距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线空调常见问题设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调常见问题设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
关于空调电源的配置 1、分体空调 小于3HP为单相,内机供电 大于3HP为三相,外机供电 3HP既有单相又有三相 注:部分品牌5HP也有单相,但主要为变频机 2、小多联(侧出风) 侧出风最大12HP(部分品牌最大14HP) 单相最大6HP 三相最小4HP 3、多联机(顶出风) 内机单相,外机三相 室外机的每个模块可单独供电也...查看详情
现 在很 多的家庭中都安装中央空调,它能带来非常好的制冷和取暖效果,但是在常年的使用过程中,中央空调也会出现一些常见故障,那么怎样判断中央空调的常见故障呢?中央空调常见故障有什么自测方法呢?小编今天就来为大家介绍下这方面的情况。 一 中 央空调启动后不能运转 1.首先考虑电源问题:如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时若压...查看详情
知识点:铜管常见问题 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、热交换器制造中铜管容易发生的问题 表1 弯管中的问题 内侧起皱 外侧开裂 发卡管两端长短不齐 管内表面划伤 铜 管 本 身 1状态偏软 2壁厚不均或偏心 3壁厚偏小,内径偏大 1状态偏硬 2壁厚不均或偏心 3壁厚偏大,内径偏小 1管子性能严重不...查看详情
一、空气调节系统电加热器的联锁与保护问题 一些空气调节系统设置电加热器,但没有与风机联锁,没设无风断电,超温断电保护。 改进措施 根据GB50019第8.4.8条规定,联锁及断电保护要求如下:①、电加热器安装在风管上 ②、 电加热器安装在空调器内。 二、空调系统排风出路问题 空调工程中,人员集中或过渡季节使用大量新风的空调区,未设机械排风设施。 改进措施 人员集中的场...查看详情
来源:暖通家族 如有侵权,请联系删除 一、空气调节系统电加热器的联锁与保护问题 一些空气调节系统设置电加热器,但没有与风机联锁,没设无风断电,超温断电保护。 改进措施 根据GB50019第8.4.8条规定,联锁及断电保护要求如下: ①、电加热器安装在风管上 ②、电加热器安装在空调器内。 二、空调系统排风出路问题 空调工程中 ...查看详情
来源:胖栋有话说 如有侵权,请联系删除 ① |空凋机位常见问题| 1.1 设计时应考虑今后空调的安装和检修方式,注意以下几点 1.1.1若必须采用操作人员爬到室外安装的方式,那设计时应注意,但凡操作人员可能踩踏到的地方均不得用保温材料等非结构体制作。 1.1.2 有些空调的安装与检修,必须要爬出窗户才能到达,那这些窗户不得设计成上悬窗或其他无法完全开启的形式。 1...查看详情
转自EP机电安装,版权属于原作者,供学习交流。...查看详情
铜管是制冷装置的重要原材料,它主要有两种用途:①制作换热器。如常用的蒸发器、冷凝器,俗称“两器”;②制作连接管道和管件。不管哪种用途,它都是制冷剂的通道,其作用十分重要。 空调铜管优劣区别 优劣铜管的使用区别 : 优质的冷媒铜管,洁净度高,抗压能力强,在运行过程中不因压力不均而破裂。 劣质的冷媒铜管,易受外力影响挤压变形,在运行过程中可能导致冷煤管破裂,影...查看详情
都说中央空调三分品质七分安装,因为中央空调买来实际上设备本身只是一个“半成品”,要使用一系列的安装与调试,中央空调才能够正常运行。如果中央空调安装调试不合理,就会出现最常见的 漏水、漏氟、噪音过大、制冷热不强劲 等问题。本文收集了部分常见问题,希望通过本文能引起更多制冷人员的注意。如果本文对您有帮助,请点击右下角“好看”。 1、风机盘管排水不畅 如果水漏在风机盘管集水盘外,那主要...查看详情
1、空调水系统介绍 水冷式中央空调系统的水系统包括冷却水系统和冷冻水/热水系统(一般采用两管制,夏天循环冻水,冬天循环热水)。夏天制冷工况如图所示,系统核心部件为冷水机组,冷量传输介质为水,房间热量由末端设备(如风机盘管、空调机组等)传热至冷冻水管,由冷冻水将热量传输至冷水机组,冷水机组再将热量转换至冷却水侧,最终由冷却塔将热量排出室外,其中冷水机组利用电能通过内部构件(压缩机、冷凝器、蒸发...查看详情
暖通空调安装工程质量控制常见问题及预防...查看详情
一、设计中应注意的问题1能源形式的选择 目前常选能源形式有VRV系统、模块机、螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组 、冰蓄冷、三联供、热泵、市政能源 等。选择的原则为:节能减排、环保高效、运行费用低、根据负载灵活运行。建议: ①、在有工业蒸汽供应稳定且汽价优惠的地区可考虑蒸汽溴化锂吸收式冷水机组; ②、在大众型集中式建筑优选螺杆式冷水机组、离心式冷水机组; 峰谷电价比达到4:...查看详情
1、 出风量小、制冷效果差? 有多种原因: A、外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作。 B、电源电压过低,引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。 C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。 D、温控器调节不当。 E、空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。2、用户投诉其购买的冰箱耗电量大与说明...查看详情
1、分歧管的选用与安装 外机并联使用Y形分歧管代替U形分歧管或分歧管没有水平摆放,引起冷媒和润滑油分配不均匀。 对系统的影响: (1)冷媒量偏少的室外机连续高温运行容易引起压缩机退磁、冷冻机油润滑效果差、压缩机内部绝缘层老化等问题,最终导致压缩机烧毁。室内机冷媒分配不均会造成系统部分内机效果差。 (2)外机润滑油不足造成压缩机缺油卡棚、涡旋盘严重磨损等问题。 2、室内机电源不统一 (1)同一...查看详情
中央空调系统是酒店中耗能比较多、 故障出现频率比较高的一个部分,合理的设计不仅有利于降低空调能耗,更有利于空调系统的平稳运行。本文就传统水系统中央空调设计、运行上遇到一些问题作出探讨。 酒店中央空调系统的设计要求 (1)客房空调系统的设计要求 酒店套房是整个酒店系统最核心的区域, 是客人接触最多的一个区域。套房的暖通设计中,保证房间舒适度是最重要的要求,这就包括了房间的制冷量、新风量以及噪...查看详情
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 《建筑暖通设计实操培训视频班》 点击链接免费试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in 6253437 中央空调水系统主要设备组成 1.冷水机组(溴机、离心、水冷螺杆、活塞机、风冷机); 2.冷却塔(风冷机不需要); 3.冷冻水泵; 4.冷却水泵(风冷机不需要); ...查看详情
(一)通风空调工程组成 通风空调工程是由通风系统和空调系统组成。 1.通风系统 通风工程是将室内的污浊空气和有害烟、尘直接或经过处理后排出室外,将新鲜空气直接或净化处理后送入室内的过程。因此,通风工程由排风和送风两部分内容构成。 2.空调系统 空调工程是更高一级的通风,采用技术手段把某种特定空间内部的空气环境控制在一定状态下,使其满足人体舒适性或生产工艺的要求。包括空气的温度、湿度、流速、压力、洁...查看详情
6089802 一、制冷空调系统调试时常见问题 1、调试时制冷空调系统局部效果不好。形成原因: (1)系统有异物堵塞。 (2)系统设计局部不合理且不能正常调节。 改进措施:清除异物并充分清洗,调整管道坡度。提请设计单位修改设计而作局部更正。 2、水泵动转时其振动和噪音均较大。形成原因: (1)设备本身联轴器轴向、径向偏差大。 (2)水泵法兰偏大且地脚螺栓受...查看详情
中央空调冷水机组使用时应该定期进行状态检查,若能对机组进行长期而有效的维护和保养,机组的运行可靠性和使用寿命都会得到很大的提高。 一看:1、蒸发器冷冻水进、出口的温度和压力;2、冷凝器冷却水进、出口的温度和压力;3、蒸发器中制冷剂的压力和温度;4、冷凝器中制冷剂的压力和温度;5、主电机的电流和电压;6、润滑油的压力和温度;7、缩机组运转是否平稳,有否异常的响;8、机组的各阀门有无泄漏;9、与各...查看详情
问题1: 组合式空调系统漏水对策:预防冻胀现象详情回放:大多数公司使用的组合空调器在冬季存在系统大量漏水的现象,严重地影响了正常生产。某精烘包车间在去年冬季突然大量漏水,技术人员多方查找原因,排除加热器漏水加湿器漏水等原因后,发现表冷器漏水。是什么原因呢?在冷风机组停止运行,系统进行了放净处理后,我们会同设计、制造、管理人员多次现场分析,最后发现由于表冷器冻胀,引起水泄漏,虽然进行了系统放净,...查看详情