暖通空调系统的设计与运行实践...查看详情
一、机组工作电源 机组工作电源一般要求是 380V/50Hz/3N,其波动范围在 360V~420V 之间。但是机组运行对电源有严格要求:电源三相电压不平衡应不大于 2﹪;电源三相电流不平衡应不大于 10﹪。电压过高或过低,都会造成机组电机运行电流偏大,严重时会烧坏机组电机。 三相电压不平衡的计算方法:举个例子,机组额定使用电压为 380V,所测三相电压分别为: A-B=386V;A-C=...查看详情
一、制冷系统正常工作的参数 1)、压力相关: 1、夏季制冷时,制冷系统正常低压在4~6Kg之间; 2、夏季制冷时,制冷系统正常高压在16~19Kg之间; 3、夏季停机时,室外温度为38℃时制冷系统平衡压力为10Kg左右。 (R22制冷剂) 2)、温度相关: 4、夏季制冷时,空调器出风口温度应为12~15℃之间。 5、夏季制冷时,空调器进、出风口温差应大于15℃。 6、夏季制冷时,全封闭往复活塞...查看详情
来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除 一、空调系统工作原理 在蒸汽压缩制冷系统中,压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器是必不可少的四大件。 蒸发器:输送冷量设备,制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量实现蒸发制冷; 压缩机:制冷系统的心脏,起着吸气、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用; 冷凝器:放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机功耗所转化的热量一起传递给冷却介质; 节流装置:制冷剂起节流降压作用,同...查看详情
来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权,请联系删除 新型冠状病毒(2019-nCoV)疫情防控为当前最重要的工作。在政府办公楼、写字楼、酒店、商场等公共建筑中,空调通风系统的运行,加速了空气在各个区域、各个楼层之间的流动,在人员密度大、使用时间长、室内相对封闭的区域中,存在较大的交叉感染的隐患。安全、合理的运行空调通风系统,防止因空调通风系统引起的空气流通,而导致新型冠状病毒的扩散,最大限...查看详情
1、冷却水系统的调试冷却水系统的调试在冷却水系统试运行后期进行。在系统工作正常的情况下,用压力表测定水泵的压力,用钳形电流表测定水泵电机的运转电流,要求压力和电流不应出现大幅波动。用流量计对管路的流量进行调整,系统调整平衡后,冷却水流量应符合设计要求,允许偏差为20%,冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。多台冷却塔并联运行时,各冷却塔的进、出水量应达到均衡一致。布水器喷嘴前的压力应...查看详情
1工程概况 该项目是由电子厂房改造而成的公司自用办公楼,楼高5层,无地下室,建筑面积5 700 m2。笔者所在建筑设计公司希望将其设计成一座超低能耗的绿色建筑,为其他设计提供一个样板工程。 2冷热源及水系统 该建筑原为工业厂房,采用市政热源散热器供暖,分体机供冷,并强制采用峰谷电价。改造后为办公性质,非24 h运行。经全年能耗模拟分析并进行经济比较后发现,按面积收费...查看详情
中央空调系统的能耗情况 1.大型公建的特点 大型公建:体量大,单体建筑面积≥2万m2,多采用中央空调; 大型办公楼、宾馆、购物中心、机场、车站、娱乐中心等; 建筑特点:内部发热量大;无外墙的内区比例大; 能耗特点:采暖能耗低于一般建筑;耗电量远高于一般建筑;空调能耗占较大部分。 2.大型公建的能耗情况 高档办公楼、宾馆、大型购物中心、综合商厦、交通枢纽等,此类建...查看详情
i-d 向量空间与舒适性空调系统运行性能的计算 把焓湿图视为i-d向量空间以及把空调机组视为向量函数,空调系统就成为一个数学体,空气处理过程可以以向量函数公式来表示。于是空调系统在任意室外工况和室内负荷下的运行性能参数都可以做数学计算,空调学就从实验科学转变成理论科学。这么一来空调系统设计也呈现崭新的思维方式和方法(paradigm)。接着本文利用i-d向量空间理论计算一个集中新风舒适性...查看详情
中央空调基础知识 一、有关中央空调的基础知识 1.1什么是制冷剂,其工作原理是什么? 答:在被冷却对象和环境介质之间传递热量,并最终把热量从被冷却对象传给环境介质的制冷机中进行制冷循环的工作物质。 其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。 1.2什么是载冷剂,其工作原理是什么?...查看详情
5830022 附件全部内容如下 5829974 5829975 5829976 5829977 5829978 5829979 58299805829981 5829982 5829983 5829984 58299855829986 5829987 5829988 5829989 5829990 5829991 5829992 5829994 5829995 5829996 5829997 5...查看详情
中央空调系统的能耗情况 1.大型公建的特点大型公建:体量大,单体建筑面积≥2万m2,多采用中央空调;大型办公楼、宾馆、购物中心、机场、车站、娱乐中心等;建筑特点:内部发热量大;无外墙的内区比例大;能耗特点:采暖能耗低于一般建筑;耗电量远高于一般建筑;空调能耗占较大部分。 2.大型公建的能耗情况高档办公楼、宾馆、大型购物中心、综合商厦、交通枢纽等,此类建筑在新建建筑中比例呈增加趋势,导致近几年我国大...查看详情
中央空调系统的能耗情况1.大型公建的特点大型公建:体量大,单体建筑面积≥2万m2,多采用中央空调;大型办公楼、宾馆、购物中心、机场、车站、娱乐中心等;建筑特点:内部发热量大;无外墙的内区比例大;能耗特点:采暖能耗低于一般建筑;耗电量远高于一般建筑;空调能耗占较大部分。2.大型公建的能耗情况高档办公楼、宾馆、大型购物中心、综合商厦、交通枢纽等,此类建筑在新建建筑中比例呈增加趋势,导致近几年我国大部分...查看详情
DB11T1130-2014 公共建空调制冷系统节能运行管理技术规程...查看详情
中央空调系统的设计要点与运行管理: 5577106...查看详情
总平24845.46,3-24层为办公室,每层约1100平,采用中央空调制冷,市政热源供暖,电价为1元,市政热源为36元/平方米。制冷期150天,每天10小时的制冷时间。供暖期150天,每天14小时供暖时间。具体数据在附件里。请各位大神帮忙算算这套系统的运行费用。在线急等,谢谢!!!...查看详情
如题,第一次发帖求助,如有不妥尽请谅解 1、空调系统运行时水压降规律如何?是每经过一个设备后压力直接损耗掉比如板换前后有压差,还是系统运行平稳后系统内压力处处相同?这个与开闭式系统是否有关联? 2、水泵进出口压差是否为系统总阻力? 3、水泵运行状态时的参数是流量决定扬程,还是扬程决定流量,还是由其他因素主导比如系统阻力。(也许问的不太明确,帮小弟普及下水泵选型过程也行) 4、开闭式系统的具体区别 ...查看详情
引言 随着国民经济的迅速发展,人民生活水平的不断提高及居住条件的改善,大面积多居室的单元房、复式住宅及别墅、小型的办公写字楼、商店、宾馆等建筑越来越多,与之相配套适用的户式中央空调形成了新的发展潮流,正成为空调行业发展的热点,市场潜力巨大。 5328446 当前户式中央空调可分为三种主要型式:风管系统、冷热水系统和制冷剂系统。其中冷热水系统是由小型风冷冷水(热泵)机组和室内末端装置...查看详情
摘 要:本文通过介绍甲级写字楼的中央空调系统运行情况,从设计负荷的计算,制冷主机的选择,运行记录等,从而为同类工程的设计、运行提供借鉴与参考。 关键词:世贸中心; 写字楼; 中央空调; 运行 为优化写字楼中央空调系统运行,提高经济效益,更合理地、更充分地配置资源,根据该期空调系统实际使用状况,编制本运行方案作为运行操作指引参考。 一、 系统概述 保利世贸中心写字楼部分,从7楼至22楼,共16层...查看详情
摘 要:本文针对中央空调系统在运行管理中节能问题进行了分析,例如:制冷主机、水泵、冷却塔的节能运行,新的节能技术的应用等方面,并提出解决问题的建议,以保证产品的正常使用,节能及其使用寿命。 关键词:中央空调系统;节能控制;管理; 1、中央空调系统运行负荷的构成 1.1维护结构冷负荷:仅与室外气象参数有关,约占总冷负荷的15~35%,虽然可以通过设内(外)遮阳的方法减小一部分窗子的太阳辐射冷负荷...查看详情