本帖最后由 dbjlsxz 于 2013-4-20 17:16 编辑 摘要: 随着高层建筑结构的发展,其主要抗侧力构件剪力墙越来越多的采用高强混凝土,但高强混凝土剪力墙延性较差,不利结构抗震。本文首先着重分析了高强混凝土的力学性能,具有高强、高弹性模量和高耐久性特点以及在高层建筑上的应用。然后,分析高强混凝土剪力墙的抗震性能,并从轴压比、剪跨比、配筋因素和剪力墙结构形式对其抗震性能产生的影响;最...查看详情
如题,规范规定了二三级抗震剪力墙的轴压比,规范没提四级的,今天看图有人做到了0.74,觉得不合适,个人理解不应该大于0.7,大家如何理解?...查看详情
小弟最近做了一个8度区的工程,框剪的剪力墙一级抗震计算出来其他参数都没有问题,就是剪力墙边缘构件超筋(轴压比小于0.3)和施工缝超限,施工缝超限可以见短钢筋,边缘构件超筋怎么弄。。。请各位指教 4587888 4587889...查看详情
小弟最近正在做一个一级抗震的框剪结构,发现算出来的结构显示边缘构件超筋,看剪力墙施工图里面的钢筋确实很大。其他参数都ok 施工缝考虑加短钢筋解决。。有点头大了。。。。...查看详情
小弟最近做了一个8度区的小高层,出现了这么个情况还强高手指教,情况如题施工缝超限,我在看构件信息的时候发现程序输出的N是正的但是它带入公式是按负的计算的,而且我如果手算附件短钢筋的话剪力墙的配筋应该怎么配?程序里给出的配筋是不是考虑了施工缝超限后的配筋呢? 请各位给指点一下,你们遇到这状况都是怎么弄的。...查看详情
高层建筑结构中高强混凝土剪力墙抗震性能分析1 摘要: 随着高层建筑结构的发展,其主要抗侧力构件剪力墙越来越多的采用高强混凝土,但高强混凝土剪力墙延性较差,不利结构抗震。本文首先着重分析了高强混凝土的力学性能,具有高强、高弹性模量和高耐久性特点以及在高层建筑上的应用。然后,分析高强混凝土剪力墙的抗震性能,并从轴压比、剪跨比、配筋因素和剪力墙结构形式对其抗震性能产生的影响;最后,从基于位移的抗震设计方...查看详情
8度区的一个乙类框剪结构,属于A级高度, 剪力墙的抗震等级取一级还是特一级呢 很纠结啊,按理说乙类建筑的抗震等级应该提高一度,那么这个剪力墙的抗震等级就应该是特一级,但是A级高度里面剪力墙最高的抗震等级是一级,所以想问问这种情况,剪力墙的抗震等级是否能够逾越A级高度取到B级高度里面的特一级?...查看详情
各位大侠,小弟最近在做一个非抗震区的一层底框结构,共6层,关于底层是否设剪力墙的问题不太清楚,请教各位。跪谢!...查看详情
关于抗震等级的问题。如果是七度区,大于80米,按照规范剪力墙时二级,底部加强部位剪力墙时一级,框架是二级。又因为是高位转换,底部加强部位剪力墙应该是特一级,框架是一级。请问,在satwe中应该怎么定义抗震等级。satwe中有一个选项抗震等级自动提高一级,而satwe中定义的剪力墙等级是二级,那在这种情况下,是否要特殊定义底部剪力墙为一级,然后再让程序自动提高一级?...查看详情
根据规程10.2.6条,对于部分框支剪力墙的转换层设置在3层即层以上时,其框支框架、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按照本规程3.9.3和3.9.4的规定提高一级采用,已为特一级时不再提高。我想请教的是转换层数的确定,包不包括地下室那?还是从嵌固端算起那?规范上没有很明确的说明啊,还是就是从地上部分算起那。哪位给指点下...查看详情
09年真题第39题两端均设构造柱的砌体剪力墙,抗震受剪承载力调整系数为什么不取0.9?...查看详情
板柱-抗震墙结构,在广厦里怎么查得到:剪力墙承担整个结构总地震作用的多少。...查看详情
《JGJ 3-2002 高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.2中第3条提到“抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.0规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用”,但是我翻遍了《JGJ 3-2010高层建筑混凝土结构技术规程》中没有提到关于短肢剪力墙需要提高抗震等级的条文?是不是新规范取消了这条规定? 同事也说送审的短肢剪力墙计算数据中没有提高抗震等级 送审回复也没要求改。 求前辈高工指点~还...查看详情
基本情况如下:抗震设防烈度8度半(0.30g),第二组,场地类别II类。结构形式:纯剪力墙结构的。 建筑平面尺寸:长37.4m,宽12.3m。建筑高度35.5m。地下室1层(层高4.2m,上面覆土层1.2m厚),人防等级甲类:核6B。 地面以上共12层,1~3层为商业,层高分别为一层4.2m,二层3.9m,三层4.2m;4~12层为住宅楼,层高均为2.9m。基础形式为平板式筏基,厚500mm。 P...查看详情
框架剪力墙结构抗震等级如何确定 很好的文章可以参考...查看详情
pkpm2010默认的短肢剪力墙抗震等级提高一级,而我今天和一个兄弟讨论的时候,他看了规范新规范上短肢墙抗震等级不再提高了,而是降低了轴压比限值。二级提高到一级轴压比正好满足新规范的要求,但是若是三级提高到二级轴压比不知道能否满足新规范0.5的要求,想问问做过的前辈这时怎么处理,人为提高要求吗...查看详情
剪力墙上部设抗震缝,地下室不设,剪力墙间怎么连接? 抗震缝15cm,上部缝两边主体能否按嵌固于地下室顶板,按单塔分别计算?...查看详情
碰到关于框架剪力墙结构中框架和剪力墙抗震等级划分的问题是不是都得按照6.1.3条文说明划分框架和剪力墙都应该按照什么结构去查表,再到表6.1.2中去查。望各位大侠指点迷津,谢谢!...查看详情
抗震框架及框架剪力墙结构中,按非抗震设计的构件有哪些?...查看详情
图纸简介: 本图纸为某地16层剪力墙结构抗震住宅楼结构设计图纸,图纸内容包括:基础平面施工图,地下室底板梁平法施工图,地下室底板板平法施工图,基础~地下室顶板墙柱平法施工图,一层梁平法施工图,一层板平法施工图等图纸。 投稿网友: mayun.163 上传时间: 2011-12-30...查看详情