距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线工程机电安装设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与工程机电安装设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权请联系删除 上海嘉会国际医院是目前上海市最大的中外合资医院,该项目完全依据国际标准建造,由上海建工七建集团总承包,江苏宜安建设有限公司作为项目主承包单位,主要负责项目机电工程安装施工,包括建筑给排水及采暖系统、建筑电气系统、通风与空调系统、建筑智能化系统等。 细部处理篇 6113895 管道穿墙封堵严密、平整。 封...查看详情
源自丨中建三局总承包公司 来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权请联系删除 “薄雾浓云罩郑铁,曲折艰难勇攀登。且待攻坚克难时,终显安装真本色。” 今天,小编就带你深入了解安装分公司郑州地铁5号线08标项目一线,感受匠心筑造的机电安装工程的风采! 6108041 · 样板引路 地铁风水电设备安装及装修工程一般在土建主体结构完成后进行。 一般来说,地铁...查看详情
来源于:建筑工程鲁班联盟 赏析青岛高新区创业中心工程的机电安装各分部做法,该工程由青建集团施工,是集产业孵化、技术研发、公共服务为一体的综合性建筑。 6103817 本工程有冷冻机房、热交换机房、空调机房、生活水泵房 、热回收机房、消防泵房等各类机房共计84间,机房多,安装工艺复杂,设备分批进场周期长。 6103818 6103819 针对机电...查看详情
随着城市的高速发展和智能化技术的不断更新,超高层建筑在城市建筑林中的比重日益增加,BIM技术在超高层建筑的设计施工和维护过程中有着举足轻重的作用。 工程概况 深圳市中洲大厦是集甲级办公和配套商业为一体的高端商务办公楼,位于深圳CBD南区东边岗厦河园片区01-2地块。 项目总建面达76700平米,建筑高度200米,本项目地上40层,其中1-3层为高端商业(餐饮)及3层通高的大堂(...查看详情
1、项目概况 6017554 上海滨江国际广场6号楼项目位于浦西内环内黄浦江两岸开发核心地带、西侧为见证上海开埠百年历史的杨树浦厂、北界杨树浦路、东邻渔人码头;本项目为高档写字楼,建筑面积10000平米以上。 2、项目特点 本项目为改造的高档办公楼项目,机电管线系统多而复杂,梁下建筑高度仅有3.6左右,部分大梁下仅有3.15米高度,原吊顶高度为2.8米-2.9米,走廊局部高...查看详情
【实例工程】深圳市中洲大厦是集甲级办公和配套商业为一体的高端商务办公楼,总建筑面积达76700平米,建筑高度200米。地上40层,其中1-3层为高端商业(餐饮)及3层通高的大堂(其中3a层为设备夹层),4-15层为低区办公,16层为避难(设备)层,17-30层为中区办公,31层为避难(设备)层,32-39层为高区办公,40层为设备夹层,核心筒出屋面楼层主要功能为楼电梯及设备用房和人防报警间;地下共...查看详情
5934300 稳压泵房设备整齐,油漆精美,阀门、螺栓用PVC套管防腐 5934301 安保机房设备排列整齐,系统运行正常可靠 5934302 柴油发电机房 5934303 地下室管线排布运用BIM技术,安装精美排布合理,最大限度提升空间 5934305 地下室管线排布运用BIM技术,安装精美排布合理,最大限度提升空间 5934306 地...查看详情
随着城市的高速发展和智能化技术的不断更新,超高层建筑在城市建筑林中的比重日益增加,BIM技术在超高层建筑的设计施工和维护过程中有着举足轻重的作用。 工程概况 深圳市中洲大厦是集甲级办公和配套商业为一体的高端商务办公楼,位于深圳CBD南区东边岗厦河园片区01-2地块。 项目总建面达76700平米,建筑高度200米,本项目地上40层,其中1-3层为高端商业(餐饮)及3层通高的大堂...查看详情
出现《机电设备安装工程了清单计价表》的报表不能正常输出的情况? 经过检查,发现,在工程量清单版面的机电金结的“引用号”处没有选中对应的“机电”“金结”关系,选中即可正常输出需要的报表了。如下图所示: 5917361 5917362 5917363 5917364 5917365...查看详情
SL 400-2016 水利水电工程机电设备安装安全技术规程...查看详情
效果最好的版本分享给大家。SL400-2007水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程...查看详情
找得我好辛苦才找到这个规程,分享给大家。DL/T 5372-2007水电水利工程金属结构与机电设备安装安全技术规程...查看详情
1、 引言 随着过去二三十年我国城市化和工业化的快速发展,建筑能耗已成为我国面临的一个重要问题。根据总能耗和建筑能耗的统计数据,建筑能耗可占总的主要能耗的30%~50%。由于大多数人80%~90%的时间都是在室内度过,人们越来越重视室内空气环境和节能问题。为了维持人们在建筑室内较好的热舒适和空气品质,暖通空调系统能耗占建筑总能耗的比例高达50%~70%。 建筑工业化是我国建筑业的发展方向...查看详情
1 项目简介王府井大饭店始建于1986年,位于北京市东城区王府井大街商务中心,是国家知名品牌及地处北京传统商业高地的位置。通过本次改造,再次提升其住宿会议、餐饮宴会等功能品质,成为北京王府井大街的最耀眼地标和豪华酒店。本次改建旨在用尽可能少的改造,获得最大的效果。这次重点工程在现状主体结构上改扩建,主楼原结构为框架剪力墙结构,主楼的西北及西南立面自3层开始结构外扩,外扩1.3m,东立面自6层开始结...查看详情
5706063...查看详情
随着城市的高速发展和智能化技术的不断更新,超高层建筑在城市建筑林中的比重日益增加,BIM技术在超高层建筑的设计施工和维护过程中有着举足轻重的作用。 随着城市的高速发展和智能化技术的不断更新,超高层建筑在城市建筑林中的比重日益增加,BIM技术在超高层建筑的设计施工和维护过程中有着举足轻重的作用。http://www.qianjia.com/Upload/News/20170116/images/2...查看详情
2011建筑施工中机电安装工程的质量控制...查看详情
机电安装工程施工工艺标准2014年(电气)...查看详情
中建三局机电安装工程施工工艺标准(暖通)...查看详情
在机电安装工程施工中,由于施工队伍人员素质参差不齐,缺乏施工规范基本理论及实践知识,再加上管理层对工程质量要求松懈,创优理念不足等因素,工程质量总是会有屡见不鲜的通病。以下是安装老法师通过对工程实例的研究,总结出安装工程中那些常见的质量通病,以错误做法和正确做法对比展示的方式,清楚明了,分享给盟友们参考借鉴! (1)无电气系统图,不便于使用检修5660668(2)配电柜(箱)接线零乱5660669...查看详情