距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线空调冷冻水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调冷冻水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
空调冷冻水泵进出口压力不正常的原因分析 近日在实际工作中遇见这样的事情,后来才明白 在密闭式空调冷冻水系统中,循环泵的作用主要是用来克服冷冻水在管网中的流动阻力,其进出口两端的压力差基本上等于水泵所提供的扬程。 1、在遇有压力不正常时,应首考虑到系统内是否已充满水。这时可检查膨胀水箱内是否有水。膨胀水箱设在系统的最高处,具有容纳系统冷冻水膨胀量和向系统补水的作用。如果补水阀被误关闭,水则不能补...查看详情
请教各位大师,我是主机厂家的,经常给宾馆和办公楼设计风冷热泵系统.我看资料一般是说冷冻水泵的流量按主机的额定水量来选.但是室内风机盘管的设计量往往远远高于主机的量(造价的因素),这样必然是室内水系统的要求水量远远高于y主机的额定流量,当然如果是风盘上加电动阀门也没事了,但一般考虑到电动阀质量差易坏的因素我很少加电动阀.这样如果按照主机来选流量则室内的风盘流量不足,而按室内风盘的总流量来选的话水泵有...查看详情
请问蓄冰空调的乙二醇水泵和冷冻泵该如何选型?...查看详情
各位大虾,小弟刚接触蓄冰空调,有一事不明,还望指点: 小弟我认为乙二醇水泵选型时其流量应为制冷机组蒸发器之水流量,扬程可取24米水柱,不知对否,望指点一二;另外冷冻水泵的流量可否也取制冷机组蒸发器之水流量,扬程取28米水柱。...查看详情
中央空调系统冷冻水泵和热水泵的设置问题(何时公用/何时分别设置) 目前,我有一个11000平米的中央空调项目,夏季制冷和冬季采暖采用相同的末端,夏季制冷供回水温度7/12度,冬季60/50度.请问各位大虾,冷冻水泵和热水泵是否可以公用? 请各位不吝赐教!...查看详情
请教:多个空调机组和一套冷冻水泵是怎样工作的?这几个空调机组分别为独立的楼层工作,共用一套冷冻水泵后,怎样分开呢?...查看详情
机房空间不够,不想用啊! 能否不用。...查看详情