已有人订阅
企业中有二甲醚罐,消防设计人员提给我们的消防总水量是30L/S,其中还包括20L/S的消防冷却水(我不知道他怎么计算的),可根据《石油化工企业防火规范》中液化烃储罐的要求,我计算的消防水量是40L/S。 对于罐区的消防水和消防冷却水是两个概念吗?大于100立方米的罐子就要设置固定消防水系统,这个系统是不是固定的喷淋系统?(需要自动喷淋吗)什么是移动消防系统?是指室外消火栓吗?在起火的时候,消防人员...查看详情
是取20L/s么?...查看详情
求6300平米高19.25米的酒店室内消防用水量...查看详情
在一个厂区的大门口有一市政消火栓,厂区也在150m的范围内,但厂区室外消防用水量有30L/s,现在应该还是要做室外消火栓的,那消防用水量是不是可以减少了,减去市政消火栓的15L/s,但规范好象没有依据,我觉得不行,大家的想法呢?...查看详情
我最近做了个小教堂,建筑面积800平方,请问如何确定其消防用水量?...查看详情
剧院、舞台、五星级宾馆,室内消防用水量40L/s,湿式喷淋系统用水量30L/s,舞台葡萄架雨淋系统70L/s(重危险级二级),自动喷淋延续时间1小时,消火栓延续时间3小时,那么这样算起来总消防用水量达到792立方米。这个水池体积是不是太大了?...查看详情
请教各位大虾 室外一路进水,能满足室外消火栓用水量,消防水池还要考虑室外消防用水量嘛 ? 我做工业项目的时候,室外如果只有一路进水,消防水池的大小考虑了室外的消防水量, 现为一小区,几状高层住宅,不知道民用的是怎么考虑的,谢谢...查看详情
水箱水池生活用水和消防用水可不可以共用啊,...查看详情
想请教各位大侠,临建设施的生活水用水和消防用水能否合用管道。我知道在工程设计中,生活水管道与消防管道必须各自设置。...查看详情
室内消防用水量与室外消防用水量最大的建筑不是同一座时如何处理? 比如一个厂区,室内消防用水量最大是宿舍楼,15L,室外消防用水量与建筑体积有关,最大的是厂房(体积>50000)40L 那么总消防用水量是15+40=55L吗? 如果不是的话,那么是取宿舍楼的室内外相加或厂房的室内外相加吗?...查看详情
有一个别墅区(最大的建筑是一个会所)全是木结构的,室内消防用水量应套低规8.4.1条的哪一项?我个人觉的应套第五项。室外消防用水量难以确定主要是因为耐火等级无法确定,按低规木结构的建筑耐火等级为四级,但03年新出的GB50005-2003《木结构设计规范》中规定的构件的燃烧性能和耐火极限有好几项都高于低规四级的标准,所以我很难确定这个别墅区的室外消防用水量。 恳请做过此类工程的前辈给点意见。...查看详情
消防用水量和消火栓的个数有关系吗?比如说室外消防用水量为30l/s,,室外消火栓按10l/s,考虑,那么室外要布置几个消火栓,三个吗,...查看详情
我做一个建筑给排水毕业设计,老师给定水箱才1.8T,室内消防要20L/S,这样水量肯定不够,请问各位大侠我该怎么办?我考虑过用水泵,但不知选什么泵好,如果用气压罐是不是有点太浪费钱了?请各位高手指点,小弟感激不尽!...查看详情
是不是用喷水强度x作用面积?...查看详情
两栋厂房,两者间不满足防火间距,那么计算室内消防用水量的时候,是各算各的,还是两栋房子看作一个整体?谢谢各位大侠的指教!...查看详情
我最近接了一个2层网点托3层住宅的项目,查规范“如果商业网点超过一层,应按商店要求,设置室内消防给水设施”。商店部分体积为6300立方米,商店加住宅体积为14800立方米。室内消防给水是按6300立方米算,还是按14800立方米算,还是商店按商店算,住宅按住宅算? 希望各位优秀的同仁给以帮助。谢谢!...查看详情
message...查看详情
喷洒用水量是按最不利点的4个喷头的1小时用水量考虑的 还是按最不利点处的作用面积有多大考虑。实际算时用不用考虑作用面积,可以定危险等级的喷水强度后乘以4即可...查看详情
底层是小开间的商业服务网点的二类高层建筑(18层),其室内外消防用水量是套用高规中哪一类型建筑?是否是普通住宅?...查看详情
我们最近接到一个船坞改造成综合楼的工程,三层,每层面积1000多方。由于工程地点贴近河边,所以我们考虑用河水作为该建筑的消防用水。由于对这方面接触较少,所以想请教各位高手: 1、可以在河边设置一个吸水口供消防车吸水吗? 2、消防泵从河中吸水需要注意什么问题?...查看详情