本专题为土木在线柱脚锚栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与柱脚锚栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我设计了一个钢结构厂房,柱脚用地脚螺栓连接。后来验算的时候发现锚栓抗拉强度不够了,需要加锚栓。可是现场已经把基础做了,我只能植筋了。 经过计算,现在需要加Q235的4M42锚栓。这是最小直径了。但是计算我不知道该怎么去做了,请高手帮忙: 1.根据《混凝土后锚固技术规程》,计算锚栓钢材受拉承载力标准值时,锚栓的抗拉强度标准值取215还是根据锚栓材料性能等级来确定?或者是用140N/mm2直接计算承载...查看详情
呵呵对锚栓不懂,才接触,想问一下: 1、它们是不是同一种锚栓只是叫法不同还是两种类型? 2、如果不是,它们有什么区别?使用范围是什么? 请各位指点,谢谢!...查看详情
请问柱脚锚栓的间距是怎样确定的?有没有最小间距和最大的间距要求,在哪个规范上有明确说明? 且一般要考虑施工操作方便,我想应该有一个最小的间距要求吧,可是找了半天砼规和钢规都没有找到,那位高手知道,或者告诉我你们只怎样处理的?设计的时候怎样考虑间距????????????...查看详情