自动灭火系统更新时间:2024-11-30 14:40:29

本专题为土木在线自动灭火系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自动灭火系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 图纸简介: 气体灭火,配电间七氟丙烷自动灭火系统,平面图及系统图 投稿网友: m530068968 上传时间: 2013-08-20 图纸省份: 请选择省份...查看详情

    用户:m530068968 浏览量:3326 时间:2013-08-20
  • 建筑给排水图片1

    近几年来,随着各类高层民用建筑和公共建筑大规模的建设,自动喷水灭火系统得到了广泛的应用。自动喷水灭火系统具有安全可靠、经济适用、灭火成功率高等优点,特别是对于一些高层建筑消防安全起到安全保障措施。笔者曾参与许多高层建筑自动喷水灭火系统的施工和管理工作,在自动喷水灭火系统施工过程中所采用的施工方法,以及施工中遇到的一些问题及解决办法。在此进行总结,仅供各位同行参考。1、自动喷水灭火系统的施工工序和方...查看详情

    用户:qingting321 浏览量:9766 时间:2013-08-16
  • 1、报警阀后管道上的阀门未采用信号阀报警阀后的配水管道一般都暗装在管道井、吊顶内,管道上的控制阀难以寻找,一旦检修后忘记及时开启,若发生火灾,阀门之后的喷头如同虚设。因此,报警阀之后不宜设置控制阀,如需设置时应采用信号阀,阀门开闭状态的信号能送至消防控制中心。如:水流指示器上游的控制阀;地下人防工程中喷淋管道穿过防护单元墙体时设置的防爆破阀。但多数设计、施工人员忽视了这一点,采用了非信号阀。2、系...查看详情

    用户:sljhnsexn 浏览量:27410 时间:2013-08-15
  • 现有一个厂区,用地面积约120亩,厂址地区用水由市政供应,市政管网位于厂区东侧,为环状管网的一部分,干管管径为DN300,供水压力0.30MPa;厂区接管需缴纳开口费(官方名称:市政供水增容费,DN70开口费:7万/个、DN150开口费:60万/个)。厂区拟建自备井一座,深井泵最大供水量200m³/h,供水压力0.60MPa。厂区主要建筑: 建筑名称占地面积m²层数层高m火灾类别耐火等级备注 10...查看详情

    用户:zhuoshidun 浏览量:799 时间:2013-07-11
  • 建筑消防给水图片1

    一个多层的条楼总建筑面积4206.02平方米,分三个单元,地下室建筑面积628.56平方米,也跟附图一样分隔成了单独的单元,这样的地下室需要上自动喷淋灭火系统么,最近审图总提出这样的问题。 4691020...查看详情

    用户:zhangjunny 浏览量:8470 时间:2013-07-03
  • 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.5.1.4的要求,任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;均应设置自动灭火系统。 问题来了:我现在有个建筑,五层,单层面积为1900㎡左右,办公和工厂倒班宿舍在一起的综合楼。请问需要设置自动喷水灭火系统么? 我...查看详情

    用户:lzq0101 浏览量:2287 时间:2013-06-04
  • 本帖最后由 爱耍酷 于 2013-5-24 13:25 编辑 平常我们大多讨论的是单设消火栓给水系统的多层建筑,那么同时设置自动喷水灭火系统以后该怎么设置呢?下面来谈谈我的想法! 规范要求: 《自动喷水灭火系统设计规范》 (GB50084-2001) 2005年版(以下简称《自喷规范》),关于消防水箱提出以下要求:"10.3.1采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应...查看详情

    用户:what_866 浏览量:5145 时间:2013-05-24
  • 气溶胶自动灭火如何动作?与火灾报警系统何有关系?用液化气的长18米的灶间下要设计几个探测器?...查看详情

    用户:蛋腚 浏览量:683 时间:2013-05-21
  • 本帖最后由 灰主流 于 2013-5-20 13:44 编辑 收集了一些资料,并结合了自己在高层消防给排水设计的经验,以及在设计复核、审查中所遇到的一些问题进行小结,希望能给同行提供一定的参考与借鉴。走道喷头的布置 在高层建筑中,为了美观往往设有吊顶,隐藏结构梁及各专业管道。而走道通常是各种管道最为集中的地方,特别是设置集中空调的高层建筑,结构梁、空调风管以及分层布置的给排水、电力管线等使设有吊...查看详情

    用户:ketty010 浏览量:7241 时间:2013-05-20
  • 本建筑为多层商业楼,耐火等级为一级,火灾危险等级为中为二级。一层高为6m,二层高为4.5m,三层高为4.5m,四层高为4.5m,整个建筑高为20.0m。建筑中间一二层是高为10.5米的中庭,三层封顶。三四层又是一个中庭,高为9米。喷淋系统的喷头如可选择?...查看详情

    用户:zzx1340 浏览量:1933 时间:2013-05-15
  • 串联接入湿式系统的其他自动喷水灭火系统的流量要不要加入湿式系...查看详情

    用户:djy87374615 浏览量:1847 时间:2013-05-06
  • 给大家归纳了一下火灾自动报警及消防联动控制系统和自动喷水灭火系统质量通病及防冶办法。一来可以避免一些不必要的错误,二来如果遇到类似的情况可以很顺畅的解决。 火灾自动报警及消防联动控制系统 问题一:施工中管线敷设有断头、少线、接地、短路预防措施:(1)施工前认真进行图纸会审和技术交底。明确报警布点位置,设备接线需求、管线的敷设方向。(2)现场实地勘察。将现场实际性与施工图纸进行比较细化,拿出详细的可...查看详情

    用户:what_866 浏览量:2289 时间:2013-05-06
  • 斜屋面建筑自动喷水灭火系统设置探讨 盛 杰 (嘉兴市消防支队,嘉兴 314000) 摘要 对比分析了自动喷水灭火系统设置在平屋面建筑和斜屋面建筑时的不同,指出了斜屋面 时系统易造成屋脊处喷头无效开放、喷头开放数量易超过设定值、无法满足喷头冲力性能要求等问 题,提出了解决建议。 关键词 斜屋面 闭式系统 顶棚射流 开放迟滞 冲力性能...查看详情

    用户:在水一方oo 浏览量:1271 时间:2013-03-19
  • 建议细化《8.5 自动灭火系统的设置场所》这节规定,太笼统了。现在工业园区新建不同种类生产厂,单靠设计人员界定难度比较大。比如化妆品,物流,油漆化工,钢琴生产车间与库房等。...查看详情

    用户:lcxyun 浏览量:732 时间:2013-03-13
  • 喷规 5.7.0A 仓库内设有自动喷水灭火系统时,宜设置消防排水设施 对于这条规范,怎么理解 本帖最后由 smallhu5566 于 2012-12-19 11:15 编辑 ]...查看详情

    用户:smallhu5566 浏览量:1503 时间:2012-12-19
  • 建筑消防给水图片1

    高规 条文及说明: 4578672 4578673 2012年8月新消防规范(未实施)条文及说明: 45786744578675 4578672 4578673 4578674 4578675...查看详情

    用户:赵客缦胡缨 浏览量:5045 时间:2012-12-05
  • 《建筑设计防火规范》第8.5.5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等场所应设置自动灭火系统。 小弟的问题是:一个5000多的多层办公楼,没有设置有送回风道(管)的集中空气调节系统,要不要设置自动灭火系统?...查看详情

    用户:冷不归 浏览量:10173 时间:2012-12-02
  • 依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。 一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。 湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。 1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上...查看详情

    用户:huang59198962 浏览量:1218 时间:2012-11-29
  • 在改建、扩建的项目中,消防用水加压水泵一般已在一期工程配置,这就要求工程师采用逆向思维的方式,通过合理的管网布置,在满足规范对管道流速要求的同时,使其尽量符合原有消防配置设施,并最大化降低工程造价,对此格栅状管网的优点得以充分体现,但碍于管网的复杂性一般的手工水力计算难以进行,下文给于了详细的设计计算分析,满足最优化的工程设计和计算,达到优化工程,提供设计质量的目的! 4575786 Q Q : ...查看详情

    用户:ca35157625 浏览量:1482 时间:2012-11-27
  • 从湿式报警阀处检查自动喷水灭火系统工作状态: 1.阀前无压:稳压系统出水关闭; 2.阀前压力小于最不利点工作压力:稳压泵不自动运行或停泵压力低; 3.阀前压力正常但小于阀后压力:曾超压充水,需阀后泄水测试; 4.阀前后压力相等但泄水时警铃处不及时出水:稳压泵停泵压力低; 5.水力警铃动作后未启动供水泵:供水泵控制器设于手动状态,或压力开关未直接联锁主泵控制器,或压力开关故障。 6.水力警铃动作后短...查看详情

    用户:dq119 浏览量:1340 时间:2012-10-30