本专题为土木在线框架填充墙设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与框架填充墙设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
各位大神,框架填充墙用的煤矸石空心砖,有没有MU10的?施工单位说市场买不到。以前设计的都是煤矸石空心砖MU10的,也没有施工单位提,现在用MU3.5的煤矸石空心砖代替行不行?但感觉不满足《抗规》3.9.2条啊,求大神解答。。。...查看详情
如题,成都地区的项目,多层框架办公楼,当地一般填充墙采用的是页岩空心砖,容重800~1100kG/m3,关键是砖强度等级只有MU3.5,规范对于框架填充墙的块体强度没有明确要求,结构技术措施上好像说是空心砖强度等级不应低于MU5.0,这个各位老师怎么理解?谢谢!...查看详情
抗震设防时,填充墙宜与主体结构脱开处理,砌体规范6.5.7条纹说明中哈尔滨工业大学对7层砌体结构研究表明,控制缝对墙体的刚度几乎无影响,那么PKPM前处理对结构的周期折减该怎么填呢?本人觉得抗规中的折减系数偏小,特别对住宅类填充墙较多的建筑物。而此还是脱开处理,若抗震设防时,未采用脱开处理,且满足砌体规范中的紧密连接构造措施,那么对主体结构来说,刚度就增大更多,那么周期折减就更偏小了!(起码对于平...查看详情
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-12 21:20 编辑 图集06SG614中非抗震是600mm。6.7度是墙长的1/5不小于700mm。8度是通长。 苏G02-20111 6.7.8度 都是通长。 去年听有规范 6.7度是1m。相应的规范没有找到 ,一般用哪个?...查看详情
各位前辈,求助,框架结构,一二三四层中有一堵墙,砌筑时发现砌墙位置下没有梁,砌块为蒸压加气混凝土砌块,砌块规格为600X200X200mm,如果按现在放线位置砌筑,整堵墙就落在了紧挨着梁旁的板上了,该墙长4m,设计墙厚200mm,净高3.7m,板厚120mm板面活荷载2kn/平方米,请问各位前辈,像这样一般该如何处理?谢谢...查看详情