如果有,那么施工时,放坡有无要求? 在什么规范提到了? 请教!~55555555...查看详情
大家好。本人有一个问题,某工程的基础为柱下独立基础,是以灰岩面作为持力层,灰岩面埋深较浅。计算机计算出的基础底面积较小。框架结构计算时,把柱基当作固端计算。如基础不嵌入岩石内,实际上是铰支。计算模型与实际情况不符。如参考人工挖孔嵌岩桩,则要入岩500。哪位高手给予指点,本人不胜感激 。...查看详情
1、有不少建设单位要求设计人员设计时应该在满足安全的前提下为他们节省资金,能少挖就少挖;2、有一些地区地质情况分布很不均匀,地质勘探也不能完全反映真实的地质情况,只有挖完才能知道;3、有时持力层很薄,持力层上、下面的土层承载力比持力层低很多。 所以,在下想问问各位前辈,遇到如上情况时,柱下独立基础最少应该入持力层多深? 可能问题问的有些不完全,请各位不吝赐教。...查看详情
最近,在下做一个独立基础的工程。审图公司要求独立基础得按最小配筋率和受弯两个条件配筋。可我在某个网站上看到有一专家说,独立基础可以不按最小配筋率配筋。受弯配筋够了即可。请教各位大侠帮在下指点迷津。谢谢...查看详情
有一个工程的柱下独立基础做到了5800X5800。是不是太大了。不考虑经济的因素,请问柱下独立基础最大可以做到多大,有没有这方面的限制和资料可查?谢谢了先。...查看详情