距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线核心筒结构设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与核心筒结构设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
本帖最后由 无间道 于 2013-7-9 18:08 编辑 摘要:本文结合工程实例,简要介绍了某高层建筑框架-核心筒结构设计方案的整体构思,并依据相关规范,从钢管混凝土柱梁节点设计、剪力墙平面外对梁断嵌固作用分析、核心筒外墙的连梁设计等设计要点,对大厦整体结构设计进行了详细分析阐述,并对设计心得作了总结。 关键词:高层建筑;框架-核心筒结构;钢管混凝土;结构设计...查看详情
本帖最后由 tootherniu 于 2013-3-26 11:06 编辑 项目位于浙江某地,总建筑面积为44870.89㎡,其中地上建筑面积为37916.89㎡,地下建筑面积6954㎡。地面建筑1栋办公楼15层,建设地下室一层,设机械立体停车位。建筑平面分南北2个核心筒,6部公共电梯,2部消防电梯。设有一层地下室,地下一层高4.7米,1~3层高4.8m,4~15层高3.75m。建筑面积6954...查看详情
本图纸为某大型设计院框架核心筒上部结构设计模板,图纸内容非常详细,CAD2004版本,供大家参考...查看详情
高层建筑框架核心筒结构设计分析探讨 1工程概况 湖南某大厦由一栋30层写字楼、2层商业附楼和3层地下室组成,占地面积13800 m2,总建筑面积45146m2,屋面结构高度达131.60m。 2结构设计总体构思 2.1 结构类型 本工程采用钢筋混凝土框架-核心筒结构,虽然其结构承载能力和抗变形能力比筒中筒结构差,但避免了结构坚向抗侧力构件的转换,满足了建筑立面效...查看详情
高层建筑,框架-核心筒结构,主体95米高,顶部有一个高16m的构架(分两部分,最上面为8.2米的钢管,下部平面尺寸5mx5m准备做钢结构,框架结构)。 大家给出出主意怎么设计合理,如风荷载,地震力怎么算?突出来的钢管(8.2米高)需要多大合适,构件外围采用轻质材料包起来。...查看详情
本工程为兰州市8度区,0.2g,二类场地,单位一直做6度区项目,单位现在碰到这个8度区项目实在没有多少经验,现在存在问题向大家请教下如下问题,结构体系按照框架核--心筒考虑,不知是否妥当,最底层墙体厚做到500还是剪力墙施工缝验算不过(剪力墙分布筋配筋率调到了1.2%了),还有就是这个核心筒与框架柱斜向的梁是否拉结。 大家帮忙看下怎么调这个结构。已经发上来了结构模型,建筑,结构平面。 458098...查看详情
筒体布置在边跨的 算不算框架-核心筒结构...查看详情
图纸简介: 框架核心筒体系办公楼图纸。地下一层,地上10层,预应力桩基础+筏板基础。图纸包含以下内容:桩位平面图、梁平面配筋图、板平面配筋图、柱平面配筋图、剪力墙柱表等等,可供参考! 投稿网友: steven_tu 上传时间: 2012-08-25...查看详情
图纸简介: 本图纸为某大型设计院框架核心筒上部结构设计模板,图纸内容非常详细,结构设计总说明,柱及剪力墙平法施工图,剪力墙柱表,楼板模板图,现浇板配筋图,Y向梁平法施工图,X向梁平法施工图,屋面层结构平面图,屋面层Y向梁平法施工图,屋面层X向梁平法施工图,局部屋顶结构图,局部屋顶层Y向梁平法施工图,局部屋顶层X向梁平法施工图……等图纸。 投稿网友: duyong1985 上传...查看详情
如题,7度地区,风荷载也不大,混凝土标号为C60,是否偏高了?才90米,轴压比应该也不大啊。为什么设计采用C60呢?请教各位大神。...查看详情
图纸简介: 一十六层框架核心筒结构全套图纸详细施工图,其中包括结构设计总说明 结构构造大样 剪力墙约束边缘构件平面定位及平法施工图 剪力墙身表、剪力墙梁表 剪力墙构造边缘构件大样 各楼板模板图 各层梁板配筋图以及楼梯大样图等46张施工图 投稿网友: a497777458 上传时间: 2012-08-05...查看详情
图纸简介: 河北某12层框架核心筒办公楼结构施工图全套,其中包括结构设计总说明 基础结构图 地下室柱、各层墙柱平法施工图 各层梁平法施工图 各层板平法施工图 楼梯结构图 投稿网友: wyklovelp 上传时间: 2012-08-04...查看详情
底部带转换层的框架核心筒结构,用高规3.3.1条查A级还是B级高度时,到底按照框支剪力墙结构还是按照框架核心筒结构来查询呢?...查看详情
12...查看详情
用ansys怎么建模,求高手指点迷津!多谢!...查看详情
高规11.4.18 第2条,筒体底部加强区沿墙肢长度宜取1/4高,底部加强区以上墙体设置约束边缘构件。 我想问: 1.底部加强区取1/4高,是筒体角部还是筒体全部(包括里面的) 2.底部加强区以上,是筒体角部还是筒体全部都设置约束边缘构件? 因为这条,勘误表没有勘误到,所以有点疑惑。如果全部设,个人觉得太过浪费了,其实起作用的是周围的墙体,里面的基本就是分割+承重了,分配到的很小。...查看详情
提高框架-核心筒结构抗扭刚度几点措施...查看详情
图纸简介: 该工程为某酒店 ,21层,采用框架核心筒。图纸包含基础平面图,基础顶面平法施工图,各层梁、柱、板梁平法施工图,楼梯结构图等。基础采用筏板基础。 投稿网友: liyi251 上传时间: 2012-03-11...查看详情
近期做个框架核心筒结构,还是大底盘双塔的!! 发现高规P105,”第9.2.2.3条规定:底部加强部位以上宜采用本规程7.2.15条的规定设置约束边缘构件“ 不知道大家如何理解?是不是加强区以上全部设置约束边缘构件?以前高规好像没有这条! 以前做法是加强区上一层全部约束边缘构件,再上边可以采用构造边缘构件和约束边缘构件的结合...查看详情
图纸简介: 该工程为某19层高层框架核心筒结构,地下一层,图纸包含结构设计说明,基础平面图,基础顶面平法施工图,各层梁、柱、板梁平法施工图,楼梯结构图等。基础采用梁板式筏板基础。 投稿网友: zhanghufeng 上传时间: 2012-02-27...查看详情