  • 空调冷冻水泵进出口压力不正常的原因分析 近日在实际工作中遇见这样的事情,后来才明白 在密闭式空调冷冻水系统中,循环泵的作用主要是用来克服冷冻水在管网中的流动阻力,其进出口两端的压力差基本上等于水泵所提供的扬程。 1、在遇有压力不正常时,应首考虑到系统内是否已充满水。这时可检查膨胀水箱内是否有水。膨胀水箱设在系统的最高处,具有容纳系统冷冻水膨胀量和向系统补水的作用。如果补水阀被误关闭,水则不能补...查看详情

    用户:qweasd640129 浏览量:2157 时间:2007-03-23
  • 请教各位大师,我是主机厂家的,经常给宾馆和办公楼设计风冷热泵系统.我看资料一般是说冷冻水泵的流量按主机的额定水量来选.但是室内风机盘管的设计量往往远远高于主机的量(造价的因素),这样必然是室内水系统的要求水量远远高于y主机的额定流量,当然如果是风盘上加电动阀门也没事了,但一般考虑到电动阀质量差易坏的因素我很少加电动阀.这样如果按照主机来选流量则室内的风盘流量不足,而按室内风盘的总流量来选的话水泵有...查看详情

    用户:jingmc 浏览量:3588 时间:2006-12-15
  • 请问蓄冰空调的乙二醇水泵和冷冻泵该如何选型?...查看详情

    用户:baily10 浏览量:6968 时间:2006-11-10
  • 各位大虾,小弟刚接触蓄冰空调,有一事不明,还望指点: 小弟我认为乙二醇水泵选型时其流量应为制冷机组蒸发器之水流量,扬程可取24米水柱,不知对否,望指点一二;另外冷冻水泵的流量可否也取制冷机组蒸发器之水流量,扬程取28米水柱。...查看详情

    用户:baily10 浏览量:2179 时间:2006-11-09
  • 中央空调系统冷冻水泵和热水泵的设置问题(何时公用/何时分别设置) 目前,我有一个11000平米的中央空调项目,夏季制冷和冬季采暖采用相同的末端,夏季制冷供回水温度7/12度,冬季60/50度.请问各位大虾,冷冻水泵和热水泵是否可以公用? 请各位不吝赐教!...查看详情

    用户:anew321 浏览量:2346 时间:2006-11-01
  • 请教:多个空调机组和一套冷冻水泵是怎样工作的?这几个空调机组分别为独立的楼层工作,共用一套冷冻水泵后,怎样分开呢?...查看详情

    用户:sunstyle 浏览量:2528 时间:2006-04-03
  • 机房空间不够,不想用啊! 能否不用。...查看详情

    用户:zhumb 浏览量:4219 时间:2005-12-16