距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线柱下独立基础设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与柱下独立基础设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
框架结构地下室外墙的基础设计问题,到底是 柱下独基还是墙下条基? 地下室外墙柱中有墙,如何简便设计? 1、读取jccad荷载应该是satwe荷载的标准组合对吧? 2、外墙柱子的最大轴力有1200kn,外墙的最大荷载600多。这种条基如何简便计算宽度? 一种说是将柱轴力等效给墙? 3、有一段外墙弯矩比轴力大,要考弯矩控制截面。 这样应该算是柱下独立基础还是墙下条基?这种柱下混合条形基础到底怎么设计啊...查看详情
情况是这种的:拟建建筑处于两原有建筑之间,原有建筑基础已经到了拟建建筑区内,现甲方要求外墙与原有建筑间隔仅十公分,于是我用地梁挑柱,再做了一个短柱挑地梁,短柱下做基础。当基础打好了之后,甲方又更改方案使上部荷载增加二倍,基础扩大二次浇筑,但这时候基础一边已经到头了,与原建筑基础差不多要碰到了。只能向三边扩大,这个计算怎么办? 本来打算在原有独立基础上打锚杆静压桩,可是甲方很扣的,要求经济,不准打掉...查看详情
摘要:对柱下独立基础连系梁的功能进行了分析,在考虑基础的水平移位、地基不均匀沉降和基础转动的情况下,在此基础上提出了连系梁的设计建议,以供工程设计人员参考借鉴。...查看详情
在pkpm里面用jccad的时候,设计柱下独立基础时当在柱子上加附加荷载--节点荷载--之后怎么基础面积居然变小了,是不是和零应力区有关,还望大神指点,刚刚接触设计,还望多多关照,先谢谢了!...查看详情
最近做一个工程,600X600柱子,柱底轴力4800KN,做天然基础,岩石地基,承载力为3000KPa,计算得基础平面尺寸1300X1300,基础厚度1700,不禁心里有点疑惑:基础边从柱边挑出才350,厚度要1700?看计算书,是剪切计算控制的基础厚度。看国标基础规范,扩展基础要计算的是承载力、冲切、受弯,未要求计算基础剪切。而广东基础规范是不符合某条件时要计算剪切,计算截面为距柱边ho/2处,...查看详情
如果柱下独立基础两侧地面标高不同,在进行地基持力层承载力修正时和软弱下卧层承载力验算时如何确定基础埋深d? 兰定筠的书是前者取平均,后者取低处。各位有何见解??...查看详情
柱下独立基础连系梁设计.pdf PKPM的一些参数解释,对初学者比较有用...查看详情
所配受力筋要求不小于0.15%A。这个A是基础截面两阶的面积吗?(假设分两阶)这样取会不会偏大?...查看详情
4494496这上面的数是什么意思啊 4494496...查看详情
包括独立基础 和 双柱基础,教材上说根据经验先假定基础高度,再去验算冲切。对于这个根据经验,有没有经验公式什么的?总不能拍脑袋吧 哪位高手指点一二...查看详情
请教各位大侠,异形柱柱下独立基础抗冲切怎么算,规范上的抗冲切验算只有矩形截面的。...查看详情
多层框架结构,基础为柱下独立基础,持力层为强风化石灰岩,qpk=5500kpa,基础底标高为-2.000米。现在挖槽挖至持力层,有一部分是-2.000米,有一部分是-3.000--4.000米多,我想用C15毛石混凝土填至同一标高,不知可否,请各位大虾指点,谢谢!...查看详情
柱下独立柱基础阶高相差20CM怎样加固...查看详情
今天去一个工地检查,柱下独立基础C30混凝土,32天回弹和同条件试块才达到10MP,干过好多活没出现过这样的情况,请高手指点。这是什么原因?...查看详情
2个问题: 1,独立柱基是必须设计拉梁吗?有人说可以不设计。。。但是不设计的话,柱子下端受弯不是很大? 2,设计时是按抗震设计还是非抗震设计?...查看详情
柱下独立基础正负零以下是要全部箍筋加密吗?谢谢··急求答案...查看详情
柱下独立基础抗冲切计算时,净反力设计值Fl=PjA(阴影),在施《指导》7.7-3.22题、3.23题、3.24题中,都是先计算基础底压力最大值,再减去土和基础自重,即Pj=Pmax-G/A. 但是计算Pmax和Pj中都未考虑G的分项系数,这样对吗? 可否用另一方法: 不去计算自重G,直接以基础顶传来得竖向力F和弯矩M,按公式P=F/A+M/W 计算,净反力Fl=PA(阴影).这样对吗?...查看详情
施《指导》7.7-3.14题:柱下独立基础应做哪些验算?正确答案为:抗弯、抗冲切。为什么把“抗剪”排除在外?...查看详情
我们这有个厂区,单层门式刚架车间原设计采用取土桩,地勘显示约有1/6的部分持力层埋深在5~6米,其余埋深在0.2~0.5米,现在建设单位要求部分采用桩基础部分采用柱下独立基础,不知道审图能不能通过...查看详情
1.拉梁的计算可选下列两种方法之一: (1)取拉梁所拉结的柱子中轴力较大值的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载能力的计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好时,用此法较为节约 (2)以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩钢筋有1/2拉通。此时,梁的高度宜取第3款中的较高值。此时,梁的构造应满足抗震要求。 2.如拉梁承托隔墙或其...查看详情