已有0人订阅
问一下做预算时筏板基础的脚手架怎么计算?是不是要计算基础满樘脚手架?...查看详情
本人第一次作高层,无设计经验,设计完成后心里没底,请各位前辈给看看基础的底板和基础梁配筋是大还是小? 工程概况:地上十八层剪力墙结构,一层普通地下室,各标准层相同,层高2.90m,总高55m(不含电梯间)。7度0.15g,风压0.45kn/mxm,三类场地土,天然地基承载力140kpa(粉质粘土),CFG复合地基承载力350KPA,基坑开挖4.3M,底板厚800,C30混凝土。...查看详情
最近在做一个高层剪力墙结构的筏板基础,上部29层地下2层,一般剪力墙结构。总工说筏板板厚应该有冲切控制,但是按照规范的公式,是剪切验算控制,实在是有点迷惑,不知各位高手能否解答一下原因。...查看详情
前段时间做了一个18层的高层,基础用的是平板式筏板,图纸会审时施工单位提出筏板钢筋双层双向如何布置,短向和长向钢筋哪个在下,哪个在上,我查询了不少资料,都没有什么明确的答案,现在把问题发到这里来,希望有知道的高手给点指教,多谢了!!!...查看详情
求教:多层砖混筏板基础,初次搞筏板,望指教。 六层砖混住宅无地下室,因地基承载力较低,我考虑用平板基础,在 桩筏基础中计算。板底距离室外地面约0.8m,板厚 0.4m 1.混凝土构造手册上说,“不埋式筏板基础四周必须设置边梁” 请问这个边梁是沿外墙设置地基梁还是布置暗梁,并配筋 2.使用墙下布梁来布置按梁,那么这个按梁只是方便计算而设置的,实 际配筋时不考虑暗梁还是应该按暗梁配筋。 3.对同一轴线...查看详情
筏板基础外挑是因为承载力不够还是考虑抗浮什么的 是不是一定要外挑呢 还有板挑出的时候梁要不要伸出去呢 麻烦路过的大侠给我解惑啊...查看详情
不能在单体内做两种不同受力性能的结构。是这样的吗? 还有个问题,我在算基础的时候嫌手算复杂,PKPM里的基础不会用,我用另一种方法是按照倒楼盖法,就是把基础当成楼板来建一层,地梁就设成主梁,恒荷载是前面建模后得出的总的N/S,然后就用PKPM计算出梁板配筋,我想问下这样做行吗?如果行的话,这样配筋出来是一层的,而筏板基础是要双层配筋,我的钢筋应该如何改法? 请大家帮帮我这个新手! 急等中…………...查看详情
因接建,基础采用部分独基,部分筏板,筏板肋梁带挑三层荷载,承载力肯定大于反力的,但是不知如何确定它的中心,如何平衡。还请不吝赐教!...查看详情
高层基础是否必须有筏板基础或箱型基础吗...查看详情
筏板基础退出时为什么地基承载力不一样?...查看详情
本人是新手,刚做完个中学室外游泳池,21X50m,水深1.2~1.5m,地基采用筏板基础,现浇混凝土板C30,板厚取了35cm,双层双向14@150配筋,地下水情况良好,承载力标准值175kpa,筏板上部恒载活载取值为20、4KN/m2,请问各路高手该做法的合理性?...查看详情
我做一个框架结构,六层办公楼。准备用地梁筏板基础,设置了筏板以后进行柱冲切计算都小于1,筏板厚度为400,柱荷载最大处为4000(柱冲切计算时未设置地梁)。 第一次做筏基,望各位指点一下,先谢谢了...查看详情
请教各位高手,我在做一个污水处理工程,地下两层,下层3米深,上层6米深,上层水池底板下面有柱子支承,基础底板采用筏形底板,桩基础,我如何确定基础底板中要不要加拉梁?...查看详情
框剪结构小高层住宅平板式筏基是否设暗梁...查看详情
安钢集团钢城花园A3住宅楼基础筏板钢筋分析...查看详情
圆形筏板基础弯矩计算程序,大家多提意见!!...查看详情
电梯井下布置的桩基是按照桩筏计算还是按照桩承台计算?...查看详情
04G101-3图集关于筏板基础基础梁平面标注做了说明,实际施工图基础梁集中标注仅对梁下部贯通钢筋做了标注,上部纵向主筋全部采用原位标注,而且每跨主筋数量不同,请问,基础梁上部贯通钢筋如何设置?是否可以将每跨主筋锚入支座?...查看详情
多层住宅筏板基础复合桩基及筏板设计与分析...查看详情
问下筏板基础可以悬挑出多大?那么梁筏式基础又能挑出多大呢?哪本书或是规范上有相关说明。 谢谢...查看详情