已有人订阅
楼板板面脚印较多 1 问题现象 问题照片 2 问题分析 ? 原因1 顶板混凝土收面完成上人过早; ?原因2 冬季施工覆盖保温的过程中踩出大量脚印; ?原因3 混凝土缓凝严重,早期强度低。 3 处理方法 ? 措施 ...查看详情
梁板底部夹砂现象 1 问题现象 问题照片 2 问题分析 ? 原因1 混凝土交班前,粗细骨料未进行冲洗、过筛,或筛选器具故障,导致混凝土中混入胶泥或其他团状杂质; ?原因2 项目部质量管理意识薄弱,将无强度的润泵砂浆浇筑在梁、板底部; ?原因3 布料管...查看详情
对公路工程质量通病的预控,要求建设单位有明确的制度、监理单位有明确的目标、施工单位有明确的措施,并在合同文件、监理规划和施工组织设计中有明确、具体的体现。 下面对我们在多年的施工过程中常见的八项工程质量通病进行逐一分析,供有关方面参考。 一、防护工程和结构物表面粗糙 混凝土结构物表面不光滑,外观不美观,应采用以下方法进行预防: (1)模板面要清理干净。 (2)尽量采用...查看详情
收录于话题来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
混凝土结构露筋1问题现象 问题照片 2问题分析 ? 原因1 砼浇注振捣时,钢筋垫块移位、垫块太小甚至漏放,钢筋紧贴模板,致使拆模后露筋; ?原因2 钢筋砼结构断面较小,钢筋过密,石子偏大卡在钢筋上,砼不能充分流入填充下 部区域 ; ?原因3 砼坍落度过小,流动性差; 或混凝土配合比不合理,浆体少; 或模板严重漏浆, 造成露筋 ; ?原因4 砼振捣不充分...查看详情
正文: 3.1 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 质量通病: 电管敷设时跨接地线串接, 接地端子压接不牢固。 控制措施: 施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。 3.2 3.1.8 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
通病1:屋面渗漏 原因1、混凝土振捣不密实;施工缝留设不当或浇筑施工过程中未按照规定浇筑顺序进行浇筑,从而产生了施工冷缝;浇筑完成后未按照规定进行收平抹压以提高混凝土表面的密实度和抗拉防裂性能;未及时进行养护等形成收缩裂缝等,这些裂缝成为渗漏的通道。 6242436 防治方案:严格按照设计及施工规范组织施工及验收,保证钢筋制作安装的施工质量,混凝土浇筑振捣密实,抹压及时,养护充分,防止裂缝...查看详情
市政道路排水系统是城市市政设施得以正常使用的重要设施之一,确保其施工质量至关重要。作者根据自己工作的经验,对市政排水管道工程施工质量的通病进行了综合分析。将最常见的质量通病分成四个方面,分析其产生的原因,并提出防治措施,值得收藏! 6238593 一、管道位置偏移或积水 (一)产生原因: 测量差错,施工走样和意外的避让原有构筑物,在平面上产生位置偏移,立面上产生积水甚至倒坡现象。 (二)预防措施:...查看详情
要想提高住宅工程质量,打造品质项目,就必须重视通病防治工作,本文结合工程实际中常见的问题,总结了以下15个为什么,看懂学会并在施工中重视防治,会使得我们的个人能力以及工程质量都会有质的提升! 墙、柱等竖向构件为什么会胀模? 墙、柱上下层接茬处为什么会漏浆、错位? 墙、柱、梁的阳角部位为什么会漏浆? 拆模后为什么会出现麻面甚至会脱皮和粘模? 拆模后为什么会出现露筋现象? 楼面混凝土为什么会有裂缝现...查看详情
来源:机电天下 如有侵权请联系删除 6229666 6229667 6229669...查看详情
来源:建筑水电知识平台 如有侵权请联系删除 质量通病是影响机电安装工程质量的重要问题之一,只有质量通病得到了有效地控制,机电安装工程的质量、各系统的功能才能够得到可靠保证。若要有效控制质量通病,就必须先认识质量通病,才能制定有针对性的防控措施。 1、机电安装工程与装饰工程不协调的问题 建筑设备及建筑电气的安装工程和装饰装修工程必须密切配合,不应各自为政。施工总包单位必须对此给予高度重视,采取强有...查看详情
6060823 一、下部构造 1、挖孔桩施工时,如何护壁才能有效防止坍孔? (1)质量问题及现象 在挖孔过程中或成孔后,出现坍孔。 (2)原因分析 ①桩孔较深、土质较差。 ②出水量较大或遇流砂、淤泥。 (3)预防措施 ①如桩孔较深、土质较差、出水量较大,应采用就地灌注混凝土护壁,每下挖1~2m,灌注一次,承随挖随进行护壁。护壁厚度一般采用15~20...查看详情
第一部分:土建工程 第一章 土方开挖与回填 1.1、挖土时放坡未按措施或设计要求进行 现象和问题: 机械或人工开挖放坡未达到设计要求 60575046057505 原 因: 1.对施工人员交底不清,开挖时施工人员未认真查看设计或措施要求; 2.未认真查看地质资料,对地质情况不熟悉; 3.现场开挖测量标记不清; 4.施工人员及各级管理人员未从思想上...查看详情
第一部分:土建工程 第三章 模板工程 3.1、轴线位移 1、现象和问题: 6057449 混凝土浇筑后拆除模板时,发现墙柱实际位置与建筑物轴线位置有偏移。上下层墙柱接茬处错台 原 因: 1、翻样不认真或技术交底不清。 2、轴线测放时产生误差。 3、模板安装加固不牢固,发生偏移后未能及时校正,造成累积误差。 4、模板安装时未拉水平、竖向通线进行控。 5、模...查看详情
住宅工程质量通病控制标准详细解读...查看详情
(05)电力建设房屋工程质量通病防治工作规定...查看详情
128页全本,还包括90道习题及答案。 5969120 不知道能不能直接上传62M的文本,先试一下。...查看详情
广东省住宅工程质量通病防治措施,对设计很有帮助...查看详情
建筑工程质量通病防治简明手册 土建部分5822800 5822801 5822802 5822803 5822804 5822805 5822806 5822800 5822801 5822802 5822803 5822804 5822805 5822806...查看详情