  • (10分) 某16层现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,房屋高度为64m,抗震设防烈度为7度,丙类建筑,场地类别Ⅱ类。在规定的水平力作用下,结构底层剪力墙部分承受的地震倾覆力矩为结构总地震倾覆力矩的92%。下列关于框架、剪力墙抗震等级的确定何项正确?(A) 框架三级,剪力墙三级(B) 框架二级,剪力墙二级(C) 框架三级,剪力墙二级(D) 框架二级,剪力墙三级...查看详情

    用户:qq_1506327698978 浏览量:640 时间:2017-09-25
  • 在一座建筑中,墙体有很多类别,像剪力墙、承重墙、砖墙、砌体墙、现浇墙、抗震墙、填充墙等,是不是傻傻分不清?对于这些墙体,最根本的区别是受力性能,而不是材料或者施工方式。比如,剪力墙既可以是现浇混凝土的,也可以是预制混凝土的,还可以是砖砌的,或者是木头的。而砖砌的墙体,可以让它是剪力墙,也可以让它不是剪力墙,可以让它是结构受力墙体,也可以让它不是结构受力墙体。从受力性能的角度出发,有几种墙体呢?墙体...查看详情

    用户:悍马加固 浏览量:1096 时间:2017-07-26
  • 如题;《高规》7.2.4条,《抗规》6.2.7.3条中都说了“双肢抗震墙中,墙肢不宜出现小偏心受拉;当任一墙肢出现.....”,规范的意思是抗震设计的双肢墙中不宜出现小偏心受拉,其它墙肢出现偏心受拉的时候,可以按规范要求进行加强措施?是这个意思吗?...查看详情

    用户:结构生活 浏览量:18409 时间:2017-07-09
  • 抗震鉴定标准里,没有板柱-剪力墙结构啊。...查看详情

    用户:麒麟海 浏览量:1082 时间:2017-04-18
  • 注册结构工程师图片1

    有两个疑问想请教大家: 1.非抗震设计的剪力墙端部暗柱可以按照抗震设计时的构造边缘构件取用吗?有什么依据? 2.这个题目中的有效高度是怎么求出来的?有何依据? 5752948...查看详情

    用户:未来更美好1013 浏览量:1145 时间:2017-03-31
  • 如题;25层的高层剪力墙结构,在楼梯间有两根框架柱,底层框架柱所占的倾覆力矩(地震作用下)远小于10%,依据《高规》8.1.3.1条文解释,“其中的框架部分按框架剪力墙结构中的框架进行设计,也就是说需要进行剪力调整......”其中并没有要求框架的抗震等级的问题,而《抗规》6.1.3.1条文说明要求框架的抗震等级可参照框剪结构中的框架,这样一来框架的抗震等级就是二级了,比剪力墙的抗震等级还高了,问...查看详情

    用户:结构生活 浏览量:12718 时间:2016-12-22
  • 少量框架剪力墙,墙之抗等按纯墙。框架抗等按框剪,保安经济已为常。【注释】少量框架剪力墙:有少数框架的剪力墙结构。纯墙:纯粹的剪力墙结构。框剪:框架剪力墙结构。保安:保证安全。2016.6.28...查看详情

    用户:结设是艺术 浏览量:995 时间:2016-07-28
  • 剪力墙结构、筒体结构楼梯抗震构造措施...查看详情

    用户:杭州胡工 浏览量:511 时间:2016-05-08
  • ¥梯构件采取如下抗震构造措施: ①纵向面筋拉通且不小于最小配筋率【朱文建议不小于0.1%】,底、面纵筋均按充分考虑钢筋抗拉强度的要求ê固【见第三条】; ②梯板厚h<150时分布筋末端可不弯钩;h≥150时分布筋弯直钩伸至对边【GB50010-2010第9.1.10条】,梯板双层钢筋网之间设置间距不小于φ6@600的拉筋; ③梯梁加强抗剪抗扭构造,箍筋不小于φ8@150,腰筋不小于N214;梯柱...查看详情

    用户:杭州胡工 浏览量:408 时间:2016-05-08
  • 1. 《高规》10.6.3 抗震设计时,多塔楼高层建筑结构应符合下列规定:塔楼中与裙房相连的外围柱、剪力墙,从固定端至裙房屋面上一层的高度范围内,剪力墙宜按本规程第7.2.15条的规定设置约束边缘构件。 2. 《高规》7.2.14 剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,并应符合下列规定:一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的轴压比大于表7.2.14的规定值时,以及部分框支剪力墙结构的剪力墙,应在底部加强...查看详情

    用户:yyc5795y 浏览量:15717 时间:2016-04-28
  • 《抗规》3.9.2规定:抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与实测屈服强度实测值之比不小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值之比不大于1.30;且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。 请问:普通住宅采用剪力墙结构,三级,里面按照框架梁设计的连梁理解为框架吗?剪力墙边缘构件理解为暗柱吗? 以上位置需要采用抗震钢筋吗...查看详情

    用户:longjuanfeng6886 浏览量:16557 时间:2016-01-11
  • 曾工,请教一个问题,较长的抗震墙宜开设洞口,将一道抗震墙分成长度较均匀的若干墙段,洞口连梁的跨高比宜大于6,各墙段的高宽比不应小于2 这里的墙段高宽比。。这里的高度是指从底层到顶层的剪力墙总高度?还是说层高?...查看详情

    用户:yhoupou 浏览量:6965 时间:2015-11-08
  • 一般剪力墙 多层结构对截面高度与厚度之比不小于4的剪力墙均按一般剪力墙考虑。一、二级剪力墙底部加强部位及其上一层需设约束边缘构件,三、四级剪力墙全高只需设构造边缘构件。 短肢剪力墙 短肢剪力墙的抗震等级需比其他相同条件的一般剪力墙提高一级,一、二、三级墙轴压比限值分别为0.5、0.6、0.7,且底部约束边缘构件纵筋配筋率不小于1.2%,其他部位的构造边缘构件纵筋配筋率不小于1.0%...查看详情

    用户:cmge50980 浏览量:6250 时间:2015-09-14
  • 混凝土结构图片1

    本帖最后由 langzhusky 于 2015-12-6 22:21 编辑 一、为什么要设置边缘构件? 抗震墙墙肢两端应设置边缘构件,边缘构件分为约束边缘构件和构造边缘构件两类。抗震墙墙肢的延性与受压区混凝土的变形能力即箍筋的约束有关,抗震墙设置边缘构件是避免墙肢在轴压力和弯矩共同作用下,受压区混凝土压碎破坏。 约束边缘构件是指用箍筋约束的暗柱、端柱和翼墙,其混凝土用箍筋约束,有比较大...查看详情

    用户:langzhusky 浏览量:32993 时间:2015-08-06
  • 都是7度、0.15g,三类场地,框架剪力墙办公楼,高度64米,两题都是剪力墙,为啥抗震等级一个是二级一个是一级,求大神...查看详情

    用户:co1437912224674 浏览量:1280 时间:2015-07-28
  • 1短肢剪力墙结构是近几年兴起的一种介于剪力墙与异形柱之间的新的结构形式,这种结构形式主要应用在小高层的住宅上,对于小高层建筑结构中采用,既可以保证结构的刚度、位移,又可以使室内空间方正合理。所以短肢剪力墙结构得以普遍应用。 2短肢剪力墙的受力、变形特征类似于框剪结构。比框架结构的刚度分配、内力分配更合理,结构的变形协调导致的竖向位移差别也比框剪结构小,传给基础荷载更均匀、合理。 3短肢剪力墙结构的...查看详情

    用户:bsyh84365 浏览量:16421 时间:2015-06-18
  • 非抗震地区剪力墙边缘构件都是构造边缘构件吗?还需按高规轴压比>0.3按约束边缘构件?...查看详情

    用户:ylk65357978 浏览量:589 时间:2015-06-15
  • 框架剪力墙结构非抗震设计时底部加强部位剪力墙端柱需全高加密吗?...查看详情

    用户:ylk65357978 浏览量:1106 时间:2015-06-15
  • 一、将剪力墙做成四周有梁柱的带边框墙。边框(明框和暗框)可阻止斜裂缝向相邻发展,还可在墙板破坏后作承重构件代替墙板承重且有一定延性。边框应具有足够的斜截面受剪承载力,以承担因墙身通裂对边框梁柱引起的附加剪力。 二、控制每肢墙的高宽比。必要时可设结构洞口或结构竖缝使变成双肢墙或多肢墙,可控制裂缝和屈服部位出现在结构竖缝和洞口连梁处,形成耗能机构,同时使原剪力墙一分为二,刚度降低,避免发生剪切...查看详情

    用户:vaia66886 浏览量:992 时间:2015-06-08
  • 刘喜平框架-剪力墙结构抗震等级确定.pdf...查看详情

    用户:80后结构人 浏览量:521 时间:2015-03-27