距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线自动灭火系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自动灭火系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
在建筑设计说明中,该建筑被定义为耐火等级不低于二级的丙类厂房,划分了一个防火分区(防火分区内有加工维修车间、有小型仓库、还有办公室)整个建筑呈L型布置,L的空缺部位架空有顶。以上是建筑的情况。在给排水设计中,设计方将整座建筑所有区域均布置了自动喷淋灭火系统,包括架空层。按照规范,丙二类厂房,如果不是地下半地下式或者高层的,应该来说是不需要设置自喷的吧。另外,如果考虑到车间的某个部位有较高的火灾危险...查看详情
单体建筑,总建筑高度20.4m,两层,有地下室(为水箱水泵房),屋面可上人。 一层设置有商店(建筑面积300㎡)储物间(建筑面积700㎡)淋浴间(建筑面积700㎡)办公室(建筑面积300㎡)卫生间(共计50㎡)。 二层设置同一层相同仅去除了办公室改为办公用仓储间。 根据规范,这栋建筑是否需要设置自动灭火系统,如果需要依据是什么? 如果设置是否整栋建筑所有区域均要设置喷水头?淋浴间是...查看详情
多层建筑中,有一栋三层别墅,总高度为18.6米,每层高度6.2米。一层为底商,总共有4个商铺,建筑面积均不超过80平米,每层平面面积均不超过350平米,问:这4个独立的商铺必须要装感烟报警器不?必须要装自动灭火系统不?...查看详情
【考点】雨淋自动喷水灭火系统 开式系统的最大特点就是采用开式喷头,报警阀开启后,一个阀组携带的所有喷头同时喷水灭火,能够有效控制火灾的水平蔓延。 图3-3-19 开式喷头实物图 图3-3-18 雨淋自动喷水灭火系统组成图 1.雨淋系统主要包括两种: 1)由火灾自动报警系统控制雨淋阀组的雨淋系统,该系统配套有火灾自动报警系统。 2)由传动管控制雨淋阀组的雨淋系统。(爆炸性场所等不宜安装火灾自动报警...查看详情
【考点】湿式自动喷水灭火系统 8.水泵启动 除了三种连锁起泵方式外,还有联动启泵。即报警阀的压力开关 探测器/手报按钮的信号,在消联动控制器上形成“与”逻辑,可以联动启泵。 1)自动:连锁 联动 2)手动 3)机械应急 其中手动和机械应急与消火栓系统一样 图3-3-15 消防水泵的启停 9.适用范围 报警阀组宜设在安全及易于操作、检修的地点,环境温度不低于4℃且不高于70℃,距地面的距离宜为1....查看详情
19S910 自动喷水灭火系统设计.pdf高清版...查看详情
自动喷水灭火系统哪些系统要做气压严密性试验?具体规范是哪一条?...查看详情
01雨淋自动喷水灭火系统 1 系统用途 适用于火灾蔓延速度快、火势发展讯猛,如储存和加工各种易燃易爆物品的场所。有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统: ⑴火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域。 ⑵室内净高度较高,且必须迅速扑救初期火灾。 ⑶严重危险级Ⅱ级的场所。 常用于易燃易爆厂房仓库、油气储备站、剧院、演播室等场所。 2 系统结构...查看详情
干式系统控制管道静压区设置减压阀,动压区设置减压孔板,为什么??...查看详情
请问单、多层建筑(轻危险等级)自动喷水灭火系统中喷头布置方式只能是侧边末端进水和侧边中央进水方式吗? 那什么是侧边末端进水和侧边中央进水方式?请问哪位大神有具体图纸呢?我属于新手,很多东西还不懂。...查看详情
一、管网不能保压 6137470 管网不能保压一般是由于末端放水阀未关紧或各相关止回阀止不住水,还有湿式报警阀阀芯关不紧以及室外预埋主管由于长时间受到腐蚀使管道锈穿,处理以上故障可先将放水阀拧紧,然后放水泄压后启主泵加压,有的时候可能阀芯有杂物堵住阀芯,启泵冲一下就可能会恢复,室外预埋管网可进行分段排查。 二、稳压泵启动频繁 6137472 稳压泵启动频繁一般是由于管网不...查看详情
6114109感觉仓库危险级的那块没有梳理清楚,知识点太多,怎么考没梳理出来...查看详情
水泵房要不要设置自动喷水灭火系统呢?我们来看看石老师的见解吧!...查看详情
三层敞开式设有车道和驾驶员能进入的复式机械车库是否设置自动灭火系统...查看详情
请问按照2017版的《自动喷水灭火系统设计规范》的规定应该怎么用逐点法进行最不利保护面积的水力计算?我是用最不利点的压力为0.1Mpa,喷头的流量系数为80,用压力进行校核反正就是书上的方法进行计算的。但是老师说根据新规范第一个喷头的流量系数是80,其余的每个喷头的流量系数应该由计算确定,算出来应该比80大,用流量校核。 我的疑问有两个 1、新规范里哪条规范规定了这个(我对比了新旧规范除了沿程损失...查看详情
系统分类与组成 5970306 系统工作原理 1.湿式系统 火灾时温度上升,闭式喷头爆破喷水,水流指示器动作反馈信号至报警控制器。同时,由于阀后压力下降,湿式报警阀组打开,水力警铃报警,压力开关输出起泵信号,启动消防泵组,持续喷水灭火。 5970307 图1湿式系统工作流程图 5970308 图 2.a 湿式报警阀伺应状态 5970309 图2...查看详情
汽车五金塑料件生产厂房是否设置自动灭火系统...查看详情
主控项目 5.2.1 喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。 检查数量:全数检查。 检查方法:检查系统试压、冲洗记录表。 5.2.2 喷头安装时,不应对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.2.3 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损...查看详情
稳压泵是使消防给水管网的压力保持稳压数值,始终处于临战状态,消防用水设备一经使用,即能满足水压、水量的要求。一般用于临时高压的自动喷水灭火系统,当消防水箱的设置高度不能满足喷头水压要求时,必须设置。 变频水泵可以作为消防泵用来供消防用水,但不用于稳压(造价太高)。 气压给水设备也用的比较普遍。兼有稳压泵和增压泵的作用,既可以用于消火栓系统的增压又可以用于自喷系统的稳压。 在上海市工...查看详情