请教:小高层挖孔桩基础,剪力墙下地基梁如何进行内力分析和配筋设计?...查看详情
墙下钢筋混凝土条形基础,作成锥形时,为什么比上面的砌体墙一边多出5cm,今天被施工的问道,自己也不清楚,只能说是构造要求,望各位高手给我个正确的解释,谢谢...查看详情
哪位有剪力墙下条基加防水板基础图,参考一下啊...查看详情
请教,不带地下室的短肢墙下桩基础如何做啊,持力层为圆砾,6~8米深,下有1~1。2米深的粘土,要算沉降啊 我按承台输入可从承台计算看倒沉降,但配筋好像不对啊 按筏板布桩输入到了单元形成就形成不了(应为是1个个的独立桩筏原因吧),整体算不了啊,郁闷...查看详情
墙下钢筋混凝土条形基础详图(中南设计院通用图)...查看详情
最近做砖混结构,基础做筏板!大家谈下墙下筏板注意什么??...查看详情
我查了很多资料和规范,只有柱下平板的冲切验算,对于墙下的,只是按每层50估算,大家有没有这方面的经验?遇到这种情况都是怎么处理的?...查看详情
请问高手,墙下筏板式基础一定要设计暗梁及其配筋吗?砖墙与筏板连接处要设大方脚吗?筏基底部需要混凝土垫层吗?...查看详情
一七层砖混结构,基础落在松散卵石层上,fak=160Kpa,墙基础为墙下条形基础。因个别开间较大,基础宽度为2100mm,所以不能用刚性基础,而用柔性基础,但大部份基础宽度在1200~1600之间,可以用刚性基础,图纸送审时,审图委员会说两种基础不能混用。我认为这两种基础都属于天然基础,基础沉降都差不多,应该可以一起使用,这种想法有对吗?...查看详情
如题:大家在做框架的时候一层隔墙下面大家都做什类型的基础a? 元宝基础? 条基还是基础梁?? 希望大家不吝赐教,谢谢!!!...查看详情
哪位前辈 知道,墙下条形基础何时(处)需设置地基梁?PKPM计算时,如何考虑?...查看详情
做一轻钢厂房,砖墙围护墙2.5m高需做条形基础,条形基础与原独立基础应如何连接 能否附张连接大样图...查看详情
一个砖混落地住宅工程,原来墙下条形基础的处理方案根据勘测报告,持力层为埋深较浅、承载力差的粘土层,后经换土进行地基处理,埋深为2.5米左右,承载力特征值为200Kpa左右,计算条基宽度较大;现业主要求再往下挖3m左右,以强风化砂岩层为持力层,承载力特征值可提高到350Kpa左右,要求我们设计出变更单,求助各位大侠,原墙下毛石条形基础该如何处理?此基础处理方案合理吗?...查看详情
请给予指导,多谢...查看详情
请教:墙下桩基础和柱下桩基础在设计中从荷载组合的选择到计算方法有什么不一样的。、谢谢...查看详情
筏板基础配筋计算按倒楼盖双向板计算,其最小配筋率是按基础允许最小配筋率0.0015还是按受弯构件中受力钢筋最小配筋力计算?请各位不吝赐教!急需!...查看详情
我是个新手,想知道墙下条形基础的基础宽度、高度、配筋等等具体是怎么计算的?? 希望各位大侠多多指教~~谢谢...查看详情
做了一个砖混的楼 地基不好 用墙下阀板的基础 做了两道地梁 不知道为什么下面的钢筋用PKPM算出来比上面的大 应该是上面的稍大才对吧?? 请又经验的说说我哪里出问题了...查看详情
我最近设计了一栋剪力墙小高层住宅,基础采用了人工挖孔灌注桩,沿剪力墙单排,桩上设承台梁,考虑到挖孔桩径大于等800,我在设计承台梁时宽度没有按建筑桩基技术规范第4。2。1。1条承台梁边缘要宽出75mm的要求,而是窄于桩经(详见4。2。1条条文说明)。但是承台梁的高度满足了抗冲切、抗剪的要求,请问我这样做是否可以,欢迎大家参与、支招。...查看详情
求助各位大侠 第一次作十层剪力墙下桩基础和柱下桩基,各位能不能给小弟我一些建议?最好是有全套的图纸,另外该工程为山东东营的,很急呀,谢谢各位了...查看详情