楼梯梁更新时间:2025-01-04 12:08:57

本专题为土木在线楼梯梁设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与楼梯梁设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 混凝土结构图片1

    请问各位前辈,框架结构画楼梯时梯板两边画墙还是梁啊?梯柱和旁边梁线为什么要断开啊 4637646...查看详情

    用户:qq790219134 浏览量:3454 时间:2013-04-10
  • 建筑施工图片1

    如图,楼梯的两头的锚固长度都不够,上皮筋焊接了的拐子接上,下皮筋一样的。 1、这样的街头没错开?要不要求接头百分率的? 2、梁的上皮筋的接头放在跨中3分之1,这个要不要求的? 该怎么处理,请高手 4553917 4553918...查看详情

    用户:wangzhaoke198530 浏览量:8554 时间:2012-09-22
  • 混凝土结构图片1

    我是小白,请教各位前辈: 1.如图(墙高4.2m)在填充墙上的梁L4是圈梁么?L4的设置有什么要求呢?比如截面设置位置等、尺寸、配筋等?梁L4是楼梯设计的内容吗?那么PTB2是悬挑还是简支? 2.与楼层同标高的平台板(即PTB1)属于楼梯计算的范围么?还是归设计楼面板时设计?梁L3(主梁)是楼梯设计的内容么?到底楼梯设计包括哪些内容呢? 3.梁L4直接放在填充墙上么?需要在梁L4的两端(即填充墙的...查看详情

    用户:aichipingguo 浏览量:1428 时间:2012-09-16
  • 在设计梁式钢梯的楼梯梁时遇到两个问题,想向各位前辈请教下: 1、楼梯梁是不是要按照压弯构件进行计算?因为构件中的轴力是线性增加的,计算中的轴力与弯矩,我是按跨中截面的取用,即梁的最大轴力的一半和跨中弯矩,进行计算的,这样有没有问题? 2、在计算平面外稳定性时,踏步板可否对楼梯梁起侧向支撑的作用?我感觉踏步板对平面外稳定应该是有一定帮助的,但好像离侧向支撑又有点距离,不知道计算时应该如何考虑? 谢谢...查看详情

    用户:equivalent 浏览量:6645 时间:2012-05-12
  • 混凝土结构图片1

    5层框架抗震3级,原设计梯柱截面为200X300.现审图提出截面过小,不满足新抗规6.3.5-1柱截面的要求,新抗规截面要求宽度和高度不得小于400,梯柱不需要做这么大吧 4412386...查看详情

    用户:zhangy00 浏览量:5940 时间:2011-11-03
  • 检验批验收部位是柱、墙一组,梁、板、楼梯一组,还是能一齐一组啊 ,混凝土标号都一样,都是一次浇筑的,资料新手,望前辈指教一下,万分感谢!...查看详情

    用户:dxx0902 浏览量:14339 时间:2011-09-01
  • PKPM   PKPM

    看设计院的人建模的时候。。没有使用PKPM的LTCAD。。而是在楼梯间加上几条梁。。然后楼梯再单独用morgain等一些其他软件计算。。很想知道这几条梁的位置。。还有上面怎么加荷载。。等一些具体的操作。。望各位给个具体的操作步骤...查看详情

    用户:greentree555 浏览量:3833 时间:2011-04-21
  • PKPM   PKPM

    新手请教 7.2m跨度的板式楼梯。PKPM模型输入时将梯柱荷载 以集中荷载考虑到框架梁上(梁上起梯柱) 而实际受力,由于楼梯跨度较大,梯柱对框架梁会产生较大的扭矩,该如何在模型中考虑? 如果不考虑扭矩会不会对结构不安全 本帖最后由 guohao840721 于 2011-2-27 08:28 编辑 ]...查看详情

    用户:太原一注郭 浏览量:6005 时间:2011-02-27
  • 大家好,我想请教楼梯间如果考虑建筑窗户需要框架梁降低标高,梁移到中间平台处。那么顶层框架梁正常做,不降标高。那么顶层梁与底层梁相距一个半楼层的距离,这种情况需不需要再加道梁呢??...查看详情

    用户:fmmszd 浏览量:8428 时间:2010-11-17
  • 1.挑板,平台宽度小时可以。 2.三边支承板,使框柱形成短柱的边上不布梁。梯间宽度小时可以。 3.使框柱形成短柱的边上的梯梁向里平移至不在柱上支承,而是支在与此梯梁垂直的另两根梯梁上,虽然对框架还有影响,但不大了。梯间宽大的楼梯使用。 还有在平台处设层间梁或层间梁处输入竖向力不输梁,这梯间宽度小时使用...查看详情

    用户:适情雅趣 浏览量:3994 时间:2010-09-10
  • 请问一下,楼梯间梁的荷载这么算?...查看详情

    用户:lian325111 浏览量:4132 时间:2010-09-07
  • 各位高手,俺刚刚做设计,菜鸟一个,先弱弱的问一下,楼梯梁撘接在哪儿啊,是不是要自己做个柱子啊。...查看详情

    用户:rita11_99_99 浏览量:1384 时间:2010-08-16
  • 如题:框架结构楼梯梁钢筋锚固长度? 比如,下部钢筋是伸入框架主梁内12d呢?还是0.4lae+弯锚? 简单点说就是按抗震节点做呢?还是按非抗震梁做?...查看详情

    用户:hajianyu 浏览量:4389 时间:2010-07-06
  • 求助:一侧为楼梯间的中框架梁,当采用现浇楼盖时,其截面惯性矩应取多少I0...查看详情

    用户:seei2821630 浏览量:2613 时间:2010-04-22
  • 楼梯跨度4200,梁宽度高度要多少?钢筋要多少?底下和顶部钢筋怎么样铺着?箍要几个?箍直径多少?...查看详情

    用户:tianma963 浏览量:865 时间:2010-04-01
  • 钢框架在PKPM中整体建模是否包含楼梯平台梁和平台柱呢?或者说楼梯平台梁和柱单独建模呢?如果一起建模怎么处理呢...查看详情

    用户:piaoluodebaise 浏览量:4794 时间:2010-02-01
  • 建筑施工图片1

    跪求:请问我这样的结构布置是否合理特别是柱子,梁,楼梯 ,他们的受力是否合理 3607896...查看详情

    用户:cyzzhi 浏览量:1675 时间:2009-10-27
  • 原有图纸设计是6+1的复式楼,工程都做到6层楼面了,甲方说改就改,原有6+1活生生说要改层7。这样好可以多卖个住户、我晕。说重点。这样一来7层的楼梯要跟着上来。 以前没有的楼梯现在要在起步梁里植楼梯板底受力筋和负筋。该死的施工单位一大早没叫我们监理人员验铁就把那个地方给现浇掉了~更可恶的是他们没有植负筋。现在是只直了6根Ф10板底受力筋。而且钻孔深度只有70~80mm深。天啊 ,真的有点担心。还请...查看详情

    用户:aqwangwei 浏览量:12893 时间:2009-08-22
  • 有本书《楼梯,雨蓬,阳台》,上面说梯梁搭在砖墙上时,梁计算跨度取梁净跨+一端支撑长度(也就是一端墙厚);搭在TZ上时,取梁净跨。 那么如果是搭在剪力墙上呢?或者一端剪力墙一端TZ呢? 一端剪力墙,另一端要设TZ不? 本人新手,请前辈们多多指导!...查看详情

    用户:jack520net 浏览量:8878 时间:2009-08-20
  • 由于梯梁出现大裂缝且梯梁与柱子处有露筋,梯段需重新砌筑,怎么样加固梯梁,如果要包钢的话,梯梁与柱子处怎么样采取包钢...查看详情

    用户:liuchang197 浏览量:1827 时间:2009-04-05