  • 如题,消防水池的容积在什么情况下,需要把室外的消防用水量也计算进去。 看了下高层民用建筑设计防火规范:7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。 什么样的情况算是室外给水管网不能保证室外消防用水量...查看详情

    用户:lovingdog 浏览量:14966 时间:2011-08-02
  • 有一乡镇农贸大厅,四周是二层联排网点,每间上下两间共100平米。中间是大厅,大厅长90米,宽60米,总共1.1万平米,局部三层设一个水箱间,内有两个稳压泵,每台4KW ,一用一备,大厅的室外消防用水量为30L/S,(水专业喷淋泵房部分另行委托设计)。大厅应急照明采用EPS,请问:这样的稳压泵算几级负荷?如何供电?1,从配电室引一路电源可以不?,2,从配电室引一路电源外加EPS?,如果上EPS应该多...查看详情

    用户:蛋腚 浏览量:2062 时间:2011-07-23
  • 在计算高层建筑消防水池容量时,如果同时考虑其室外消防用水量,则消防水池的体积须大大增加,从而增加投资,请问室外消防用水是否必须考虑?...查看详情

    用户:chh-1976 浏览量:3093 时间:2011-06-27
  • 做消防 和喷淋的时候需要知道哪些条件 能否分别说一下? 根据建筑设计防火规范 多层根据 耐火等级 建筑高度 建筑体积和24米界限确定 ;根据高层建筑设计防火规范高层是根据几类建筑和50米界限确定消火栓用水量; 是不是还有其他的条件呢? 一栋建筑是否需要布置喷淋 根据哪些条件确定 还是根据规范附录A里的那个表格确定? 麻烦高手指点一下。...查看详情

    用户:枕边游戏 浏览量:1060 时间:2011-05-20
  • 消防用水和生活用水室外管道能合用么? 对于合用的设计,消防大队没有意见,自来水公司没有意见,但审图单位却说不行。 他说生活用水量小,生活和消防的水表应分开设置,否则小水量用大水表会导致计量不准,不知道他这种说法有没有道理,貌似没有规范规定吧...查看详情

    用户:老妖未千年 浏览量:20870 时间:2011-05-17
  • 某地块,建筑功能为类似于度假山庄,建筑物一般都是2层左右。市政给水管网压力不够,该地块所有给水要加压供水,室内外消火栓用水量共40L/S,整个地块的生活给水和消防给水如何设计? 一、生活用水和消防用水采用合用系统,都用无负压设备供水 二、生活用水和消防用水分开设置,设置消防水池、消防泵供消防用水,无负压设备供生活用水 第二种我想应该是没有问题的,就是管路有所增加 第一种,不知道无负压设备是否可以用...查看详情

    用户:diana0426 浏览量:5833 时间:2011-02-25
  • 高层建筑工地对消防用水有哪些特殊规定...查看详情

    用户:sunny521000 浏览量:1567 时间:2011-01-27
  • 多层住宅区,室外消防用水按多长时间算?:handshake...查看详情

    用户:yanlchou 浏览量:1712 时间:2011-01-06
  • 本人做的一个市政给水管网初步设计 ,在评审会的时候 专家提出给水管道上的消火栓 的用水 给怎么解决 意思就是怎么计量 ,计算...查看详情

    用户:liuchengyongsx 浏览量:1683 时间:2010-12-22
  • 建规里有规定:室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑,其消防负荷按二级供电。 不知道各位同仁是在 室外消防用水量为25L/s及以上时用二级负荷,还是30L/S及以上时用二级负荷。...查看详情

    用户:fanzhou21 浏览量:6760 时间:2010-12-21
  • 一个6层办公楼,有室内喷淋(用水9.6m3),和消火栓,合用一个水箱,规范上消火栓用水量15L/S,同时使用水枪3支,那么计算水箱的大小是:15L/S*3支*10分钟*60秒=27000/1000=27m3,根据规范8.4.1上可以把15L/S该为10L/S,这样最后算出来等于18m3,但是把喷淋9.6m3加上就有27.6m3, 请教下大家,根据规范8.4.4上说的,水箱最终是该选择12m3,还是...查看详情

    用户:zengxu112 浏览量:1460 时间:2010-12-10
  • 现在看到很多图纸都是将室外消火栓直接放在生活给水管段上的,这样应该是没有错,但是有一个问题,那就是听说,消防用水与生活用水的单价是不一样的吧,这个时候消防与生活管段合用,怎么收费呢?...查看详情

    用户:hzy8607 浏览量:3737 时间:2010-11-23
  • 请教各位,两栋建筑(均为3层)之间在二层处以连廊/天桥连接,且这2栋建筑之间满足6米的防火间距,那么室外消防用水量是按单栋建筑体量确定还是将这2栋建筑视为1栋建筑考虑?请高手指点,这与连廊/天桥是否封闭有关系吗?...查看详情

    用户:wenwen0112 浏览量:9940 时间:2010-11-13
  • 建筑设计防火规范8.2.2-3 一个单位内有泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统以及其它室外消防用水设备时,其室外消防用水量应按上述同时使用的设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%计算确定,且不应小于表8.2.2-2的规定。 此处的“一个单位”是指?例如一个学校,有各种功能的建筑,它能否算是一个单位来算? 还有其中的“带架水枪”等用水量可以从什么资料上找到?...查看详情

    用户:xiaoji1201 浏览量:1905 时间:2010-10-26
  • 建筑高度55米的十八层住宅楼,其一二层及负一层为会所,会所与住宅的疏散口完全独立,按高规此建筑的室内外消防用水量分别是多少? 我个人感觉按照超过50米的一类综合楼卡规范水量太大,不太合理 本帖最后由 lideyun 于 2010-9-29 16:59 编辑 ]...查看详情

    用户:lideyun 浏览量:4151 时间:2010-09-29
  • 一学校,市政管道水压不足10m,室外消防由一套泵加压供水,校区最不利建筑室外消火栓用水量30L/S; 室内消火栓用水量30L/S--2h; 自喷用水量30L/S--1h; 那么室外消防泵应该多大流量,消防水池容积应该多大? 各位大侠,请教...查看详情

    用户:whlifengqing 浏览量:2885 时间:2010-09-20
  • 这种情况怎么确定消防水量的: 单层厂房体积10w立方米,高度10m,占地面积10000平方米,其中 丁戊类区域9200平方米,丙类面积800平方米。 由于丙类面积大于了整栋建筑面积的5%(800/10000=8%),建筑专业把整栋建筑定义为 丙类厂房,请问 这个 建筑的室外消防用水量 到底是多少? 1)按整栋丙类考虑(体积大于5w) 室外消火栓40L/S ,作用时间3h 2)按建筑内的一个防火分区...查看详情

    用户:嘿嘿 浏览量:3432 时间:2010-09-07
  • 最近碰到一个项目:有一个厂区(丁类),水专业的提资室外消防用水量小于30L。 所以,业主要求按单路10KV供电,设一台变压器;并问,厂区内的消防设备(厂区内有消防泵房、防排烟风机等)是否可以均按单回路专线配电? 本人理解: 按《建规》,室外消防用水量小于30L,厂区可按三级负载供电,即:采用10KV单电源供电,此条无可厚非。 但厂区内的消防泵房、排烟风机等消防设备亦必须按二级负荷配电,即10KV单...查看详情

    用户:jiajun1949 浏览量:3213 时间:2010-08-03
  • 哪位会计算机库消防用水量,泡沫炮的用水量怎么计算?...查看详情

    用户:qidey 浏览量:751 时间:2010-07-22
  • 8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定: .................. 2 室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于表8.4.1 的规定; .................. 如何计算确定?...查看详情

    用户:kezunsn 浏览量:4397 时间:2010-05-28