采暖空调系统更新时间:2025-01-12 19:05:07

本专题为土木在线采暖空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与采暖空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 海水能源可以说是占世界上未开发能源的比重很高,一个是以前的技术水平达不到开发它的能力,另一个其实是海水本身的介质决定的,我们以一个实际的例子来说明一下,天津港30w吨油码头办公楼决定使用海水源热泵采暖空调系统是由于海水源热泵的节能环保、运行稳定等特点,但是有两个问题是急需解决的。 一是海水的腐蚀性和海洋生物附着问题,这是上面所说的海水本身的介质问题,一是技术水平达不到,这两个问题其实可以结合起来...查看详情

    用户:青岛瑞普特换热 浏览量:174 时间:2020-12-25
  • tiantian 大学生建筑机电学习收录于话题空调水系统运行中,一般来说,总是不同程度地存在漏水问题,如阀门、水泵等设备由于密封原因造成漏水,也由于管理原因造成水量损失。因此,在空调水系统中,为补充系统漏水量,需要设置补水系统。理论补水量应该等于漏水量,为了设计计算简单,在确定补给水泵的流量时,可按系统的循环水量估算。通常,取循环水量的1%作为正常补给水量。但是选择补给水泵时,补给水泵的流量...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:358 时间:2020-11-09
  • 综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(住 院 部) 一、普通病区应符合下列要求: 1.普通病区的病房应能开窗(有纱窗)通风。 2.设置普通空调时,冬季温度宜在20℃以上,夏季温度不宜高于27℃;应有新风供应和排风,系统规模不宜过大。 3.病区的换药室、处置室、配餐室、污物室、污洗室、公用卫生间等,应设排风,排风口的布置不应使局部空气滞留。排风换气次数宜为10次/h~15次/h。 二、产科应符合...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:581 时间:2019-08-24
  • 综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(手术部与医技科室) 手术部 一、洁净手术部设计,应符合现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333的有关规定。 二、一般手术室室内温度冬季不宜低于20℃,夏季不宜高于26℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于65%;应采用末端过滤器效率不低于高中效过滤器的空调系统或全新风通风系统。室内应保持正压,换气次数不得低于6次/h。噪声不应大...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:468 时间:2019-08-24
  • 综合医院采暖、通风及空调系统规范(门诊部、急症部、中心(消毒)供应室) 门 诊 部 一、门诊部应采用自然通风。当采用采暖系统时,候诊区、办公室等的冬季采暖设计温度不应低于18℃。当采用空调系统时,夏季空调设计温度不宜高于26℃。 二、当医院的门厅采用空调时应减少室外空气流入,并应维持室内定向的空气流动和热环境。中庭式的门厅,宜采用分层空调,冬季可设置其他补充采暖装置。 三、候诊区的空调系统,应结...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:257 时间:2019-08-24
  • 建筑规范图片1

    综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统 一般规定 一、医院应根据其所在地区的气候条件、医院性质,以及部门、科室的功能要求,确定在全院或局部实施采暖与通风、普通空调或净化空调。 我国幅员辽阔,南北纵跨两大气候带,地区经济发展水平相差较大,应强调根据现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019和建设定位、使用功能等实际情况,选用合适的采暖、通风与空调系统。 二、采用散热器采暖时,应以热...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:1342 时间:2019-08-24
  • 采暖供热图片1

    本文主要针对几种采暖系统的基本原理进行了探讨,有效提出民用建筑在采暖供热系统设计上的节能措施。合理规划与设计民用建筑的供暖系统,不但可以满足系统控制与计量功能的要求,还能够降低能源不必要的浪费,在很大程度上可以提高供热的实际社会效益和自身经济效益,适时为民用建筑的采暖提供强有力的参考依据。6188392近年来,随着我国社会主义经济的快速发展以及人们日常生活水平的不断提高,人们开始对自身居住条件提出...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:756 时间:2019-08-13
  • 空调新风机组可否与散热器采暖系统共用一趟主干管?供回水温均为60/50...查看详情

    用户:云集全球购 浏览量:555 时间:2018-02-03
  • 中央空调图片1

    1、空调水系统运行中,一般来说,总是不同程度地存在漏水问题,如阀门、水泵等设备由于密封原因造成漏水,也由于管理原因造成水量损失。因此,在空调水系统中,为补充系统漏水量,需要设置补水系统。 2、理论补水量应该等于漏水量,为了设计计算简单,在确定补给水泵的流量时,可按系统的循环水量估算。通常,取循环水量的1%作为正常补给水量。但是选择补给水泵时,补给水泵的流量应满足上述水系统的正常补水量外,还应考虑发...查看详情

    用户:姑苏才子 浏览量:3085 时间:2017-11-06
  • 设计过程中想要在回水主管上设置动态压差平衡阀以调节系统压力平衡,经了解在系统调试过程中需要提供压差,现在想知道这个压差如何确定,出处在哪?谢谢!...查看详情

    用户:cjl891011 浏览量:985 时间:2017-10-10
  • 05K210 采暖空调循环水系统定压...查看详情

    用户:zz26zz 浏览量:926 时间:2017-03-16
  • 5704096一、项目信息1、施工系统:中央空调+采暖系统 2、项目名称:赤壁某栋别墅 3、项目面积:一到三层共计面积232平米本项目是赤壁市某别墅,根据与业主的沟通和特别要求,大方而不俗气、简洁而不简单:高舒适度、高生活品味、便利性和美观度高,同时兼顾系统的节能性,从业主角度提出实际有效的舒适、节能、环保系统的理念,总体整合别墅的冷、热、水、电等系统,力求为业主打造一个舒适、温馨的居家环境。此项...查看详情

    用户:紧张先生 浏览量:3881 时间:2017-01-18
  • (1)散热器热水集中采暖系统,室温的调控是通过散热器恒温控制阀(简称恒温阀)来实现的。大量恒温阀应用实践表明,使用恒温阀平均可节省能源15%~30%.为满足室温单独调控和节能的要求,热水集中采暖系统的每组(或每个房间)散热器的进水支管上应设置自力式恒温阀。垂直或水平双管系统的每组散热器供水支管上,应设置高阻力的自力式两通恒温阀;全带跨越管的垂直或水平单管系统每组散热器供水支管上均应设置自力式恒温阀...查看详情

    用户:男人好难 浏览量:2310 时间:2016-12-20
  • 55830835583083...查看详情

    用户:00_00 浏览量:1302 时间:2016-08-08
  • (暖通)05K210采暖空调循环水系统定压 5506527...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:2173 时间:2016-04-13
  • 采暖空调系统循环水系统定压图集05K210...查看详情

    用户:ld343992366 浏览量:1683 时间:2016-03-18
  • 采暖空调循环水系统的补水、定压、膨胀计算 5487649...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:5520 时间:2016-03-17
  • 采暖空调循环水系统定压知识梳理5267742...查看详情

    用户:qq_1433833141251 浏览量:1358 时间:2015-07-16
  • 采暖供热图片1

    5197086 利用现有的家用中央空调系统,可以同时实现北方地区的冬季采暖,从而节省了暖气片、地采暖等部分的造价成本,同时也节省了它们所占用的空间,在没有热源的场合,可以通过壁挂炉或电加热器来实现。以家用中央空调采暖,具有以下优点: 1、暖气片(地幅热)要求采暖水的温度为60-70℃,这样才能使暖气片微微烫手的感觉。而风机盘管所要求的水温在30-40℃,降低了30℃的加热温差,提高了热工效率,节省...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:700 时间:2015-06-12
  • 采暖供热图片1

    板式换热器 5010129 板式换热器 板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过半片进行热量交换。板式换热器是液—液、液—汽进行热交换的理想设备。它具有换热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧、占地面积小、安装清洗方便、应用广泛、使用寿命长等特点。在相同压力损失情况下,其传热系数比管式换热器高3-5倍,占地面积为管式换热器的三分之一,...查看详情

    用户:huaqianyuexia123 浏览量:5590 时间:2014-11-26