距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线地下室基础设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室基础设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请问下各位大神,有地下室时,上部结构嵌固端取在基础顶部是否比取地下室顶板省钢筋?哪个计算更符合实际情况?...查看详情
补充:这要看你的后浇带什么什么类型的了,若为温度后浇带当然没问题 ,注意细部处理即可。若为沉降后浇带,是绝对不可以的 !...查看详情
关于“大地下室上多塔楼的地基基础设计等级”的讨论 ——回复网友“火山岩” 论坛网友“火山岩”的疑问: 1、我是勘察方,做一个工程,几栋10层以上高层建筑,桩-筏基础,1层地下室,纯地下室抗拔桩承台-抗水板基础,大地库,建筑地基基础设计等级应为甲级还是乙级?地下室属裙房吗? 2、因为审图专家认为地下室属0层裙房,与高层建筑相差10层以上,属甲级地基基础设计等级,而勘察时按乙级考虑,达不到...查看详情
哪些桩基础可以作为地下室的抗浮桩?...查看详情
有地下室的基础埋深怎么计算啊?求大虾指点。...查看详情
地下室与箱型基础有什么区别和联系?...查看详情
如果地下室顶板能够作为嵌固端 那么是优先把嵌固端选在基础顶还是地下室顶板...查看详情
柱下独立基础加防水板的地下室设计...查看详情
地下室外墙下的基础梁,当建入PKPM中计算时,配筋比较小;而把 JCCAD 中墙下线荷载单独输到梁上用外部软件,如 摩根,理正的等来计算时配筋跟上面较之很大。不知应按那种计算方法是正确合理的。...查看详情
桩基础,有地下室,底板为防水底板,那么承台之间的基础联系梁怎么计算?...查看详情
有8个塔楼,有些离没有覆土的那侧很近,有的很远,是不是都得从底板面算起?...查看详情
大家都说高层嵌固在地下室顶板比基础顶省钱,但是嵌固在顶板嵌固端顶板要180厚,刚度比满足2倍,配筋1.1倍,需要更多要求怎么就省钱了?...查看详情
现正在做一个一层地下车库的结构,无上部结构! 采用无梁楼盖结构体系,具体的设计流程和注意要点大家可否提供一下? 挡土墙采用条形基础,请问基础该如何设计?我看以前的图纸,一般的都是偏心基础,挡土墙外的基础宽度要小于挡土墙内的基础宽度!请问如何计算?我问过设计人员,基础设计的荷载有轴力和静止土压力到基础底的力矩(不考虑水)!哪位可否提供更详细的计算书和计算理论???不盛感激!!!!...查看详情
如题:地下室挡土墙受土压力影响,承受较大的弯矩,条形基础计算的时候,如果考虑弯矩的话需要很宽的基础才能承受这部分弯矩。问下究竟该怎么处理?...查看详情
建筑地基基础及地下室结构设计疑难处理与实例...查看详情
对网友实际项目地下室及基础计算模型指导意见第1版 (由我小李飞刀撰写,但难免会出现笔误或不完善的,有疑问可和我扣上沟通) 但本人也手,工作了也就4年有余,水平肯定是很一般的,大家辩证着看。 该项目为柱距8.1米,覆土1.6米,层高为9.5米的一层单建地下室,水位相对正负零是-2.4。 4981993 4981993...查看详情
地下室框架柱,在基础顶面位置箍筋加密按多少算啊?11G101-1第58页没有注明。...查看详情
没有碰到过这样的情况,求助各位大大提供些意见, 所有建筑都是新设计的,地下室一层,高层18层,砖混6层。 土体情况十几米杂填土,需要做桩基础。 砖混部分的基础该如何处理呢? 4979777...查看详情
一个图片是要安置的图片,还有两个图片的设备基础放置,一个是在地下室底板上的,一个是嵌在地下室底板中 4975726 4975727 4975728...查看详情
一个一层地下室,层高3600mm,柱距6000, 在钢筋混凝土挡土墙底部做暗梁,挡土墙能否形成一个巨大的连梁? 荷载直接传给柱子?...查看详情