本帖最后由 从木之风 于 2015-3-25 17:13 编辑 现有45米、12层的部分框支剪力墙结构(无地下室),底层4300层高,以上都是3700层高,底层局部转换剪力墙。查《抗规》表6.1.2条。 得出的是1-3层的剪力墙抗震等级是二级,3层以上是三级, 1层的框支层框架是二级。 是不是可以这样理解,非框支层框架为三级,即二层及二层以上的梁是三级 ? 这样就延伸出一个问题来,假如这个是12...查看详情
粘钢加固钢筋混凝土剪力墙抗震性能试验研究...查看详情
钢骨联肢剪力墙抗震性能试验研究...查看详情
变高宽比高性能混凝土剪力墙抗震性能的试验研究...查看详情
在下在做一栋92米的带转换高层住宅,底部两层为商业裙房,上部26层住宅,转换层为裙房屋面(即转换层为第2层)。项目所在地为非抗震地区,不考虑抗震,请问其剪力墙的底部加强部位及其相邻上一层是否要设置约束边缘构件啊?还有,这种非抗震的高层建筑剪力墙轴压比限值该如何取?急盼高手指点!跪谢!!...查看详情
框支分区剪力墙高层商住楼抗震性能研究及设计建议...查看详情
请教一下,剪力墙边缘构件属于抗震构造措施吗?希望大神指点一下,谢谢了...查看详情
转换层上、下刚度比对框支剪力墙结构抗震性能的影响...查看详情
欢迎大家下载~~~:D...查看详情
ADINA在轻钢骨混凝土剪力墙抗震性能分析中的应用...查看详情
如题,现有一栋刚刚超过60米的只有俩根柱子的剪力墙结构(KZ承担剪力<10%),查抗规是二级抗震,因为Ⅲ类提高一级。而对于KZ 按框剪结构查是二级,那么最后KZ按一级抗震采取抗震构造措施。那么如果我PKPM里的KL或洞口是按KL输入,那么是不是pkpm出的梁图里很多箍筋都是10mm的?(但是WPJ里都很小,基本只有30左右,配8完全够)?是不是PKPM把我的KL也按一级抗震考虑? 5025289 ...查看详情
1)转换层在3层及3层以上时其框支柱、落地剪力墙的底部加强部位的抗震等级只是提高其抗震构造措施,而不提高内力调准,对吗? 2)如果转换层以上为框剪结构,其框架、剪力墙的抗震等级是不是按框剪结构确定? 3)转换层以下非框支柱、框梁抗震等级又如何确定呢?...查看详情
我一项目,位于非抗震区域,可不进行抗震设计,约有30~40%的面积需要转换,保守考虑按照部分框支剪力墙结构定义结构体系,是否合适?如果定义为部分框支剪力墙结构,则如何设置约束边缘构件,完全按照抗震三级设置约束边缘构件的要求配筋等?这样处理配筋量增加较多。哪位处理过类似的项目?请指教!...查看详情
剪力墙端柱和嵌入框架柱的剪力墙两种柱子的抗震等级 剪力墙端柱抗震等级同剪力墙 那嵌入框架柱的剪力墙 其框架柱的抗震等级怎么确定?...查看详情
我在做结构师考试试题的时候发现,有时候连梁抗震系数取值是0.75,有时候是0.85,请问到底怎么取值?是算纵向钢筋的时候,受弯取0.75,算箍筋,抗剪的时候取0.85吗...查看详情
本帖最后由 luangshui 于 2014-7-31 11:17 编辑 近期遇到施工方爆料过来,说木有按结构说明上的“对抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(包括梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实侧值与屈服强度实侧值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实侧值与强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。 主体结构已经封顶了,现在质检...查看详情
图纸简介: 本工程是27层A级高强度钢筋混凝土剪力墙结构住宅项目,地下两层是用于车库,抗震设防烈度是6度,采用人工挖孔桩桩基础。 包括:结构设计总说明,桩位平面布置图,地梁平面布置及板配筋图,桩身大样图,墙肢大样图,结构梁、板配筋图,结构X向梁配筋图,结构Y向梁配筋图,结构平面布置图,板配筋图,屋面及机房顶结构平面布置图,屋面及机房顶板配筋图,楼梯施工图,节点详图等共计40张图。 ...查看详情
图纸简介: 本工程为主楼地上19层,地下1层的住宅楼,采用抗震墙结构体系。建筑物安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级。 投稿网友: xjj1314 上传时间: 2014-07-24...查看详情
本帖最后由 建筑结构协会 于 2014-6-18 16:49 编辑 短肢剪力墙与异形柱结构受力分析与设计 异形柱随着人们对住宅,特别是高层住宅平面与空间的要求越来越高,原来普通框架结构的露梁露柱、普通剪力墙结构对建筑空间的严格限定与分隔已不能满足人们对住宅空间的要求。于是在原有剪力墙的基础上,吸收了框架结构的优点,逐步发展形成了能适应人们新的住宅观念的高层住宅结构型式,即“短肢剪力墙结构”和“...查看详情
本帖最后由 建筑结构协会 于 2014-6-18 16:49 编辑 一.工程概况 北京某工程,主体结构地上15层地下2层,建筑总面积14400m2,开发商为了降低成本,要求设计对结构方案进行优化设计,并要求在满足安全和使用的前提下,主体结构用钢量控制在60kg/m2以内,为了满足开发商的要求,设计作了以下两个方案的比较,并从中优选出最优方案二.方案一:采用普通现浇钢筋混凝土抗震墙结构 本方...查看详情