本专题为土木在线七氟丙烷设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与七氟丙烷设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我在一家专业生产七氟丙烷气体灭火设备的公司上班,就相关产品也是有比较深的了解,如果有相关的疑惑,可关注我发私信,看到就回复你。 ---------------------------------偶尔混迹论坛的分割线------------------------------------ 如若刚好有电气项目需要安装我们的产品,不用犹豫,直接往我邮箱752866865@qq.com里发清单或者图纸,我...查看详情
http://www.tandatech.com/uploads/201607/5795d20e0c9e3.jpg 1、外贮压式七氟丙烷灭火系统的七氟丙烷灭火剂输送距离将大大提高,最远输送可达220m,更适合于远距离输送和大空间的防护区; 2、提高七氟丙烷灭火剂容器的充装密度,最大充装密度为1249kg/m3,更加有效利用七氟丙烷灭火剂储瓶容积,减少气体灭火设备投资和设备间面积; 3、...查看详情
一个四层办公楼,做了自喷系统,一层有个档案室,面积170平米,甲方不让做自喷,请问能做七氟丙烷灭火系统吗,档案室一面全是落地窗,能抗压吗,或者还有什么比较好的灭火方式,还不会污染档案室里面的东西的...查看详情
问题:开闭所、开闭站、变电所、配电室的七氟丙烷灭火浸渍时间取值多少?为什么? 气体灭火规范规定 3.3.8 灭火浸渍时间应符合下列规定: 1 木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min; 2 通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min; 3 其它固体表面火灾,宜采用10 min; 4 气体和液体火灾,不应小于1 min。 我认为问题中提到的场所比通讯机房、电子计算机房内的电气设备...查看详情