距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线管道闭水试验设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与管道闭水试验设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
随着城市发展,排水管网的安全管理工作显得日益重要,对排水管网的管理要求也逐渐提高。管网隐蔽之前所进行的闭水试验和日常维护等牵涉到的管道临时封堵问题,逐渐引起大家的关注,怎样方便快捷的将工作进行下去,本文一起和大家做个探讨。 下载地址; http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/201858.shtml...查看详情
市政工程中管道闭水试验中的试验段上游水头和试验水头分别怎么计算?它们的关系是怎样的? 1743282...查看详情
目前没有接触高层,不知道高层建筑排水主管道闭水试验如何做,具体操作步骤?...查看详情
有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼...查看详情
麻烦有的同行上传,借鉴...查看详情
公司要进行污水管道的闭水试验, 需要采购试验器材。 请各位指教需要甚么?...查看详情
雨水管道要不要做闭水试验?...查看详情
请教各位前辈住宅楼排水管道所有施工试验都有哪些,顺序是什么?排水管道灌水试验与闭水试验是一回事吗?谢谢...查看详情
排水管道做闭水试验(灌水试验)的步骤都有哪些?保持多长时间?渗水漏水达到多少算合格???...查看详情
压力污水管,管道长830米,DN600夹砂玻璃钢管,中间因为穿越公路有DN600钢管36米,试验水压0.45MPa。 请教大家,采用何种材料用何种方法封堵,加压的设备还有仪表如何选择?放水时可以就近排进雨水口或者污水井里,可工地附近没有水源啊,这可怎么弄,小弟刚工作,各位帮帮忙,在此万分感谢!!!!...查看详情