  • 请教:现在有一个小区项目,上面是塔楼,下面是地下室车库。塔楼单设室内消火栓用水量为20L/S;地下车库为消火栓10L/S,自动喷水为30L/S,现在计算整体用水量(消防水池容积计算)是按20*3.6*2+30*3.6*1=252还是按10*3.6*2+30*3.6*1=180?规范要求是同时开启的灭火系统之和。同事提出疑问是同时是指开始(180立方)还是塔楼和车库都着火之后(252立方)?我开始是...查看详情

    用户:dreamsky1111 浏览量:20141 时间:2007-12-13
  • 防火规范8.2.7第二条说是两条进水管?是不是可以理解为一路市政管开两个口向环网输水!如果可以算不算两路供水吗?...查看详情

    用户:zjtwj2008 浏览量:2075 时间:2007-12-13
  • 请教一下: 建筑物室外消防用水量的确定,按要求在表8.2.1和8.2.2-2中取较大值,按照建筑体积计算,一栋3个单元6层的建筑,室外消防用水量为25L/s是正确的吗?按照这样,1个很小的小区进水管也不能小于DN150,并且流速还取的2.5。我是不是理解错了?太大了,感觉有点不可思议。...查看详情

    用户:lixingerbao 浏览量:1657 时间:2007-09-18
  • 室外消防用水量 请问各位朋友 辽宁大连地区室外消防用水量是否计算到总的消防用水量里? 我曾经做过一个大连室内的消防的活,那个活听师傅说不用把室外消防用水量计算到总的消防用水量里面!(理由是室内室外消防由市政消防管网直接供水,所以不用把室外的消防水量加到消防水池里) 这次是一个金州的消防的活,在下就不道该不该把室外消防用水量加到消防水池里了 如果各位有相关大连地区的消防局的消防相关资料能否上传一下!...查看详情

    用户:zl_2006.09.13 浏览量:804 时间:2007-09-17
  • 超高层住宅的消防用水量应该怎么取?按普通住宅大于50M的室内20L/S,室外15L/S,好象有点偏小,按一类综合楼取室内40L/S,室外30L/S,我个人觉得住宅哪儿有那么危险,人也不多,一层就几户! 看过网上一篇文章,是广州的一个项目,他是按照高级住宅大于50M的室内30L/S,室外20L/S来取植的,而且他火灾延续时间取三小时! 各位大大看看.有什么建议不吝赐教,有做过实际工程的就更好了! 先...查看详情

    用户:ltwolf 浏览量:3049 时间:2007-09-03
  • 1层商铺,最大的商铺面积100平米左右,2~11层为住宅的室内外消防用水量怎么确定?是按照商住楼确定吗?室内20,室外20?还是按照“其他民用建筑”按体积确定?室内15,室外25?(体积大于10000立方,小于50000立方) 或者两个都不对?请高人赐教...查看详情

    用户:zijian.g 浏览量:1543 时间:2007-08-24
  • 有一栋25层的高层,地上一层是每间小于300平米的商铺,二层是车库,三楼以上是住宅,地下室为设备房,及摩托车车库。真不知怎么给它定位。...查看详情

    用户:zqs18 浏览量:1178 时间:2007-08-19
  • 三层的办公楼消防用水是否可以直接使用市政给水!?...查看详情

    用户:wamgqiamg568 浏览量:1089 时间:2007-08-18
  • 我们单位的消防用水和生活用水共用一个水池500立方,生活用水每天约35立方,这样循环一次至少要12天。按卫生制度生活饮用水的要求,必须两天循环一次。如果改水池又达不到消防用水500立方的要求,请问是否有什么方法能保证水池的水质供给生活用水?...查看详情

    用户:leili78_ 浏览量:1007 时间:2007-08-02
  • 一高层住宅群,市政给水管网不能满足室外消防用水量(20L),故室外消防水池储存了室内+室外的全部消防用水,请问各位大侠,此时消防泵从水池吸水,其出水流量如何确定?是否只满足室内消防流量即可,还是需要满足室内外全部流量?另外此时室外消火栓如何设置?我室外工程作的少,希望大家多指教...查看详情

    用户:zhangdp77 浏览量:1420 时间:2007-07-26
  • 各位前辈: 关于小区内消防设施(无消防水池,未单独装表)的用水该如何计量?有没有相关的政策、文件依据?还有就是,这类小区内消防设施该如何征收水费?是否有国家统一的政策法规作为收费依据或者指导?或者是由各地价格主管部门及行政主管部门制定收费方式? 最后,该类消防设施的用水如果收费,该比靠哪类用水标准? 我来自安徽省的一个县。谢谢各位前辈、同行的指教。...查看详情

    用户:dytt21 浏览量:2603 时间:2007-07-12
  • 一个工厂,包括数座单层厂房,一个丙类液体贮罐区,一幢办公楼。 市政消防管网压力0.38MPa,完全能满足各建筑室内外消防水压要求。 按照建规,室外消防水最大用量为贮罐区,35L/S,其它各厂房及办公楼均设置了室内消防给水。 请问该厂的消防水系统总的用水量该如何计算? 按建规应为室内外消防用水量之和,对贮罐区,只有室外给水。因此贮罐区的用水量就是35L/S。 其它各建筑分别计算,其室内、外用水之和都...查看详情

    用户:xionghr 浏览量:1750 时间:2007-07-10
  • 现有2层厂房,4050平米,高17米,按照建规查得室内消防水量为10L/s,根据火灾延续时间3小时,计算得到消防水池体积为108立方,这是不包括室外的消防水量。 请问计算消防水池的容积时是不是还要把室外消防用水量计入其内?谢谢!...查看详情

    用户:water_336 浏览量:6248 时间:2007-06-28
  • 我在做一个化肥厂的消防设计,甲方说用中水池做消防水池,请问消防用水对水质有什么要求有啊?? 在那一本规范中可以查到呀??谢谢;...查看详情

    用户:wkj-503624 浏览量:8534 时间:2007-06-11
  • 10L/S的消防用水量用6立方米屋顶水箱行吗?求救!,快请各位大哥解答!!!...查看详情

    用户:jason318 浏览量:2332 时间:2007-06-05
  • 如果消防水池储存室外消防用水,计算水池的容积时火灾延续时间是否和室内一样?...查看详情

    用户:slydada 浏览量:1243 时间:2007-05-23
  • 小弟 正在做毕业设计,题目是一个19层的办公楼,一层是车库,比较小31个车位,查规范属于IV类车库,中危险II级,而上面办公部分属于中危险I级,两个部分的消防用水量不同, 这样的话算消防用水量的时候该怎么算呢? 是假定 办公部分和 底层车库同时起火,算他们的 消防用水量之和呢, 还是只算其中比较大的一个用水量呢? 同时有消火栓和自动喷水灭火系统 谢谢了!~...查看详情

    用户:wangcunhu2003 浏览量:1315 时间:2007-05-22
  • 在做一个工厂,甲方想不设消防水池,挖一个水塘作消防用水 我查了一下规范,相关的有这么几条: 建规8.1.2 消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施。 建规6.0.8 供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道 建规条文说明8.1.2 消防用水应尽量采用天然水源,但应采取必要的技术设施(例如在天然水源地修建消防车道、消防码...查看详情

    用户:jiangdongxiaowu 浏览量:3052 时间:2007-05-22
  • 建规中的城镇、居住区室外用水量与建筑物室外用水量的指标有矛盾之处:例如小区居住人口小于一万人的,前者指标为灭火次数一次,灭火用水量为10L/S;而建筑物室外消防用水指标为10~25L/S。是否在实施中从严设计,各位的经验做法是怎样的。...查看详情

    用户:feng986532 浏览量:999 时间:2007-05-17
  • 室内外消防用水量是否叠加.(车库和住宅相加)...查看详情

    用户:ufozyh 浏览量:1048 时间:2007-05-06