【中建八局】超高层机电多专业管线综合布置管理与控制(共57页).ppt...查看详情
机电安装工程质量验收评审中,设备及管线综合布置是至关重要的一项检查项,综合布置的优劣不仅直接决定了机电安装工程的整体观感质量,而且也是反应施工质量水平的关键,不可以不重视。下面就以中建八局二公司创优工程示例 设备及管线综合布置的标准做法 ,以供大家参考实施。 一 走廊、地下室管线综合布置 1 施工工序 走廊、地下室水电、空调、智能CAD图电子...查看详情
当前的建筑机电安装工程,普遍存在一个问题: 机电各专业管线各自为政,导致在施工中存在诸多扯皮、混乱乃至无法安装等问题, 不仅影响施工质量和整体观感,而且造成很大的人力材料浪费,返工返修也是家常便饭。那么,这个问题的根源在哪里呢?如何解决?本文和大家一起探讨! 机电各专业管线普遍问题 设计未考虑管线交叉各专业在走廊内设计管线造成拥挤、不便于施工及以后维护检修: ...查看详情
管廊区域 管廊区域往往是机电管线最密集的位置,多个专业的管线都集中在这个区域,这个区域一般会有暖通风管,防排烟风管,强弱电桥架,给排水管道,消防喷淋管道,空调水管道等。对于管线相对集中的部位,要进行综合考虑。同时,机电管线排布人员需要清楚此处的建筑结构情况,是否有降板区域或者升板区域,管廊宽度局部是否有变化,是否有大梁,天花构造等。只有多方面考虑周全,遵循合理的设计原则与施工规范,满足各自的工艺...查看详情
管线布置原则 一、 总的原则:小让大,有压让无压,无坡度要求让有坡度要求。风管为主,桥架次之,水管为辅,各种管线优先水平紧凑布置,无条件需上下排布时,遵循风上电中水下的原则布置。 二、 车库内的通风排烟风管、消防干管、自喷干管、采暖干管及电气桥架等尽可能的布置在车位上方,并且贴墙或者是柱冒边缘布置,以便保证车道的净高要求。 三、 通风、排...查看详情
机电管线综合的目的及意义 · 发现并解决机电专业蓝图中出现的疏漏 · 发现并解决机电系统内部各专业之间出现的疏漏 · 发现机电系统和其他专业的冲突和疏漏,并找到解决的方法 · 合理排列机电设备及管线的位置走向,施工方便,节省材料及人工 · 结合精装修标高图等其他对图纸,建筑物内的机电管线进行最佳排位,最大程度减少管道所占空间 · 有利于各专业安排工序,达到统筹的目的 · 深化设计...查看详情
一、管道交叉处理的原则 1、排水管道施工时若与其他管道交叉,采用的处理方法须征得权属单位和其他单位同意。 2、管道交叉处理中应当尽量保证满足其最小净距,且有压管道让无压管、支管避让干线管、小口径管避让大口径管。 二丶管道交叉处理的方法 施工排水管道时,为了保证下面的管道安全又便于检修、上面的管道不致下沉破坏,应进行必要的处理。 1、混凝土或钢筋混凝土排水...查看详情
机电管线布置的重要性 机电专业中,管线布置包括:给排水管道、消防喷淋管、消防气体管、空调送排风管、空调冷冻水管、冷却水管、电缆桥架、线槽、工艺管线等的平面布置及竖向布置;机电管线布置在设计图纸中都是分专业、分系统进行管线绘制,专业间各自为政、条块分割,加上管线复杂、交叉繁多,缺乏统一规划,缺乏空间合理分配,当在现场施工中必定会造成管线布置方面的冲突,导致安装高度过低,为日后维修带来相当大困难和...查看详情
随着生活水平的提高,及住宅项目的规模趋大,住宅项目的地下车库有越来越大的趋势。地下车库同时又是各种机电设备、机电管线的布置空间。对于地下建筑,降低层高具有显著的经济效益。地下车库的管线综合对保证机电系统的功能正常发挥、安装顺利、维修方便以及确保机电系统功能的耐久性,都有重要作用。同时,机电管线综合又有一定的难度,涉及面广,本课题将通过系列总结研究,回答住宅地库的机电管线综合设计如何做?由谁做?成果...查看详情
住宅地下车库机电点管线综合排布原则...查看详情
BIM技术在建筑、排水、机电管线交叉、排布避让原则,管线综合策划的重点是屋面、楼层走廊吊顶和地下室。设备机房(给水、消防泵房、空调机房)等部位重点进行排布策划。 一、管道交叉处理的原则 1、排水管道施工时若与其他管道交叉,采用的处理方法须征得权属单位和其他单位同意。 2、管道交叉处理中应当尽量保证满足其最小净距,且有压管道让无压管、支管避让干线管、小口径管避让大口径管。 ...查看详情
来源:百度文库如有侵权,请联系删除请点击查看大图文末附下载方式...查看详情
正文: 引言 根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中第13.4.3 条和《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014中第 3.1.3 条均为强制条文,并规定了: 抗震设防烈度为 6 度及 6 度以上地区的建筑机电工程设施必须进行抗震设计的要求,进行综合分析并确定抗震支吊架深化思路。 地震破坏会导致结构的破坏,如房屋的墙、梁、柱等建筑结构;也会导致非结...查看详情
建筑信息模型(BuildingInformationModeling,简称BIM)。BIM是在原有CAD技术基础上发展起来的一种多维模型信息集成技术。通过应用BIM模式创新,充分整合并利用工程项目全生命周期所涉及到的信息,不仅能够缩短工程所需时间、节约资源成本,同时还可以帮助所有工程参与者提高决策效率和设计质量;实现信息模型与工程施工管理行为完美组合。 1、BIM技术软件与应用价值1.1 BIM技...查看详情
想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!!6270316 6270317 6270333627033462703356270336627033762703386270339627034062703416270342627034362703446270345627034662703476270348627034962703506270351627035262703536270...查看详情
 二丶管道交叉处理的方法 施...查看详情
...查看详情
随着BIM技术的普及,其在机电管线综合技术应用方面的优势比较突出。丰富的模型信息库、与多种软件方便的数据交换接口,成熟、便捷的的可视化应用软件等,比传统的管线综合技术有了较大的提升。 BIM综合管线的实施流程 设计交底及图纸会审→了解合同技术要求、征询业主意见→确定BIM深化设计内容及深度→制定BIM出图细则和出图标准、各专业管线优化原则→制定BIM详细的深化设计图纸送审及出图计划→机...查看详情
根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中第13.4.3 条和《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014中第3.1.3条均为强制条文,并规定了:抗震设防烈度为 6 度及 6 度以上地区的建筑机电工程设施必须进行抗震设计的要求,进行综合分析并确定抗震支吊架深化思路。 地震破坏会导致结构的破坏,如房屋的墙、梁、柱等建筑结构;也会导致非结构构件的破坏,如建筑机电设施,水管、...查看详情
来源:掌上BIM 版权归原作者所有,侵权请联系删除 1、机电管综优化应用背景 在机电安装工程中,机电系统繁多、管线复杂、施工图纸缺乏深化设计存在大量错、漏、碰、缺及工程分包单位多配合差等问题。 针对此类问题,采用BIM技术,通过BIM可视化管综深化设计,可较大程度上解决了项目当中存在的管线碰撞、施工返工等困难。因此,对各专业的管线进行综合考虑及排布是否妥当就至关重要了。 6236966...查看详情