开关负荷更新时间:2024-10-28 04:04:30

本专题为土木在线开关负荷设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与开关负荷设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 变压器图片1

    如下图,变压器出线柜只装了一个三工位负荷开关,那检修的时候是不是只关掉负荷开头就可以检修啦,我想问下负荷开关前面要不要还加刀熔式的隔离开关或隔离开关,有这种必要吗? 1764737...查看详情

    用户:liminnet 浏览量:1433 时间:2008-01-24
  • 请教 微型空气开关有只有短路速断无过负荷保护的吗,用于保护消防负荷的空开型号,谢谢!...查看详情

    用户:wwwvvoovvwww 浏览量:3488 时间:2007-12-30
  • 负荷开关-熔断器柜中,转移电流一般有负荷开关和熔断器确定,请问是如何计算出来...查看详情

    用户:zhangdesert 浏览量:1207 时间:2007-12-11
  • 一台箱变容量800KVA 干式变压器 为负荷开关-熔断器保护。厂家的说明里有个要求:主变超温时,要求跳高压负荷开关。 个人认为,如果短路故障时熔断器未熔断,就去跳负荷开关,将会引起较大的事故。与厂家联系讨论后,厂家也基本同意了我的意见,将负荷开关-熔断器改为断路器。 不知道各地是如何处理同类型的问题的,请各位网友给予指导!谢谢...查看详情

    用户:hb_0369 浏览量:2701 时间:2007-12-06
  • 自动分界负荷开关接地保护怎样实现,是用三项求和的方式还是别的方式呢?如果用求和的方式,负荷不平衡的情况怎样处理?????...查看详情

    用户:socong 浏览量:1387 时间:2007-12-03
  • FLRN36-12D/T100-31.5 中的100能不能换成75?50? 我查了很多资料,熔断器的选择不是100就是125,可能是厂家能做到的最大数值。 如果被保护的线路电流只有30多安培,那么能不能写成FLRN36-12D/T50-31.5?...查看详情

    用户:lan2241 浏览量:1807 时间:2007-12-02
  • 消防负荷的双电源切换开关前能用熔断器保护吗?消防负荷用熔断器能满足过负荷不动作短路才动作的要求吗? 是否消防负荷只能用断路器来保护才能做到过负荷只报警不动作呢...查看详情

    用户:aa11114444 浏览量:2990 时间:2007-11-03
  • 高压真空负荷开关与高压负荷开关使用中区别?...查看详情

    用户:wuyuan0110 浏览量:2357 时间:2007-11-02
  • 现在接触到有个工程,变压器为2000KVA,电压为10KV,中压配电进出线都为真空断路器,然后电缆引到变压室需要加入负荷开关柜,做检修时断开电源.该选什么型号呢!FN5可以不?...查看详情

    用户:china-pag 浏览量:2150 时间:2007-11-01
  • 高压断路器和高压负荷开关的区别是什么? 二者区别是分断能力?分断次数?那么如何选择是使用断路器还是使用负荷开关呢? 搜了一些资料来看,各说各的,有点更糊涂的感觉,所以想请懂的帮忙总结一下,谢谢!...查看详情

    用户:su83726 浏览量:2124 时间:2007-10-29
  • 请教HK2开启式负荷开关能不能在工地临时用电上用...查看详情

    用户:yexiaomao 浏览量:1362 时间:2007-10-29
  • 有没有35kV的负荷开关组合电气或负荷开关组合电气...查看详情

    用户:huanglongmiao 浏览量:1296 时间:2007-10-28
  • 请问带三个SF6负荷开关的电缆分接箱的做法? 我公司新接一个项目,是二进(240平方)四出(150平方)带三个负荷开关的方案. 请教: 三个负荷开关之间如何接线,进出电缆插头如何布置?...查看详情

    用户:51487882 浏览量:1841 时间:2007-10-27
  • 一工程,一层有两个小型商网,分别采用单相供电,每户按6kW考虑。当地电业部门要求商网采用磁卡表集中计量,单独做一个电表箱子。 对于此电表箱的总开关应选用三级的还是两极的,有点搞不清。如果用三极的,肯定会空一极不接线,有点浪费的嫌疑。而对于两极开关,我只在单相负荷要求同时断相线和N线的场合用过(如住宅分户箱的总开关),对于同时断两个相线,并且是不同的回路这种情况不知道可不可以? 请指教,谢谢!...查看详情

    用户:河图 浏览量:1615 时间:2007-10-21
  • 成套电气设备图片1

    有一个案例需要大家分析:前几天在客户处发生了一起事故,一台TS柜(变压器保护单元,负荷开关、熔断器组合电器)烧毁,熔丝隔离筒被烧了一个洞,熔丝跳闸,切断电路。 负荷开关的额定电流是200A,熔丝的额定电流也是200A,运行时的负荷电流是140A左右。选用200A的熔丝,是不是不对?什么原因导致熔丝隔离筒被烧毁,又是什么原因导致熔断器熔断?谢谢大家。 1747452...查看详情

    用户:crazy_eric 浏览量:1363 时间:2007-09-11
  • 请问SF6负荷开关气体压力低于多少分合操作就有危险?原因是什么?...查看详情

    用户:applerors 浏览量:5975 时间:2007-09-03
  • 工业与民用配电设计上的定义 开关:在正常电路条件下(包括规定的过载),能接通,承载和分断电流,并在规定的非正常电流(短路)下,能在规定的时间内承载电流的机械开关电器,可以接通,但不能分断短路电流。 隔离开关就是带隔离器功能的开关。 终上所述,隔离开关可以带负载分断,但没有短路保护,所以要和熔断器合用 但有人说隔离开关不能带负荷分断,心须和断路器结合使用 到底哪个是正确的呢...查看详情

    用户:kimsuna 浏览量:17217 时间:2007-08-16
  • 以前做项目都没加,现在做个外地的项目,大家都在进户总配电箱内加个总的负荷隔离开关么?住宅项目也加么?...查看详情

    用户:ren_f 浏览量:1301 时间:2007-08-07
  • 《供配电系统设计规范》-第1.0.6条:由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。 《低压配电设计规范》-第2.1.5条: 隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。 请教如果选用隔离开关的话,TN-S接地系统,三相选用几极的隔离开关,是3还是4那?哪位高手指教...查看详情

    用户:ren_f 浏览量:4211 时间:2007-08-04
  • 客户要求:电动操作DC220V柜内操作回路采用单独的带报警,接点的NKB是有分闸回路断线监视功能。 请问NKB是变送器吗。如果是怎么有单独报警呢。怎么有断线监视功能呢?...查看详情

    用户:beijinga 浏览量:1990 时间:2007-07-31