论文简介:供电局内部文件,重庆地区的供配电系统均要参考此配电文件设计,往往设计人员在设计后期的过程中均按照供电局要求进行改图,均因为供电局所属的电力设计院均按照此文件进行设计,和国家规范有出入,此文件规定更详细,技术指导性比国家规范及行业规范等更具体。希望重庆地区设计人员多看一看。 投稿网友:luojie861218 上传时间: 2013-10-16...查看详情
论文简介:广东顺德海岸花园10kV高压供配电系统设计 投稿网友:longweijianxian 上传时间: 2013-09-24...查看详情
本帖最后由 betty535 于 2013-9-6 13:04 编辑 浩辰CAD电气2013之供配电系统设计 关键词:Cadcad软件cad下载 前言:浩辰CAD电气/电力2013的供配电系统设计不仅可以根据已有方案绘制供配电系统图,还可以自定义回路样式,添加新的回路样式。自动生成订货图表格,并实现快速标注回路信息。 浩辰CAD(http://www.gstarcad.com)电...查看详情
供配电系统电源: a、超高层建筑应进行整体供配电系统设计,至少需要两路独立市电电源,还需要另设应急电源或备用电源。 b、超高层建筑的正常电源数量不应少于两个,各路电源应为不同路由的线路,宜采用专线由上级变电站或开关站放射式供电。电源电压等级可以为10kV、20kV、35kV或110kV。 当一路电源断电时,剩余电源应能保证二级及以上负荷的供电。 4702081 工程案例:天津中钢国际广场...查看详情
高压供配电系统: 1、超高层建筑的高压供配电系统宜采用主配变电所——分配变电所结构,主配变电所应采用单母线分段的主接线形式采用放射式引至分配变电所。 2、高压系统的配电级数不宜多于两级。 3、应根据当地供电部门的规定,35kV电压等级可直降到0.4kV;也可先将35kV降压到10kV,再将10kV降到0.4kV。 4、如当地供电部门没有特别要求,20kV电压等级可直降到0.4kV。 ...查看详情
 4699031 工程案例:天津中钢国际广场 总用地面...查看详情
问题一: 供配电系统设计规范强条 第3.0.9条--备用电源的负荷严禁接入应急供电系统: 如何理解应急供电系统,从什么地方分开算?(单体建筑总配电箱还是配电所、发电机出线侧) 备用电源与应急电源的区分,哪些负荷属应急电源? 消防设备(风机,消防梯等)除正常电源外,另一电源属备用电源还是应急电源? 问题二: 高层建筑的走廊照明为一级负荷,应急照明也为一级负荷,两种照明是否可以公用一只配电箱? 应急照...查看详情
论文简介:供配电系统设计典型计算示例,找了好久才找到的,中低、压的计算、选型、校验都涉及了,希望对刚接触电气计算的朋友有所帮助。 投稿网友:river_001 上传时间: 2013-03-13...查看详情
从别处得来的,觉得挺好,分享一下...查看详情
图纸简介: 本项目位于广西壮族自治区南宁市,总建筑面积为1286726.12m$,总占地面积为178844.71m$,共分为六个地块。本期工程为5A地块,地下两层,其中地下二层为汽车库和设备用房,地下一层及其夹层为汽车库、沃尔玛超市和设备房。图纸包括地下室(除沃尔玛超市)电气施工图图纸目录、电气设计说明、地下室竖向配电干线系统图、5A地块公变高压及低压配电系统图、5A地块3#专变高压及低压配电系...查看详情
各位大侠!小弟初学电气,关于供配电系统的设计流程向前辈们请教。 书上关于设计一个供配电系统一般先进行负荷计算,然后电气主接线设计,最后照明系统设计、防雷接地设计等。 我们知道负荷计算是供配电工程设计的基础,必须正确计算负荷,才能设计出合理的供配电系统。但是一个项目刚开始就进行负荷计算又无法计算准确,比如照明负荷就确定不了。这就产生了矛盾。如何解释呢? 正确的供配电系统的设计流程是否是把所有的用电负...查看详情
第3.0.7条 供电系统应简单可靠,同一电压供电系统的变配电级数不宜多于两级。 疑问:同一电压供电系统是什么意思?在这里有点看不明白。 本帖最后由 sqcaiyong 于 2011-12-7 18:41 编辑 ]...查看详情
转载的↓、へへ —————————————————————— 供配电系统设计规范GB50052-2009 在2010.7.1号实行,而执行了14年的GB50052-95也终于要寿终正寝了。 新老规范里有哪些不一样的地方,我做了一些比照: 异同之处: 不同:1. 章节的区别; 老规范共六章,新规范共七章。即老规范的附录一,在新规范中升格为 “术语”一章。 2. 老规范的第一章的第1.0.2 条中,适...查看详情
供配电系统设计规范学习课件...查看详情
在电气新技术条件下的建筑卫生陶瓷厂供配电系统的设计 孟凡国 咸阳陶瓷研究设计院,712000 摘 要:随着电气新技术的不断发展,建筑卫生陶瓷厂的供配电系统的设计,电气设备的安装,配电线路的综合布置已越来越先进。新技术新装备、新的供配电设计理念开始深入陶瓷行业,虽然这些变化已开始发挥效能。在行业上应用越来越多,同时也带来了明显的经济效益,但总体还显得比较零散,缺乏系统的应用。在此笔者愿以多年从事设...查看详情
供配电系统设计规范2009word...查看详情
《供配电系统设计规范》2009最新版,备战明年考试...查看详情
俺是新手呀,,,请教一下各位前辈 新版《供配电系统设计规范》2010.7.1实施 其中3.0.9 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统,这条该怎样理解呢? 比如,一类高层走道照明属于一级负荷,那么走道照明和应急照明就不能共用双切箱了么? 又见JGJ16-2008 13.9.12第1条。。。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。 这样就有点糊涂了: 1...查看详情
供配电系统设计规范条文说明,沥血贡献,多多捧场。。。。。。。。。。。。。...查看详情