关于电流互感器更新时间:2024-11-27 15:11:31

本专题为土木在线关于电流互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与关于电流互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 光电式电流互感器的简要介绍 1、产品简介 光电互感器是利用光电子技术和光纤传感技术来实现电力系统电压、电流测量的新型测量装置,它是光学电压互感器(OVT)、光学电流互感器(OCT)和组合式光学互感器等的通称,是一种电子式互感器。主要有两种类型:无源型和有源型。无源型电流互感器是以法拉第磁光效应为原理设计制造的装置,有源型电流互感器是以罗柯夫斯基空心线圈和合金铁芯为基础,利用有源电子电路及光纤供电解...查看详情

    用户:bolide77 浏览量:1360 时间:2007-03-27
  • 某5*600MW大型电厂一期输煤系统88年成套从国外引进,输煤厂用电中压电压等级为3KV,为中性点高阻接地系统,3KV的设计和供货由日本INOUE ELECTRIC MFG.CO.,LTD公司完成,该公司对3KV/400V变压器及3KV电动机的电流速断及过电流保护均采用两相两继电器的不完全星形接线方式,保护继电器为反时限特性的感应型过电流继电器,型号为CO-15I-D或CO-18I-D,为INOU...查看详情

    用户:zfxiang 浏览量:1883 时间:2007-03-25
  • 今天去巡检设备,发现高压柜里从励磁变压器低压侧出来的穿有电流互感器的导线其中有两个互感器已经出现严重裂痕,请大家讨论一下这个问题出现的原因具体有哪些?最好越多越好!...查看详情

    用户:风林秀 浏览量:1172 时间:2007-03-22
  • 请教一个问题啊.以前我学过,但是太久没做本行,忘得差不多了. 我这里有一个电流表上标500/5 一个电流互感器500/5 . 我用钳形表卡过电流为80A,但是电流表上指针只有2-3A左右. 是不是电流表读数要×倍率啊??? 又或者是什么地方出了错?? 请各位帮忙看一下``...查看详情

    用户:lsblg111 浏览量:830 时间:2007-03-21
  • 变压器是6300KVA的,该选择多大的电流互感器...查看详情

    用户:mengya126 浏览量:848 时间:2007-03-15
  • 请问假如10KV计量互感器的等级,选的比实际大一级,是否会造成计量结果,比实际用电量小很多呢,谢谢...查看详情

    用户:cnpc_ft 浏览量:1092 时间:2007-03-15
  • 哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?...查看详情

    用户:zhsy0871 浏览量:4410 时间:2007-03-14
  • 最近不明白电流互感器如:400/1/1A和400/400/1A是怎么回事情,或者就是表达错误,应该为400/1A?二次线圈要求可以为如:0.5/10p/10p,表示二次侧有三个线圈,是否这样认为?谢谢大侠。...查看详情

    用户:goldplane@co163 浏览量:2949 时间:2007-03-14
  • 最近我厂更换电度表时,由于电流互感器二次未短接好在拆除一项电流回路时造成开路,将电度表烧毁,是社么原因呢????谢谢大家...查看详情

    用户:liuwei36972 浏览量:2555 时间:2007-03-13
  • 哪家做双绕组的零序电流互感器?一组接微机装置,一组接小电流选线装置。...查看详情

    用户:hggx9926 浏览量:1286 时间:2007-03-08
  • 大家好,请问:高压计量损坏一个电流互感器如果计量缺失电量?...查看详情

    用户:davi417 浏览量:991 时间:2007-03-06
  • 各位给推荐一个变压器中性点零序电流互感器的生产厂家! 110KV电压等级的...查看详情

    用户:bisi001 浏览量:1448 时间:2007-03-05
  • 现在做了一个110KV的变压器施工设计,不会选择变压器中性点上的零序电流互感器,请教各位一下, 变压器数据如下,双绕组电力变压器,110/10KV的...查看详情

    用户:bisi001 浏览量:3067 时间:2007-03-05
  • 请教各位如下问题: 有两个电流互感器,第一个互感器的二次出线是否可以直接穿过第二个互感器的线圈?(我的意思是如果第一个互感器的二次出线从其正端出来,穿过第二个互感器的线圈后再后到其负端,这样第一个互感器的二次测是不是就短路了?)...查看详情

    用户:xt7808 浏览量:989 时间:2007-03-05
  • 变压器图片1

    谁能告诉我这是电流互感器还是电压互感器接线 1719373...查看详情

    用户:yuan5514 浏览量:2620 时间:2007-02-28
  • 电流互感器10KV的可以用于6.3KV吗,发电机功率为2000KW,可以用300/5互感器用于保护和计量吗...查看详情

    用户:yanglei168 浏览量:3345 时间:2007-02-27
  • 谁有关于电流互感器的详细资料,请分享一下,谢谢 最好是关于电流互感器开路、饱和分析的相关资料,谢谢!...查看详情

    用户:sitongbada 浏览量:706 时间:2007-02-23
  • 变压器图片1

    在选择电流互感器变比时,一次侧额定电流为28A(6.3/0.4kV 200kVA配电变压器回路),而6kV母线短路稳态电流为8900A,因此我若按照变压器额定电流选择应该选40/5A, 0.5/5P20的,但是保护用的二次绕组最高为20倍的限值系数,不能满足短路时的误差范围,具体配置见图片.请各位大虾指导一下,是我的概念错误,还是配置不当? 急等,急急急!!!!!!!! 1718771...查看详情

    用户:dianqiboy 浏览量:8627 时间:2007-02-22
  • 变压器图片1

    在选择电流互感器变比时,一次侧额定电流为28A(6.3/0.4kV 200kVA配电变压器回路),而6kV母线短路稳态电流为8900A,因此我若按照变压器额定电流选择应该选40/5A, 0.5/5P20的,但是保护用的二次绕组最高为20倍的限值系数,不能满足短路时的误差范围,具体配置见图片.请各位大虾指导一下,是我的概念错误,还是配置不当? 1718770...查看详情

    用户:dianqiboy 浏览量:3622 时间:2007-02-22
  • 低压柜内,电流互感器的变比选择和断路器的壳架电流有关还是和断路器的额定电流有关?理由是什么?请各位高手指教!多谢!...查看详情

    用户:曼菲斯 浏览量:4807 时间:2007-02-11