距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线自动灭火系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自动灭火系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
1、湿式系统 湿式系统的工作原理如下图所示。 湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。 发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水。此时,管网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压,在压力差的作用下,原来处于关...查看详情
一 、系统组成及工作原理 (一)系统主要组件 自动跟踪定位射流灭火系统由灭火装置、探测装置、控制装置、水流指示器、模拟末端试水装置等组件,以及管道与阀门、供水设施等主要组件组成。 1.灭火装置 灭火装置是以射流方式喷射水介质进行灭火的设备,灭火装置按流量大小可分为:自动消防炮灭火装置(额定流量大于16L/s)、自动射流灭火装置(额定流量不大于16L/s),自动射流灭火...查看详情
22S212 自动跟踪定位射流灭火系统选用与安装...查看详情
...查看详情
自动喷水灭火系统设计要点 火灾危险等级划分:轻危险级、中危险级(Ⅰ级、 Ⅱ级)、严重危险级(Ⅰ级、 Ⅱ级)仓库危险级( Ⅰ级、 Ⅱ级、 Ⅲ级)民用建筑常用系统选型:湿式系统:环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所 干式系统:环境温度低于4℃或高于70℃的场所 预作用系统: 1 系统处于准工作状态时严禁误喷的场所; 2 系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所; 3 用于替代干式系...查看详情
电动自行车库常用的自动灭火系统有简易自动喷水灭火系统和悬挂式干粉灭火器等,本文通过消防实验对比了两种方式的不同,并介绍了悬挂式干粉灭火器的局限性,供参考。 01简易自动喷水灭火系统 根据规范定义,简易自动喷水灭火系统即由喷头、水流报警装置等组件,以及管道、供水设施组成,与室内消火栓系统、市政或室内给水管网连接,能在发生火灾时喷水的湿式自动喷水灭火系统。一些特定场所可以适用简易喷淋系统。 ▽西安市简...查看详情
自动喷水灭火系统,是公认的最为有效的自救灭火设施,也是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统。该系统主要由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时自动喷水灭火。 随着经济的发展和人们消防意识的提高,自动喷水灭火系统已广泛应用于各种不同场所的消防保护,已经成为建筑等级的重要标志之一。随着自动喷水灭火系统应用和研究的不断深入,以及自动喷水灭火...查看详情
阅读原文!...查看详情
〓 国家建筑标准设计图集〓 自动跟踪定位射流灭火系统选用与安装 新图上市 基本信息 图集编号:22S212 图集名称:自动跟踪定位射流灭火系统选用与安装 主编单位:沈阳建筑大学设计集团有限公司、中南建筑设计院股份有限公司、应急管理部上海消防研究所 ...查看详情
仓库高度18米,储存戊类不燃物品,机械化操作货架仓库,是否要设自动灭火装置...查看详情
一、调试要求 1. 系统调试应在系统施工完成后进行。 2. 系统调试应具备下列条件: 1)消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量。 2)系统供电正常。 3)消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求。 4)湿式喷水灭火系统管网内已充满水;干式、预作用喷水灭火系统管网内的气压符合设计要求;阀门均无泄漏。 5)与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。 3. 水源调试 1)按设计要...查看详情
01 湿式报警阀组故障 故障原因处理措施报警阀组漏水排水阀门未完全关闭关紧排水阀门阀瓣密封垫老化或者损坏更换阀瓣密封垫系统侧管道接口渗漏 检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整密封垫位置;管道接口锈蚀、磨损严重 的,更换管道接口相关部件 报警管路测试控制阀渗漏更换报警管路测试控制阀阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态 先放水冲...查看详情
自动喷水灭火系统连锁启动消防水泵的问题,各规范要求有别,应用中也存在较多困惑,解说如下: 一、自动喷水灭火系统连锁启动消防水泵,各规范要求有别: 1、《自动喷水灭火系统设计规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》要求基本一致,要求消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,均应能直接自动启动(连锁启动)消防水泵。 2、《自动喷水灭火系统设计》图集,对连锁关...查看详情
本文阐述湿式自动喷水灭火系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中常见的8个问题,逐一分解! 自动喷水灭火系统湿式系统的报警联动及控制,主要包括自动控制、手动控制、连锁控制、信号反馈。 湿式系统-报警联动及连锁控制 第一章 自动控制(报警联动) 自动喷水灭火系统的自动控制,主要是指湿式报警组压力开关动作信号与火灾探测器(或手动报警按钮)报警信号的联动控制,本功能通过消防联动控制器实现。...查看详情
一、适用范围和不适用范围 1.自动跟踪定位射流灭火系统可用于扑救民用建筑和丙类生产车间、丙类库房中,火灾类别为A类的下列场所: 1)净空高度 大于12m 的高大空间场所。 2)净空高度 大于8m且不大于12m ,难以设置自动喷水灭火系统的高大空间场所。 2.自动跟踪定位射流灭火系统不应用于下列场所: 1)经常有明火作业。 2)不适宜用水保护。 3)存...查看详情
一、建筑概况 某单层高架仓库,建筑耐火等级为二级,建筑高度为16米,建筑面积为3000平方米,火灾危险性为丁类。 二、自动喷水灭火系统设计参数 1、火灾危险等级:仓库危险II级。 2、消防用水量:建筑净宽高度为16米,最大储物高度不大于12米,自动喷水灭火系统作用面积200平方米,喷水强度取作用面积内同时开放12个喷头,火灾延续时间为2小时,自动喷水灭火系统设计流量为...查看详情
上海中心大厦作为超高层建筑,基本上建筑内每个部位均需设置自动灭火设施,包括面积相对较小的强、弱电间。 强、弱电间作为电气设备用房一般认为不宜用水灭火,常见采用悬挂干粉或悬挂气体灭火装置。而上海中心大厦楼层上的强弱电间,却不走寻常路,设计采用自动喷水灭火系统——简易预作用灭火系统。 简易预作用系统直接接入普通喷淋供水管网,管网上设置电磁阀,通过烟、温感火灾探测器联动控制电磁阀开启(同时在现场设置...查看详情
综合经济性和可靠性等多方面因素,对于中庭(大堂)等无法设置闭式自动喷水灭火系统的局部高大空间场所,相对自动跟踪定位射流灭火系统(自动消防水炮),雨淋系统可能是更好的选择! 在设计方案中,中庭(大堂)通常被假定为无可燃物的场所。但实际应用中,中庭(大堂)经常开展各类活动,功能复杂,具备更大的火灾危险性,中庭空间也可能设置可燃装饰物。 在本火灾实例中,速度猛烈,存在明显的障碍物遮挡,自动跟踪定位射流灭...查看详情
受制于目前产品的固有缺陷及日常维护保养水平,干式系统、双连锁预作用系统以及系统侧管网充压的单连锁预作用系统,均无法有效长期应用。 结合实际经验及现实情况,本文认为:系统侧管网不充压的预作用系统(采用雨淋阀组),简易可行,维护运行成本低,对于准工作状态下严禁误喷的场所和替代干式系统的场所,应尽量采用这种系统。 注:对于系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所,仍宜采用双联锁系统。 详细分解如下: 第一...查看详情
检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处设末端试水装置。 一、视频分解: 自动喷水灭火系统-末端试水装置 二、为检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处设末端试水装置。 当末端试水装置开启时,...查看详情