  • 1、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。 2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可*性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控制器的电源连接为插头连接。报警控制柜内导线未编号、未绑扎...查看详情

    用户:e起沉默 浏览量:571 时间:2015-10-01
  • 建筑消防给水图片1

    自动喷水灭火系统是灭火系统中最普遍、重要的一种灭火采统。介绍丁自动喷水灭火系统目前在施工中存在的多方面问题及解决方法。 1、自动喷水灭火 5335457 自动灭火系统组成 火系统在人们同火灾作斗争中起到了及时扑灭火灾、有效地保护生命财产安全的重要作用。近十余年来,自动喷水灭火系统技术发展很快,国家对系统设计、产品等作了比较详细的规定,技术研究和推广应用呈现出非常好的势头。在我区安装的...查看详情

    用户:ntmy70106 浏览量:1039 时间:2015-09-17
  • (一)自动寻的喷水灭火系统的认识 自动消防灭火系统是指自动探测火灾,然后发出报警信号给消防报警主机并自动灭火的系统装置。自动消防灭火系统主要分为自动气体灭火系统、自动喷淋(水)灭火系统、自动泡沫灭火系统和自动干粉灭火系统四大类。它广泛应用于高层建筑、酒店、商场、工厂、仓库等轻、中危险级以及严重危险级的建筑物,具有灭火效率高、不污染环境、寿命长、经济适用、维护简便等优点。与自动气体灭火系统相比较为...查看详情

    用户:co1429322843116 浏览量:652 时间:2015-09-11
  • 近年来,随着哈龙替代物开发研究的不断深入,人们对替代物的认识也逐步加深,各类新型替代产品不断面世。在我国,目前使用较多的替代产品主要有二氧化碳(CO2)、FM-200(七氟丙烷)、气溶胶、烟烙尽(INERGEN)等四种产品,这些技术比较成熟,各种性能相对合理,符合我国现行《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》和其他相关法规要求,因此具有较好的实际推广价值。 气溶胶是作为其中一种...查看详情

    用户:ntmy70106 浏览量:1608 时间:2015-09-09
  • 1、未设集中空调但建筑总面积超过3000m3的住宅小区的会所是否要设喷淋? 答:当小区会所内有《省水规》第8.1.1.7条中规定功能的房间“歌舞厅、卡拉OK厅(含具有OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所”或房间功能不确定时应设喷淋。 2、按《省水规》8.4.1条,高层建筑的燃油、燃气锅炉房,柴油发电机房可设...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:769 时间:2015-09-09
  • 消防专业常见问题汇总 火灾自动报警灭火系统 1、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。 2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可*性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:4524 时间:2015-09-08
  • 干式自动喷水灭火系统主要是为了解决某些不适宜采用湿式系统的场所。虽然干式系统灭火效率不如湿式系统,造价也高于湿式系统,但由于它的特殊用途,至今仍受到人们的重视。 干式系统主要由闭式喷头、管网、干式报警阀、充气设备、报警装置和供水设备组成。平时报警阀后管网充有压力气体,水源至报警阀前端的管段内充有压力水。 干式自动喷水灭火系统在火灾发生时,火源处温度上升,使火源上方喷头开启,首先排出管网中的压缩空...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:3801 时间:2015-08-17
  • 1 设计流量的差异 <>GB50084-2001(以下简称规范)已于2001年7月1日起施行。其5.0.1条确定了民用建筑和工 业厂房的系统设计基本参数不应低于表1的规定。 表1民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数 火灾危险等级 喷水强度 (L/min.m2) 作用面积 (m2) 喷头工作压力 (MPa) 轻危险级 4 160 0.10 中危险级 I级 6 II级 8 严...查看详情

    用户:jrew_83930 浏览量:945 时间:2015-08-05
  • 一. 问题的出现 自动喷水灭火系统已经被公认为是一种最有效的自救灭火系统,问世一百多年技术日臻完善。我国改革开放以来,大型高层建筑物如雨后春笋拔地而起,自动喷水灭火系统得到十分广泛的运用,对保障建筑物的安全发挥了重要作用。但是在一些大型高层建筑物的湿式自动喷水灭火系统中却发生了一些令人费解的现象: 1. 当某一层喷头喷水时,邻近层的水流指示器会乱报警; 2. 当喷头喷水开始后,水力报警阀频繁...查看详情

    用户:ntmy70106 浏览量:735 时间:2015-08-05
  • 《四川省简易自动喷水灭火系统设计规范》已经发布并于2006年1月1日正式实施。四川省在近年来开展的公众聚集场所消防安全专项治理活动中发现,按照国家标准规定应设置自动喷水灭火系统的一些规模较小的歌舞厅、网吧、小型商场、商铺等公众聚集场所,往往由于受经济条件的制约没有设置自动喷水灭火系统,火灾隐患长期得不到整改。设置简易自动喷水灭火系统(简称简易喷水系统)可以为我省整改火灾隐患创造有利条件,在不降低系...查看详情

    用户:ntmy70106 浏览量:4933 时间:2015-07-30
  • 自动喷水灭火系统具有很高的灭火、控火率,且不污染环境,与气体灭火系统相比较为经济,广泛应用于各类建筑的消防保护,其设置已经成为建筑等级的重要标志之一。新的世纪,我国经济和科技必定飞速发展,建筑火险隐患和危险性也将不断增大,这些对自动喷水灭火系统提出了新的要求,将促使其不断发展完善,开辟广阔的应用前景。 一、系统的应用发展 针对自动喷水灭火系统的应用,本人认为一是要适应各种保护对象的需要,...查看详情

    用户:ntmy70106 浏览量:2017 时间:2015-07-30
  • 1.日常检查 系统在使用中。应每日对其进行检查,检查内容包括: (1)水源的水量和水压。 (2)消防泵动力。 (3)报警阀各部件的工作状态。 (4)自动充气装置的工作状态。 2.定期检查 除日常检查时,尚应每季度或半年对系统进行一次定期检查,内容包括: (1)喷头。喷头外表应清洁,尤其是感温元件部分,对轻质粉尘可用空气吹除或用软布擦净;对含油污垢的喷头应将其分批拆换,集中清理、但不...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:480 时间:2015-07-28
  • 自动喷水灭火系统必须有日常监督、检测、维护制度,保证系统处于良好的工作状态。 (1)监督、检测、维护制度,由机关、企事业单位领导负责制定,日常工作由本单位专职工程师、义务消防队或消防队员贯彻执行。 (2)负责系统维护管理的专职人员必须熟识自动喷水灭火系统原理、性能、操作维护规程,并具有消防管理培训合格证。 (3)管理人员必须每天巡检责任区内一切供水总控制阀、报警控制阀及其配件,进行...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:395 时间:2015-07-28
  • 自动喷水灭火系统必须有日常监督、检测、维护制度,保证系统处于良好的工作状态。 (1)监督、检测、维护制度,由机关、企事业单位领导负责制定,日常工作由本单位专职工程师、义务消防队或消防队员贯彻执行。 (2)负责系统维护管理的专职人员必须熟识自动喷水灭火系统原理、性能、操作维护规程,并具有消防管理培训合格证。 (3)管理人员必须每天巡检责任区内一切供水总控制阀、报警控制阀及其配件,进行外观检查,...查看详情

    用户:zcrk97723 浏览量:495 时间:2015-07-28
  • 组成:(1)闭式喷头 :闭式喷头是由感温元件控制开启的喷头,正常情况下喷头呈封闭状态,达到规定的温度时自动开启。按热敏元件的不同可以分为: 易熔元件喷头——感温元件采用易熔合金焊片;玻璃球喷头——感温元件采用玻璃球。 易熔元件一般采用易熔合金焊片,焊片熔点低,平时易熔合金片支撑在喷头的出水口,喷头关闭;发生火灾时,升温达到预定温度,易熔合金焊片熔化,于是喷头开启,喷水灭火。 (2)末端试水...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:698 时间:2015-07-17
  • 一、高压CO2自动灭火系统: 二氧化碳灭火系统作为一种优良的灭火手段,在工业发达国家应用相当广泛。一直以来,在各种灭火手段中,卤代烷灭火系统扮演着主要角色。自发现氟氯烃对地球大气臭氧层的破坏之后,人们转而开始考虑以二氧化碳灭火系统以及其它灭火系统去替代卤代烷灭火系统。 国外一些发达国家的CO2灭火系统规范,以及我国制订的CO2灭火系统设计规范规定,CO2灭火系统适用于扑救下列一些火灾: ...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:1126 时间:2015-07-16
  • 0.前言 自动喷水灭火系统是目前最有效的灭火手段,自动喷水灭火系统将逐渐成为建筑防火体系中的主体。在自动喷水灭火系统不能成功灭火的案例中,供水中断占35.4 %,供水量不足占9.9 %,两者合计占45.3 %,可见供水不可靠是自动喷水灭火系统不能成功灭火的主要因素。因此,提高自动喷水灭火系统供水的可靠性就显得十分重要。 本文针对自动喷水灭火系统中消防水池、水泵吸水管、屋面消防水箱和环状给水管道等供...查看详情

    用户:zcrk97723 浏览量:517 时间:2015-07-16
  • 概况 1989年我国加入《保护臭氧层维也纳公约》,1991年6月正式加入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书(修订本)》国际条约。1994年公安部发出了《关于在非必要场所停止再配置卤代烷灭火器的通知》。1996年公安部颁布了《卤代烷替代品推广应用的规定》。世界各国的科技人员在积极研究卤代烷的替代品。EBM气溶胶是一种新型灭火剂。它具有无毒、无腐蚀、无污染、不损耗大气臭氧层和快速高效、全方位全自...查看详情

    用户:jrew_83930 浏览量:759 时间:2015-07-16
  • 笔者在消防监督检查中发现一些建筑物中设置的自动喷水灭火系统存在的一些问题不仅影响系统的可靠性,还影响使用安全。 1 水泵接合器的安装位置不当 一些设有大面积玻璃幕墙的建筑物将水泵接合器设在玻璃幕墙下的实体墙上,在火灾状态下,下落的玻璃将会威胁水泵接合器使用的安全。 从使用安全角度考虑,设置在墙体上的水泵接合器应避开玻璃幕墙。 2末端试水装置设置的随意性较大 (1)末端试水装置不是按规范要求设置在最...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:697 时间:2015-07-16
  • 1 设计流量的差异 <>GB50084-2001(以下简称规范)已于2001年7月1日起施行。其5.0.1条确定了民用建筑和工 业厂房的系统设计基本参数不应低于表1的规定。 表1民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数 火灾危险等级 喷水强度 (L/min.m2) 作用面积 (m2) 喷头工作压力 (MPa) 轻危险级 4 160 0.10 中危险级 I级 6 II级 8 ...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:2018 时间:2015-07-16