甲类厂房和仓库,通常具有易燃易爆特征,尤其是根据物品性质不同,其适应的火灾探测和自动灭火系统也不一样,因此,《建规》中,除部分需要设置雨淋系统的场所(8.3.7)和需要设置可燃气体报警装置的场所(8.4.3)外,并没有对其他甲类场所进行统一要求。 考虑甲类厂房和仓库的特殊性,需要设置与之相适应的自动灭火系统和火灾自动报警系统,我们在选择应用时,需注意以下要求: 一、并不是所有的甲类场所都能设置自...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情
第一章 规范适应原则 一、设置在民用建筑和常规工业建筑内的变压器及相关电气设施,应以《建筑设计防火规范》为依据. 二、与建筑贴邻(或附建)的变电站等,宜同时参照《建筑设计防火规范》和《火力发电厂与变电站设计防火标准》执行。 三、火力发电厂与独立变电站、换流站等,应以《火力发电厂与变电站设计防火标准》为依据。 四、小型水力发电厂,可参照《小型水力发电站设计规范》执行。 五、大、中型水力变电站可参照《...查看详情
第一章 基本规则 一、《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称《喷规》)5.0.4,规定了仓库及类似场所采用湿式系统的设计基本参数,超出一定应用高度的情形,应设置货架内置洒水喷头,采用“顶板下布置喷头+货架内置喷头”的保护方式。 1、基本参数表中,字母“J”表示货架内置洒水喷头,“J”前的数字表示货架内置洒水喷头的层数,“+”前的数字表示顶板下洒水喷头的喷水强度。 比如:最大净空高度为9m的仓库危险...查看详情
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017(本文简称《喷规》)和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。...查看详情
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003、《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB50498-2009和《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021的原强制性条文均废止,相关标准后续...查看详情
组件(设备)安装前检查 1.喷头 1)喷头外观应无加工缺陷和机械损伤。 2)喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。 3) 闭式喷头应进行 密封性能试验 ,以无渗漏、无损伤为合格。 a) 试验压力为 3.0MPa ,保压时间 ≥3min 。 b) 试验数量应从每批中抽查 1%,且≥5 只;当仅有 1只喷头试...查看详情
系统施工安装及调试 一、施工与安装 (一) 灭火装置 灭火装置的安装应符合下列规定: 1.应在管道试压、冲洗合格后进行。 2.安装应固定可靠。3.灭火装置安装后,其在设计规定的水平和俯仰回转范围内不应与周围的构件触碰。 4.与灭火装置连接的管线应安装牢固,且不得阻碍回转机构的运动。 检查数量和方法:全数观察检查,第1项检验施工记录。 (二)探测装置 1.探测装置的安装不应产生探测盲区; ...查看详情
1、规范要求 1)《消水规》6.2.1: 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.6Mpa或喷头处的工作压力大于1.2Mpa应分区供水。 2)《消水规》图示-P61: 自动喷水系统的工作压力应根据水泵零流量时的扬程计算。 注: 按水泵零流量时的扬程复核报警阀工作压力及喷头处的工作压力。 3)《喷规》8.0.1 配水管道的工作压力不应大于1.2M...查看详情
适用范围和不适用范围 1.自动跟踪定位射流灭火系统可用于扑救民用建筑和丙类生产车间、丙类库房中,火灾类别为A类的下列场所:1)净空高度大于12m的高大空间场所。2)净空高度大于8m且不大于12m,难以设置自动喷水灭火系统的高大空间场所。 2.自动跟踪定位射流灭火系统不应用于下列场所:1)经常有明火作业。2)不适宜用水保护。3)存在明显遮挡。4)火灾水平蔓延速度快。5)高架仓库的货架区域。...查看详情
2018年1月1日起实施的《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2017,明确了两种控制方式预作用自动喷水灭火系统,对于一个报警阀组控制的洒水喷头数仍有不同理解。 预作用系统术语及分类 2.1.6 预作用系统 准工作状态时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵,向配水管道供水的闭式系统。 2.1.6条文...查看详情
温度 1. 环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所,应采用湿式系统。 2. 环境温度低于4℃或高于70℃的场所,应采用干式系统。 3. 闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。 4. 供水设施安装时,环境温度不应低于5℃;当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。 5. 水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。 距...查看详情
建筑消防设施调查测试内容操作手册 自动喷水灭火系统 测试科目一 正常情况下最不利处末端试水装置流量和压力; 一、训练目的 通过测试, 使灭火救援人员熟悉自动喷水灭火系统管网组成。 二、调查熟悉 消防站指战员在辖区单位技术人员引导下实地调查阀门位置情况,其中包括末端试水阀、区域供水阀门和报警阀,可开启放水阀和末端试水装置进行测试,选择最不利处末端试水装置查看进水压力、测...查看详情
相关资料推荐: 高层建筑设计中自动喷水灭火系统及电气联动控制的分析 https://ziliao.co188.com/p62322892.html 知识点:自动喷水灭火系统的联动控制设计...查看详情
如题目...查看详情
新修订《自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头》GB5135.1-2019 自2020年7月1日起实行。新标准适用于自动喷水灭火系统中的洒水喷头,但不适用于早期抑制快速响应(ESFR)喷头、家用喷头、特殊应用喷头和启闭式喷头。新标准删除了按结构形式分类的规定;删除了通用型喷头;修改了型号编制要求;增加了EC喷头的布水性能要求和相应的试验方法;增加了公称流量系数和接口螺纹要求等内容。涉及注册消防工程师...查看详情
火灾持续时间 1.除规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1h确定。 2.局部应用系统应采用快速响应洒水喷头,持续喷水时间不应低于0.5h。 3.采用防火分隔水幕、防护冷却水幕、防护冷却系统时,系统持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。 管道充水时间 1.干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开...查看详情
今日专题 :自动跟踪定位射流灭火系统 参考答案: 1.B 2.A 3.A 4.C 5.D 6.B 7.A 8.B 9.D 10.C...查看详情
一、系统分类和灭火机理 1.系统分类 2.灭火机理 冷却、窒息及隔离作用 二、系统工作原理、适用范围及选型 1.系统工作原理 2.适用场所 3.系统选型 注:同一保护区宜采用一种系统类型。当确有必要时,可采用两种系统类型组合设置。 三、系统设计参数 1.设计流量与持续喷水时间 1)自动跟踪...查看详情
自动喷水灭火系统 适用范围: 凡发生火灾时可以用水灭火的场所,均可采用自动喷水灭火系统;用于防火分隔和冷却保护分隔物。 不适用范围: 自动喷水灭火系统不适用于存在较多下列物品的场所:1 遇水发生爆炸或加速燃烧的物品; 2 遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品;3 洒水将导致喷溅或沸溢的液体。 另外,计算机房、通讯机房、配电房、油浸变压器、自备发电机房、图...查看详情