42.5级...查看详情
现在桥梁混凝土底板出现白色析出物,是什么原因,求各位大虾?...查看详情
4545896 本帖最后由 qhd1965 于 2012-9-4 11:08 编辑 ] 4545896...查看详情
【帮助】完善船坞底板及壁板混凝土裂缝防水补强施工方案 附上CAD图纸 工程概况;已经施工完成底板混凝土约53米,壁板左右幅各长约26米,高月2.3米,现在船坞基础底板及侧壁均出现不同程度的裂缝,其中壁板出现约19条裂缝,船坞基础底板约4条裂缝,初步提出防水补强施工方案 施工方案: (1)船坞基础底板裂缝处理 1.据底板裂缝,每条裂缝沿裂缝打凿砂浆找平层约600mm宽,然后沿裂缝开V型凿槽; 2.沿...查看详情
接上贴,底板混凝土施工,请大家多多批评 4471741 4471742 4471743 4471744 4471745...查看详情
钢柱底板与混凝土柱顶预埋板四周焊接,算是铰接还是刚接啊?上部的框架结构承载力有点大,求指点!...查看详情
如图斜线部分为混凝土~各位大神,帮帮小弟~ 4360384...查看详情