  • 一、自动喷水灭火系统报警阀组的设置要求 报警阀组分为湿式报警阀组、干式报警阀组、雨淋报警阀组和预作用报警装置。 保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设置独立的报警阀组(案例分析题曾涉及此知识点);水幕系统应设置独立的报警阀组或感温雨淋阀。 湿式系统、预作用系统中1个报警阀组控制的喷头数不宜超过800只;干式系统中1个报警阀组控制的喷头数不宜超过500只。 串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:193 时间:2022-08-22
  • 来源:网络 如有侵权,请联系删除 正文如下: 1.报警阀组安装及技术检测共性要求 报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时, 报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度...查看详情

    用户:wx_44038102 浏览量:207 时间:2022-08-22
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 ?? 点击查阅:...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:19 时间:2022-08-18
  • 技术要点 1、自动喷水灭火系统配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。 2、红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。 目的是为了便于识别自动喷水灭火系统的供水管道,着红色与消防器材色标规定相一致。在安装自动喷水灭火系统的场所,往往是各种用途的管道排在一起,且多而复杂,为便于检查、维护,做出易于辨识的规定是必要的。规定红圈的最小间距和环...查看详情

    用户:wx_68574986 浏览量:1448 时间:2022-08-17
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:疏散楼梯间可以不设置自动灭火和火灾报警系统,但前室应视具体情况确定,解读如下:疏散楼梯间,可分为敞开楼梯间、封闭楼梯间和防烟楼梯间。前室,包括防烟楼梯间前室和消防电梯前室。前室主要包括三种形式:独立前室(只与一部疏散楼梯相连的前室)、共用前室(两个楼梯间共用同一前室)、合用前室(防烟楼梯间前室和消防电梯前室合用)。另外,在住宅建筑中,还存在共用前室与消防...查看详情

    用户:w8896 浏览量:47 时间:2022-08-12
  • 自动消防水炮灭火系统主要由供水系统、执行系统、控制系统组成。供水系统主要由水源、消防水泵、高位水箱或气压稳压装置、水泵接合器和管路组成,其目的在于能给装置提供快速的、充足的水源。执行系统由灭火装置、电源装置、火灾自动报警装置等中间执行装置组成,即当发生火情时,执行灭火及报警动作的相关组件。 消防水炮 现场电源装置 控制系统由联动控制柜及区域控制箱、系统电源控制器、计算机火灾(视频)监控系...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:63 时间:2022-08-08
  • 6.3 水流指示器 6.3.1 除报警阀组控制的洒水喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。 6.3.2 仓库内顶板下洒水喷头与货架内置洒水喷头应分别设置水流指示器。 6.3.3 当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。 条文说明 6.3 水流指示器 6.3.1 水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位,本条对系统中要求设置水流指示器的部位提出了规定...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:41 时间:2022-08-03
  • 12 局部应用系统 12.0.1 局部应用系统应用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,为局部设置且保护区域总建筑面积不超过1000m2的湿式系统。设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ级场所。 解读:新规12.0.1不再是强条,并规定了局部应用系统的设置场所。 12.0.2 局部应用系统应采用快速响应洒水喷头,喷水强度应符合本规范第5.0.1条的规定,持续喷水时间不应低于0.5h。 ...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:593 时间:2022-08-03
  • 设置闭式喷水灭火系统(常用的是湿式、干式、预作用喷水灭火系统) ⒈大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、疏麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部分;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500㎡的木器厂房占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于5...查看详情

    用户:失物招領 浏览量:74 时间:2022-07-25
  • 非常专业七氟丙烷气体灭火详图,含有8个保护区,计算机房、UPS机房、安防监控、操作中心、网络机房、档案室。非常有参考意义的七氟丙烷气体灭火图。推荐资料:气体(七氟丙烷)自动灭火系统详图某配电间七氟丙烷自动灭火系统(气体灭火)气体灭火设计(七氟丙烷自动灭火系统)...查看详情

    用户:暴力萌萌 浏览量:99 时间:2022-07-20
  • 1 总则 1.0.1 为了正确、合理地设计自动喷水灭火系统,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的民用与工业建筑中自动喷水灭火系统的设计。 本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂、核电站及飞机库等特殊功能建筑中自动喷水灭火系统的设计。 1.0.3 自动喷水灭火系统的设计,应密切结合保护对象的功能和火灾特点,积极采用新技术、新设备、新材料,做到安全可靠、技...查看详情

    用户:暴力萌萌 浏览量:65 时间:2022-07-20
  • 5 设计基本参数 5.0.1 民用建筑和厂房采用湿式系统时的设计基本参数不应低于表5.0.1的规定。解读:新规细分了净空高度;喷水强度增加,作用面积减少,约定了喷头间距范围。同时,排除了“工业”场所,缩小条文适用范围.5.0.2 民用建筑高大空间场所采用湿式系统的设计基本参数不应低于表5.0.2的规定。5.0.3 最大净空高度超过8m的超...查看详情

    用户:暴力萌萌 浏览量:67 时间:2022-07-20
  • 一、《建筑设计防火规范》5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房 应符合下列规定: 1 宜布置在首层或地下一、二层。 2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。 3 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。 4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火...查看详情

    用户:水水5628 浏览量:210 时间:2022-07-12
  • 处罚案例 详情:珠海市当地消防救援大队在对珠海市某公司进行“双随机 一公开”监督检查时发现,该公司实际并无安装自动喷水灭火系统,负责该公司消防维保的消防技术服务机构为其出具的《建筑消防设施维保报告》却显示自动喷水灭火系统巡查及测试结论均为正常,属于出具虚假文件行为,处罚款伍万元的处罚。...查看详情

    用户:wx_97023363 浏览量:24 时间:2022-06-28
  • 室内设有吊顶时,喷头将紧贴在吊顶下布置,或埋设在吊顶内,因此适合采用下垂型或吊顶型喷头,否则吊顶将阻挡洒水分布。 吊顶型喷头作为一种类型,在现行国家标准《自动喷水灭火系统第1部分洒水喷头》GB 5135.1中有明确规定,即为“隐蔽安装在吊顶内,分为 齐平式 、 嵌入式 和 隐蔽式 三种型式。”不同安装方式的喷头,其洒水分布不同,选型时要予以充分重视。 ▲吊顶下喷头安装示...查看详情

    用户:wx_44038102 浏览量:490 时间:2022-06-23
  • 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:17 时间:2022-06-09
  • 一、适用范围和不适用范围 1.自动跟踪定位射流灭火系统可用于扑救民用建筑和丙类生产车间、丙类库房中,火灾类别为A类的下列场所: 1)净空高度 大于12m 的高大空间场所。 2)净空高度 大于8m且不大于12m ,难以设置自动喷水灭火系统的高大空间场所。 2.自动跟踪定位射流灭火系统不应用于下列场所: 1)经常有明火作业。 2)不适宜用水保护。 3)存在明显遮挡...查看详情

    用户:啤酒配烧烤 浏览量:136 时间:2022-05-13
  • 一、一般规定 1. 系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。 2. 与生活用水合用的消防水箱和消防水池,其储水的水质应符合饮用水标准。 3. 严寒与寒冷地区,对系统中遭受冰冻影响的部分,应采取防冻措施。 4. 当自动喷水灭火系统中设有2个...查看详情

    用户:鱼香肉丝里有鱼 浏览量:104 时间:2022-04-22
  • 2018年1月26日韩国密阳世宗医院发生火灾造成死亡人数至少41人,是韩国近十年来死伤最为惨重的火灾事故。住院患者多为高龄或行动不便的患者,且医院 未安装自动喷水灭火系统被视为伤亡惨重的两大原因 。 经调查, 过 火面积集中于一楼,其他楼层受损不多。 该医院的建筑面积和容纳人数都 没有达到须强制安装自动喷水灭火系统的标准 。 根据韩国《消防法》规定,只有楼层超过4层...查看详情

    用户:机灵的大熊猫 浏览量:207 时间:2022-03-30