11层剪力墙结构,7度区,抗震等级3级,底层墙肢轴压比大于0.3的剪力墙占整层剪力墙总数量的1/3;按照新规范,对于底部加强部位及相邻的上一层,是整层所有剪力墙均设置约束边缘构件,还是该层中轴压比大于0.3的剪力墙设置约束边缘构件,轴压比小于等于0.3的剪力墙设置构造边缘构件?...查看详情
按现在的新抗规6.4.5条的规定。有如下疑问,7度区11层剪力墙,底层轴压比,如果一半墙体轴压比大于0.3,一半墙体轴压比小于0.3,那么是整层设置约束边缘构件还是仅轴压比大于0.3的设置?...查看详情
高规表7.2.15中,最高只有一级的,那么特一级剪力墙约束边缘构件长度lc如何取?...查看详情
高规7.2.16条却规定了构造边缘构件的最小箍筋直径,这是咋回事?难道约束边缘构件不重要?感觉有点不对劲。...查看详情
地下室顶板嵌固层以下是否设置约束边缘构件?...查看详情
我想知道约束边缘构件非阴影部分的箍筋及竖向筋如何配?高手请帮帮我!...查看详情
高层剪力墙结构的约束边缘构件计算体积配箍率的时候是否计入了水平筋了啊?...查看详情
请前辈指导一下,有一点不懂? 按2010高规,7。2。14 及表7。2。14,规定,3级剪力墙底层轴压比大于0。3,就在加强区及其上一层设置约束边构,但如果我地下一层为300厚墙,1层180 厚,1层超0。3,地下一层不超0。3,边缘构件设不设?如果设,设置范围应是几层? 4504897...查看详情
请教下各位高手,2010年版的PKPM,四级剪力墙结构,在wmass文件中关于“约束边缘构件与过渡层的层和塔信息”总是显示有1~4层要设置约束边缘,这个怎么调整;...查看详情
梯段板在结构中下作用相当于一对剪刀撑,作为支撑,是否能达到约束梯段梁的位移,增加梁刚度的作用...查看详情
个人理解约束边缘构造区就是轴压比大于限制的在底部加强区和上一层,底部加强区其实是从嵌固端开始算, 请高手解答,我的理解对么?...查看详情
剪力墙约束边缘构件配筋率计算软件...查看详情
重叠部分的箍筋面积重复计入吗?我看施兰青的书上是不重复计入的,但是我们院手核的时候考虑了,说是新规范规定的,没理解出来哪的新规范规定的。并且新规范说可以计入一部分水平分布筋,考试的时候该怎么考虑?...查看详情
高规7.2.15第一条关于体积配箍率明确指出可计入箍筋,拉筋及符合构造要求的水平分布钢筋。条文解释注明什么叫符合构造要求的水平分布筋。指水平分布筋伸入约束边缘构件,在墙端有90°弯折后延伸到另一排分布钢筋并勾住其竖向钢筋,内外排水平分布钢筋之间设置足够的拉筋,从而形成复合箍,可以起到有效约束混凝土的作用。 请大家仔细看下11G101-1第68页,剪力墙水平筋根本就没有勾住另外一排分布钢筋处的竖向钢...查看详情
《新抗规》表6.4.5-3中二、三级中“纵向钢筋(取较大值)”项为“0.010AC,6φ16(三级6φ14)”,该项含义我这样理解的:1.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),对钢筋直径没要求;2.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),且其中至少有6φ16;3.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),且钢筋直径至少是φ16。请问这三种种哪种是正确的?又或者是有别的...查看详情
我做一18层住宅,地下两层储藏室,底部加强区为地上两层,约束边缘构件为地上三层,在pkpm中画剪力墙是四层以上还有约束边缘构件啊?...查看详情
请教各位高手一个问题:11G101—1图集中,第72页左下角的注1要求:计入的墙水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%,请教各位,这句话什么意思?又如何计算这两个配箍率?请各位高手能指点迷津,最好有计算范例。...查看详情
非抗震区的高层,其中有一片墙属于转换,底部剪力墙需不需要设置约束边缘构件??????...查看详情
新版《抗规》表6.4.5-3注1表示:抗震墙的翼墙长度小于其3倍厚度或端柱截面边长小于2倍墙厚时,视无翼墙、无端柱查表; 在此想问问PKPM2010版会按照此条自动调整lc的长度吗?...查看详情
最近刚做了一个7度区30层的建筑,由于底部二层层高较大,墙厚取300厚,局部墙肢轴压比<0.3因此按照新抗规我设置了构造边缘构件,第三层轴压比>0.3我仍然设置了构造边缘构件,审图提出我未按照抗规进行执行,但是抗规中仅说底层墙肢,关于这个底层墙肢的概念是指一层(不含地下室)还是指的底部加强层。 请各位高手指点一下。...查看详情