在我国,以秦岭淮河为分界线,其北方大部分城市、地区都处在寒冷气温环境地带。南方大部分城市、地区夏季气温又极其炎热。北方以煤炭为主要燃料的取暖方式,在一定程度上会对空气环境造成较重的污染。而南方以空调为主的降温方式,也在某种程度上增加了能耗。所以随着科技进步,技术提升,为了实现优化能源使用结构,提升对能源的利用率。使能耗与污染问题得到有效缓解的目的。暖通空调就成了当前的最佳选择。 http://in...查看详情
中央空调设备的定位安装施工要点及质量控制有哪些要求...查看详情
⑴施工区附近道路设置疏导指示标志,方便车辆通行。 ⑵钢丝绳、卸扣、倒链等起重设备要提前检查,确保使用安全,如发现不合格及时调换。 ⑶施工场地架设合理规范的施工用电专用线,各种机械实行“三相”、“五线制”专设施工用电总配电箱,实行一机一闸一箱一漏制。 ⑷大型机械(吊车、罐车)进场做好进场检查,做到安全起重吊装。 ⑸高空搭(拆)脚手架及现场施工时工作人员必须佩带安全带、安全帽,各种...查看详情
摘要:机电设备安装工程中需要重点关注其设计与施工,从而有效的提高机电设备安装的施工质量。本文主要对机电设备安装的现场设计与施工进行了简要的分析。 引言 建筑工程机电设备安装涉及的专业和学科比较多,通常会采用新的技术、设备、方法和工艺等,随着建筑规模的不断扩大,安装工程的施工量也越来越大,对施工的技术、质量和监测要求也逐渐变高,施工单位只有不断引进先进技术和设备,才能使企业的核心竞争力不断提升。 深...查看详情
消防给水设备安装施工措施 1、工艺流程 5191530 2、设备要求 ⑴自动喷水灭火系统报警阀、水流指示器、运传式蝶阀、水泵结合器等主要组件的规格号应符合设计要求,配件齐全,表面光洁、无裂纹、启闭灵活有出厂合格证。 ⑵喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,丝扣完整,感温包无破碎松动、易熔片无脱落和松动,有产品出厂合格证。 ⑶消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平...查看详情
依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的普通平板直管式太阳能热水器及管道安装。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1太阳能热水器的类型应符合设计要求。成器应有出厂合格证。 2.1.2集热器的材料要求: 2.1....查看详情
4、质量标准 4.1一般规定 4.1.1本章适用于工作压力不大于1.0MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。 4.1.2热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。 4.1.3热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。 4.2管道及配件安装 主控项目 4.2.1热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水...查看详情
1施工范围 本工艺标准适用于工作压力不大于1.29Mpa(13kgf/c㎡),蒸发量大小于10t/h、出口水温不超过130℃的快装蒸汽和热水锅炉及附属设备的安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1锅炉必须具备图纸、产品合格证书、安装使用说明书、劳动部门的质量监检证书。技术资料应与实物相符。 2.1.2锅炉设备外观应完好无损,炉墙绝热层无空鼓,无脱落,炉拱无裂纹,...查看详情
依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于工作压力不大于1.29MPa,蒸发量不大于10t/h、出口水温不超过130℃的快装蒸汽和热水锅炉及附属设备的安装工程。 2、施工准备 2.1材料、设备要求: 2.1.1锅炉必须具备图纸、产品合格证书、...查看详情
b定压顺序和方法: (a)锅炉装有两个安全阀的一个按表中较高值调整,另一个按较低值调整。安全阀调整顺序为先调整确定锅筒上开启压力较高的安全阀,然后再调整确定开启压力较低的安全阀。 (b)对弹簧式安全阀,先拆下安全阀的阀帽的开口销,取下安全阀提升手柄和安全阀的阀帽,用扳手松开紧固螺母,调松调整螺杆,放松弹簧,降低安全阀的排汽压力,然后逐渐由较低压力调整到规定压力,当听到安全阀有排气声而不足规...查看详情
3.1.9起风机安装: 3.1.9.1安装引风机和电机: a用人抬或机械吊装设备,把风机和电机(用皮带连接的先安电机滑轨)分别安装在放好基准线和清好预留孔的基础上,上好地脚螺栓,螺母应外露1~2扣,用成对的垫铁放在机座下进行找平找正。 (a)锅炉出厂不配带烟管,引风机可以按图纸的位置标出高进行找平找正,引风机的位置决定烟管的尺寸。 (b)锅炉出厂配带烟管,引风机的位置和标高应根据除...查看详情
3.1.8除尘器安装: 3.1.8.1安装前首先核对除尘器的旋转方向与引风机的旋转方向是否一致,安装位置是否便于清灰、运灰、除尘器落灰口距地面高度一般为0.6~1.0m.检查除尘器内壁耐磨涂料有无脱落。 3.1.8.2安装除尘器支架:将地脚螺栓安装在支架上,然后把支架放在划好基准线的基础上。 3.1.8.3安装除尘器:支架安装好后,吊装除尘器,紧好除尘器与支架连接的螺栓。吊装时根据情...查看详情
3.1.2.7平台扶梯安装: a长、短支撑的安装:先将支撑座孔中的杂物清理干净,然后安装长短支撑,支撑安装要正,螺栓应涂机油石墨后拧紧。 b平台安装:平台应基本水平,平台与支撑连接螺栓要拧紧。 c安装平台扶手柱和栏杆:平台扶手柱要垂直于平台,螺栓连接要拧紧,栏杆煨弯处应一致美观。 d安装爬梯、扶手柱及栏杆:爬梯上端与平台用螺栓连接,找正后将下端焊在锅炉支架板上或焊接耳板,与耳板用...查看详情
3.1.12.6水位表安装: a每台锅炉至少应装两个彼此独立的水位表。但额定蒸发量小于或等于0.2t/h的锅炉可以装一个水位表。 b水位表安装前应检查旋塞转动是否灵活,填料是否符合使用要求,不符合要求时应更换填料。水位表的玻璃管或玻璃板应干净透明。 c水位表在安装时,应使水位表的两个表口保持垂直和同心,玻璃管不得损坏,填料要均匀,接头应严格。 d水位表的泄水管应接到安全处。当泄水...查看详情
3.1.15炉排冷态试运转: 3.1.15.1清理炉膛、炉排,尤其是容易卡住炉排的铁块、焊渣、焊条头和铁钉等必须清理干净。然后将炉排各部位的油杯加满润滑油。 3.1.15.2炉排冷运转连续不少于8h,试运转速度最少应在两级以上,经检查和调整应达到以下要求: a检查炉排有无卡住和拱起现象,如炉排有拱起现象可通过调整炉排前轴的拉紧螺栓消除。 b检查炉排有无跑偏现象,要钻进炉膛内检查两...查看详情
3.1.17煮炉: 3.1.17.1为了节约时间和燃料,在烘炉末期进行煮炉。一般采用碱性溶液煮炉,加药量根据锅炉锈蚀、油污情况及锅炉水容量而定。如锅炉出厂说明书未作规定时,可按表3.1.17.1规定计量加药量。 锅炉加药量(kg/t炉水) 表3.1.17.1 药品名称 铁锈较薄 铁锈较厚 氢氧化钠(NaOH) 2~3 3~4 磷酸三钠Na3PO412H2O 2~3 2~3 表中药...查看详情
4、质量标准 4.1一般规定 4.1.1本章适用于建筑供热和生活热水供应的额定工作压力不大于1.25MPa、热水 温度不超过130℃的整装蒸汽和热水锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收。 4.1.2适用于本章的整装锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收,除应按本规 范规定执行外,尚应符合现行国家有关规范、规程和标准的规定。 4.1.3管道、设备和容器的保温,应在防腐和水压...查看详情
太阳能热水设备及管道安装施工工艺 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的普通平板直管式太阳能热水器及管道安装。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1太阳能热水器的类型应符合设计要求。成器应有出厂合格证。 2.1.2集热器的材料要求: 2.1.2.1透明罩要求对短波太阳辐射的透过率高,对长波热辐射的反射和吸收率高,耐气侯性、耐久、耐热性好,质轻并有一定强度。宜采用3~5mm厚的含铁量少的...查看详情
暖通空调的应用越来越广泛,但其安装施工过程却较为复杂,施工的不确定性大,安装中经常会出现各种质量问题。只有找到问题所在,对症下药,才能减少甚至避免问题的出现。其施工问题直接影响着整个工程的质量和进度。所以要严格控制施工过程,保证安装质量。 5136403 5136404 施工中的问题 1.管线标高、定位交叉严重 暖通空调设备安装是一个庞大的工程,其所涉及的管道非常复杂,用途也各不相同,例如一个完整...查看详情
未完待续,敬请期待…… 鲁班奖工程实例图片 5116897 5116898 规范的做法 5116899 不规范的做法 5116900 防排烟管道、风口及阀门必须采用不燃材料制作,不宜采用土建风道,当采用金属风道时,其钢板厚度按GB50243高压系统选用。风机设在屋面时,应有防护措施。加压送风防火阀的动作温度为70度,补风防火阀的可为280度。防烟和补风系统的室外进风口宜布置在排烟口...查看详情