距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线保护层厚度设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与保护层厚度设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
在satwe计算中,设计信息里面有一个输入项是梁、柱砼的保护层厚度,这个地方按什么环境类别如何输入?按一类,梁25,柱30?这个选项对配筋有无影响?...查看详情
我刚刚接触设计工作时间不长,有个问题想向各位达人请教。 混凝土规范中对于保护层厚度有这样一条说明:当梁、柱中的纵向受力钢筋的保护层厚度大于40mm时,应采取有效的防裂措施,请问都有些什么措施呢?...查看详情
请教混凝土保护层厚度的问题 混凝土设计规范中,9.2.5.对有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。 目前有个工程建筑耐火等级为一级,请问一下:混凝土保护层厚度还应符合那些国家有关标准,我在建筑防火规范中初略的查了一下,没有发现有对混凝土保护层厚度的的要求,请各位高手指教,谢谢...查看详情
地下工程防水规范规定迎水面混凝土钢筋保护层厚度不应小于50mm,还是强条。 这和混凝土规范的二类a环境的楼板20厚保护层不照应,这里也是强条。 如果用50mm,也符合混凝土规范的要求,>20mm了嘛,那么混凝土规范规定二类a环境的20mm又有何意义呢? 现实的设计中可能我们都会采取20mm,那又是怎么说服防水规范的呢? 请大家讨论一下...查看详情
楼面板保护层厚度过大,如何加固最有效 谢谢...查看详情
今天图纸校对人跟我提出剪力墙边缘构件的混凝土保护层厚度取值应该是15+箍筋的直径d。而我们平时取值确是按30mm来设计的。 我想了一下,以上两种均有点不妥只处: 按照混规9.2.1条规定,板、墙、壳在一类环境,C25~C45时取15mm,柱C25~C45时取30mm。 1、如果将边缘构件理解为按墙取值,则为15mm,而9.2.3条规定“板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度应小于9.2.1表中数值减10...查看详情
新手,刚刚学习,遇到一个问题,请高手赐教. 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 第9.2.3条 板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于本规范表9.2.1中相应数值减10mm,且不应小于10mm;梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm. 这里的箍筋的保护层厚度应该是箍筋表面到混凝土表面的距离. 我看到不少图纸中,二a类环境中柱的保护层厚度是30mm,如果主筋的直径是25,...查看详情
总工说要按基础考虑取40,我认为应该按二a类梁取30,各位有什么看法?...查看详情
有过大,也有过小,怎么处理...查看详情
梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La,我们应该怎么处理较好呢?...查看详情
如题,希望能提供具体规范条目...查看详情
由于设计方的图纸(坡度的修改等)更改延迟,施工方已按原图纸标高开挖了地梁基坑和钢筋的抽料.现在的情况是地梁的钢筋有效高度没有变,但是由于标高的改变,下面的保护层厚度比原来多出了20公分左右..我想问下各位,这样有负影响有哪些..此为桩承台带筏梁.....查看详情
在设计一个生化池,其中有酸、碱池,计算墙体和底板配筋时,混凝土保护层厚度应取多少?什么规范上有讲到?...查看详情
地下室外墙保护层厚度该取多少? 我看到的设计有不同取法:50、30、40,我们设计院取40,你呢?...查看详情
做门刚结构,请教柱脚铆栓的保护层厚度,在PKPM中的基础输入时的杯口宽度又是多少??/急!!!!!...查看详情
怎样施工才能保证负弯距筋的保护层厚度?最好是比较容易操作的 请高手指教 可以结合图例! 谢谢 谁那有施工群请告诉我 谢谢...查看详情
谢谢大家帮助...查看详情
我做的一个水池,17mX40m,露天,无盖. 总工说迎水面(壁板内侧)钢筋保护层厚度为 60mm,我疑之。但找不到相关规范。 现请教各位大侠是这样的吗?急!!!!...查看详情
用pkpm做过筏基的DXM请问,pkpm-JCCAD中筏板及地基梁的保护层厚度在哪里定义?谢谢!...查看详情
PKPM S-3参数输入中,地下室外墙分布筋保护层厚度应该取多少呀。上部结构剪力墙的墙体配筋中,水平筋还是竖向筋为主要受力筋呢,还是不分受力筋均为分布筋...查看详情