本专题为土木在线如何回复设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与如何回复设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
红框内的柱子之前是500x500,由于是地下室(只有一层,要覆土还要有消防车,有的地方有假山等)荷载比较大,由于贯通柱的梁钢筋比较大,而且是三排(假如没法贯通),这样所有梁的钢筋加上柱子自己的钢筋都在柱子上方锚固,我们假如这样会造成柱子上方浇筑混凝土时,钢筋外漏。 我想问,是加大柱子尺寸,变为600x600好(墙柱弱梁),还是加类似柱帽好(强节点)?file:///C:Documents and ...查看详情
来信:环保工程师为什么还不启动注册?何时启动注册。 回复: 根据职业资格管理有关要求,开展职业资格注册的一个重要条件是已有职业资格人员达到或超过社会需求,即供需比不小于1。自2005年国家设立注册环保工程师职业资格以来,经过各方面十年左右的不懈努力,我国注册环保工程师供需比现已超过1,且相关制度保障和工作机制已较健全。 2015年7月,我部致函住房和城乡建设部,商请启动注册环保工程师注册和...查看详情
现在情况是某开闭所10KV线路11台28柜,2进线2PT,每台PT柜里3只DC-3-10 容量3000VA电压互感器,一次N侧经过消谐 器接地,送电运行后,相电压A-N200V B-N280V C-N200,2台PT都是这个情况, 其中A相电压互感器提供11台柜子里VS1 和 综保的工作电源 昨天下午送电,今天3电开后门拆除消谐器时2台PT柜的消谐器都发热烫手 消谐器拆除后A-N 215V B-N...查看详情