防水混凝土更新时间:2025-02-25 11:12:07

本专题为土木在线防水混凝土设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防水混凝土设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑构造图片1

    目前钢筋混凝土平屋面是民用建筑中最常见的一种屋面系统,按其保温隔热层和防水层的位置关系,通常分为正置式屋面(传统屋面构造做法)和倒置式屋面两类屋面。以下对两种屋面做简单介绍: 正置式屋面 传统屋面构造做法,即正置式屋面,其构造一般为隔热保温层在防水层的之下。其构造层次(自上而下)依次为保护层、隔离层、防水层、找平层、保温层、找平层、找坡层、结构层。这种屋面保温隔热性...查看详情

    用户:我在南方 浏览量:83 时间:2022-09-16
  • 5.1 变 形 缝 I 一般规定 5.1.1 变形缝应满足密封防水、适应变形、施工方便、检修容易等要求。 5.1.2 用于伸缩的变形缝宜少设,可根据不同的工程结构类别、工程地质情况采用后浇带、加强带、诱导缝等替代措施。 5.1.3 变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm。 Ⅱ 设 计 5.1.4 用于沉降的变形缝最大允许沉降差值不应大于30mm。 5.1.5 变形缝的宽度宜为20~30mm。 ...查看详情

    用户:zsd_7385101565 浏览量:33 时间:2022-08-25
  • 4.1 防水混凝土 Ⅰ一般规定 4.1.1 防水混凝土可通过调整配合比,或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成,其抗渗等级不得小于P6。 4.1.2 防水混凝土的施工配合比应通过试验确定,试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。 4.1.3 防水混凝土应满足抗渗等级要求,并应根据地下工程所处的环境和工作条件,满足抗压、抗冻和抗侵蚀性等耐久性要求。 Ⅱ 设 计 4.1.4 防水混凝土的设计抗渗...查看详情

    用户:zsd_7385101565 浏览量:154 时间:2022-08-25
  • 一、地下室防水现状高层建筑和多层住宅进年来的广泛普及,车辆平均拥有量的增加,停车位数量需求的随之增加,地下室开发与利用的社会效益和经济效益越来越大。相关数据表明,建筑物地下室防水失效、渗漏水的状况普遍存在,但地下室防水一旦失败从技术上说很难补救,而且相关花费成本也会很高,维修工期长,不只影响结构安全,建筑物的正常使用也无法保证。二、地下室混凝土的自防水功能地下室防水一般采用结构自防水和附加防水两道...查看详情

    用户:zsd_7152779488 浏览量:40 时间:2022-08-17
  • 1、地下室砼强度偏高,容易使结构产生严重的收缩裂缝。 在设计方面,高层建筑设计时,一般柱砼强度设计较大,考虑到施工等因素,往往地下室板墙砼强度等同于柱砼强度。一般板墙砼强度不宜大于C40.在施工方面,原设计砼强度较高,而施工时砼配合比不易控制,其实际浇筑的砼强度往往比设计强度要高得多。这样就很容易导致砼因强度偏高而产生收缩裂缝。 2、后浇带浇筑时间控制不足,从而引起结构性沉降裂缝。一般...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:33 时间:2022-08-12
  • 防水混凝土工程质量除精心设计、合理选材外,关键还要保证施工质量。对施工中的各主要环节,如混凝土的搅拌、运输、浇筑振捣、养护等,均应严格遵循施工及验收规范和操作规程的规定进行施工,以保证防水混凝土工程的质量。 防水混凝土工程的模板应平整且拼缝严密不漏浆并有足够的强度和刚度,吸水率要小。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿混凝土墙固定模板,当墙高需要用螺栓贯穿混凝土墙模板时,应采取止水措施。一般可在螺栓中间加焊一...查看详情

    用户:旺旺雪米宝宝 浏览量:41 时间:2022-07-18
  • 一、地下室底板后浇带 做法说明: 后浇带用于不允许留设变形缝的工程部位。后浇带应设在受力和变形较小的部位。后浇带应在两侧混凝土龄期达到42d后再施工。后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其抗渗和抗压等级不应低于两侧混凝土。后浇带混凝土应一次浇筑,不得留设施工缝;混凝土浇筑后应及时养护,养护时间不少于28d。 工艺流程: 清理底板后浇带内垃圾、抽除后浇带内积水——浇筑底板后浇带混凝土——...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:125 时间:2022-07-05
  • 防水混凝土应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。不得使用过期或受潮结块的水泥,不得将不同品种或不同强度等级的水泥混合使用。 防水混凝土掺入粉煤灰的级别不应低于二级,粉煤灰用量应控制在胶凝材料总量的20%-30%。 硅粉用量控制在胶凝材料总量的2%-5%。 石子应洁净,粒径不大于40mm,泵送时其粒径应不大于输送管径的1/4,石子吸水率不大于1.5%,不得使用碱活性骨料用于混凝土原材料。...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:61 时间:2022-07-05
  • 地下室工程渗漏水容易导致混凝土结构中的钢筋发生锈蚀,并会加快结构混凝土的碱骨料反应,从而影响到结构安全,缩短了工程的使用年限。为了避免渗漏水对结构承载能力的影响,混凝土结构自防水在施工时应注意哪些问题? 1、重点部位强化把关 地下室有一些常规部位容易发生渗漏水,根据施工经验总结发现,以下8处部位是防水工程的重点。 (1)地下室底板。由于底板面积较大,易大面积潮湿,且无明显...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:62 时间:2022-06-30
  • 混凝土结构自防水前期要关注哪些基础问题?地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济、因地制宜、综合治理”的原则。 地下工程的防水,应采用经过试验、检测和鉴定,并经实践检验质量可靠的新防水材料、新技术和新工艺。 地下结构迎水面(底板、外墙、顶板)应采用结构自防水混凝土。 在防水混凝土施工前项目部应审查混凝土施工配合比报告,并在施工期间对原材料、配比等进行...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:37 时间:2022-06-30
  • 小编语 From the editor 在隧道的建设过程中,在复合式衬砌内的两层衬砌中间安装PVC防水膜或喷射防水膜是一种常见而有效的防水方式。而随着材料技术的发展,一些省去中间防水层,直接利用衬砌本身防水的尝试开始逐渐出现,本期小编就带大家了解一下挪威SUPERCON项目在这一方面的尝试! 研发背景 ...查看详情

    用户:cof_49329337 浏览量:17 时间:2022-06-30
  • 根据中国建筑防水协会与北京零点市场调查分析公司联合发布《2013 年全国建筑渗漏状况调查项目报告》显示,我国新建和既有地下建筑有57.51%存在不同程度的渗漏问题,过了质保期后渗漏率基本达到100%,我国建筑工程防水现状不容乐观。 建筑地下工程存在渗漏必然会影响建筑质量安全。因此要高度重视地下渗漏和建筑工程质量问题,找到能从根源阻断地下渗漏的办法,才能有效提升建筑工程质量,保障建筑安全。 长期以来...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:49 时间:2022-06-11
  • 对比传统卷材防水,自愈合防水取消传统防水需要的找平层、保护层、卷材层、基层处理、电梯井集水坑桩头的抹灰等复杂工序。省去的成本已经超过100元/㎡,加上节省的时间成本,用省下的钱做防水就够了。 并且传统卷材防水以展开面积计算,10000平米地下室,得算出面积要12500㎡以上,混凝土自愈合防水只按照占地面积计算,10000平米的地下室算成本时也按照10000㎡计算,无形中有节约了一部分成本...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:90 时间:2022-06-08
  • 现如今,大部分混凝土地下建筑工程在具体使用期间,或多或少都会存在一些漏水的情况,一些工程就算已经增设了防水层,但还是难以在根本上杜绝漏水的情况,这就在一定程度上影响到了地下室日常的使用及建筑本身的安全 。所以,落实好地下室这类工程的防水施工,对于建筑而言是非常重要的。就现下的情况来说,即使我国的建材防水材料有很多,但大部分防水效果难以达到预想的效果,通常还是依赖于混凝土自防水,如果自防水存在问...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:49 时间:2022-05-27
  • 防水工程对于建筑行业而言始终是一项重点工程,防水材料性能的好坏也直接决定了建筑的使用寿命。随着防水涂料的不断发展,传统的防水卷材逐渐被结构自防水材料取代,随着水泥基渗透结晶型防水剂的出现,人们替代了传统防水材料,颠覆了传统防水形式,带来了一场建筑防水行业的技术革命。 防水不脱层,水泥基渗透结晶型防水剂独具优势 水泥基渗透结晶型防水剂作为水泥基渗透结晶防水涂料升级换代的产品不需要把基层找...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:92 时间:2022-05-27
  • 在管廊地下工程结构自防水项目中关键是混凝土自防水环节。混凝土抗压强度、抗渗标号均需满足设计要求,才能保障其抗裂性能,根据以往管廊项目经验总结了一下具体措施: 1.管廊地下工程结构自防水施工过程中必须选派专业人员定期检查防水混凝土的施工质量,例如,检查防水混凝土的施工选材、成分配比是否满足设计标准,若发现异常应立即弥补调整。 混凝土预制、使用过程中应定期检查其坍落度,要求每班次检查次数...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:35 时间:2022-05-25
  • 地下室工程渗漏水容易导致混凝土结构中的钢筋发生锈蚀,并会加快结构混凝土的碱骨料反应,从而影响到结构安全,缩短了工程的使用年限。为了避免渗漏水对结构承载能力的影响,地下室防水工程在施工时应注意哪些问题? 一、重点部位强化把关 地下室有一些常规部位容易发生渗漏水,根据施工经验总结发现,以下8处部位是防水工程的重点。 1.地下室底板。由于底板面积较大,易大面积潮湿,且无明显裂缝和明显渗水...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:51 时间:2022-05-17
  • 对于建筑而言,渗漏问题一直是道难题,虽然防水产品不断升级迭代,但渗漏依然是行业痛点。地下工程渗漏更是被比喻为“建筑行业的癌症”。 为什么建筑物会出现渗漏问题呢?究其根本,还是在于混凝土本身的特性。混凝土虽然是使用最广泛的建筑材料,但是这种坚固的物质有一个致命的弱点:混凝土裂缝。 对建筑防水而言,控制混凝土裂缝意义重大。混凝土裂缝为外界腐蚀性气体和液体进入混凝土内部提供通道。水通过混凝...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:46 时间:2022-05-06
  • 防水混凝土也称结构自防水,是一种具有高的抗渗性能,并达到防水要求的一种混凝土。 可通过调整混凝土的配合比或掺加外加剂、钢纤维、合成纤维等,并配合严格的施工及施工管理,减少混凝土内部的空隙率或改变孔隙形态、分布特征,从而达到防水(防渗)的目的。 主要用于经常受压力水作用的工程和构筑物。 防水混凝土等级:P4、P6、P8、P10、P12五个级别。 一、防水混凝土施工 防水混凝...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:78 时间:2022-04-28
  • 防水工程是建筑工程中的一个重要组成部分,对建筑的功能和寿命起至关重要的作用。地铁建筑工程是百年大计的工程,它不仅关系到结构安全使用,而且对结构的耐久性、地铁的运营具有很大影响,因此,把解决防水工程问题放在首要的位置是十分必要的。防水工程属于系统工程,应从设计、材料、施工、管理等几个方面予以高度重视。 地铁工程渗漏原因分析 地铁工程在《地下工程防水技术规范》(GB50108)和《地铁设...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:31 时间:2022-04-28