已有人订阅
1.如题,顶层(三层)无房顶,而且无柱,但四面有三米高的墙。东西两面有汽车坡道及人员疏散楼梯间,顶层需要设置火灾应急照明吗,具体如何设置(特别是疏散指示标志). 2.防雷是否只要在四周墙顶设一圈避雷带就可以了? 谢谢!麻烦说的详细些. 本帖最后由 szh1968 于 2009-11-18 19:13 编辑 ]...查看详情
应急照明在火灾时刻,保证回路有电,还是要点"亮"?请注意"亮"...查看详情
不做火灾自动报警的小规模公共建筑,应急照明如何保证火灾时候出于点亮状态??? 没有强起了,但是必须是在火灾时候出于点亮状态 一定不能把切断电源,作为蓄电池灯具的内附蓄电池投入工作的信号。 如何实现呢? 高手指导?...查看详情
本人现急需火灾应急照明系统设计方面的资料,希望大家多提供一些,万分感谢!可以把资料发到我的邮箱里,我的邮箱是liuchunyan_06031502@126.com...查看详情
:lol 13.9.12条 1款:……当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。(一级负荷) 2款:……当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。(二级负荷) 这么说来,火灾应急照明,并不需要双回路供电了。...查看详情
请教各位前辈:多层小学(或幼儿园)何种情况下须设置火灾自动报警系统及应急照明?如设置疏散标志灯,其安装高度必须小于1米吗,这样是否安全?不知各位是如何做的啊?谢谢了!...查看详情
火灾应急照明设计研究 摘 要:火灾应急照明系统是建筑物安全保障体系的一个重要组成部分。完善的火灾应急照明设计,应在电源设置、导线选型与敷设、灯具选择及布置、灯具控制方式、疏散指示等各个环节严格执行相关规范,保证在火灾紧急状态下发挥应有的作用。 关键词:火灾应急照明;供电;可靠性;灯具;安装位置控制方式;疏散指示; 1、前言 我国目前尚未出台火灾应急照明设计的专门标准或规范,现有规范所规...查看详情
随着科技的进步和社会化功能的需要,单体建筑的面积越来越大,建筑高度越来越高,聚集的人员越来越多,当建筑物内部发生火灾时,造成人员严重伤亡的危险性越来越大,这与建筑物内有无良好的应急照明(事故照明)系统有着很大的关系,所以良好的应急照明系统是一个相当重要的安全设施,是建筑物内人员的安全和及时疏散的前提,并有利于救援工作的顺利进行,从而最大限度的减少人员的伤亡与降低人民财产的损失。 所谓应急照明,是指...查看详情
应急照明箱单电源直接引自配电房,应急照明自带蓄电池,有应急吸顶灯、双头灯、疏散灯,请问火灾时怎么点亮呵,向双头应急灯平时灭的,好像火灾时不能自动点亮呵,是不是要在总开关放个分励脱扣阿,这样允不允许阿,谢谢 1700848...查看详情
如题,请教各位,小弟有点疑惑。...查看详情
一级负荷,双路电源,一直能保证应急照明回路是有电的,应急灯具使用普通的灯具,平时可控,在火灾时,是否要强制点亮?有规范要求吗?...查看详情
在看了zhjason1930 的大作后,获益匪浅,现在我把自己最近做的一个住宅小区地下室的应急照明设计做下分析,并希望各位大虾多多指点 建筑概况:该小区地下室面积为一万一千平方米,有车位数296个,属于2类地下汽车库 供电方式:该地下室设有一个专用变配电室,两路10KV进线(引自不同开关站) 变配电室情况:设有两台10KV/0.4变压器,变压器分列运行,中间设联络柜 原来设计情况(以前地下室不是我...查看详情
火灾自动报警系统设计规范GB50116-98第6.3.1.8条 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散指示标志灯; 今做一小高层住宅,打算给楼梯间公共照明和应急照明按二级负荷供电(单元底层双电源切换)。单又出现了一个问题,如果我的应急照明是处于常不亮状态,我怎样处理? 因为我之前咨询过一家火灾自动报警控制器生产厂家,他们说“应急照明灯具一般自带蓄...查看详情
民规:11.5.4 用于备用照明,其工作面上的照度不应低于一般照明照度的10%,当仅作为事故情况下短时使用时可为5%。 民规:24.7.5 表24.7.5 火灾应急照明供电照度 在人员密集场所,如展览厅、餐厅等,暂时继续工作的备用照明,不少于正常照度的50%。 如何理解以上两条规范? 如一三层普通商场,层面积为1800平米。应按哪条设计备用照明,我感觉应按第一条,请哪位大师给予详解。...查看详情
高层的火灾应急照明要在末端切换吗?...查看详情
火灾报警规范里规定火灾时应强制启动着火部位的应急照明,具体如何实施?疏散楼梯从上到下一般只有一~三个回路,也要全部强制启动吗? 其次,应急照明箱各回路应增设一根强制启动线,并且通过接触器动合触点的闭合来强制点亮应急照明的,问题是,应急照明回路均为单相220V,而接触器一般为三极,难道每三个应急照明回路共一个三极的接触器吗?本人研究了《智能化住宅设计图集》的强制启动的系统图,仍未看个明白。 高手请进...查看详情