距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线安全距离设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与安全距离设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
有那位可以告诉我380V电力电缆(穿双壁波纹管)和燃气管路\雨水管\消防水管的安全距离吗!我没查到!现急用!!!...查看详情
DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》6.4.1规定: -1 导体至接地净距距 125mm; -2 不同相的导体之间的净距 125mm; -3 导体至无孔遮栏间净距 155mm; -4 导体至网状遮栏间净距 225mm。 GB/T 16934-1997《电能计量柜》7.3.6规定: -1 相间、相对地 125mm; -2 各相对门及侧板 155mm; -3 各相对网门及封板 ...查看详情
如题...查看详情
一座35/10kV变电所,高低压采用室内布置方式,主变为2台16000kVA变压器,试问变压器器身距离高低压配电室距离至少多少?...查看详情
我是电气专业的,老板让我解决这个问题,大家帮帮忙啊,谢谢了!...查看详情
220KV输电线路与加油站的安全距离是多少,哪里有介绍啊?我们的线路是在它的上空,水平距离有10米,当然比它还高的多,不知道对水平距离有没有规定?请各位指教一下...查看详情
安全低电压(12V,30A)长距离配电(30-40m),造成压降过大,有办法解决吗? 实例:室内泳池安全一区内装地灯、地脚灯等采用安全电压,安全变压器装在设备间内,30-40m距离,360W 30A压降大约3-4V。...查看详情
求助一下,各个电压档的传输线路与人的安全距离是多少。...查看详情
《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》有的话,请发到我的邮箱来,huangfengcq@163.com谢谢! ,10,110,220KV架 空线,距高层建筑的水平安全距离是多少?急用...查看详情
请问,10KV的架空绝缘导线可不可以平行穿过屋顶?规范上面在这方面有什么规定?谢谢了...查看详情
10KV的高压电缆三相间允许的最短距离要求为多少?还有距离他最近的金属的最短距离要求?...查看详情
请教各位专家,10KV高压绝缘架空线对建筑物的安全距离应为多少?...查看详情
请各位高手帮忙,供水管离建筑最小安全距离。...查看详情
我自来水公司有一原水引水渠道,埋地的,矩形的 2.5*3米,长12.8公里,现在要在 它附近造一污水提升泵站,同时还有一根污水管从渠下面穿过。现在泵站设计方要自来水公司提供泵站离水渠的安全距离和设计中对设计方的技术要求,小弟我想知道要确定那些距离,分别是多少,以及在泵站施工中要注意些什么?比如开挖时等等。多谢指点。小弟我很着急。...查看详情